BorisM
BorisM
Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

03.03.2006 в 00:52:31

Sinbad_sv написал : Товарищи !

Прошу помочь советом. Завтра в пол перед бетонированием закладываю пластиковую трубу (не МЕТАллопластиковую !!!) под ГОРЯЧУЮ воду длиной три с половиной метра. Поделитесь опытом есть ли какие-то правила закладки с учетом расширений под действием температуры и. т.д. Подскажите, нужно очень срочно - завтра начнутся роботы, потом будет поздно что-либо изменить. Заранее благодарен всем откликнувшимся.

Трубу используйте армированную, у неё существенно более низкий коэффициент расширения. В случае использования армированной трубы 3,5м, она удлинится примерно на 7мм при разнице температуры 70c и на 5мм при разнице 50c вот тут есть исчерпывающая информация по интересуещёй вас теме http://www.egoplast.ru/Catalogs.aspx?id=95aaab37-9181-4ae3-9424-e541c715caec&BIsFull=1

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5411

03.03.2006 в 12:03:09

2Гвоздь

Дааа, небольшая же у вас квартирка... А она вся такая узкая или где раширяется? :))) А чего ни одна вертикальная труба не зафиксирована? Работа-то с халтуркой.:((( Кстати да - какие трубы стоят на горячей воде?

2BorisM

На этом сайте есть некоторые технические неточности, поэтому прямо следовать их советам нельзя. В частности не совсем явно указана необходимость упаковки трубы в амортизирующую оболочку(типа энергофлекс) при замоноличивании в бетон. Если не упаковать трубу, то труба может:

  1. взломать покрытие
  2. при появлении свободного хода, при частых сменах тепмературы носителя, стенки трубы подвергнуться истиранию и разрыву трубы.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

03.03.2006 в 12:06:21

Sinbad_sv

У Вас два варианта. 1) Укладка в оболочке со свободным движением трубы хотя бы с одного конца. 2) Замоноличивание - с учётом замечания Антона.

В обоих случаях следуйте совету BorisM.

0

Следование моим советам вредит кошельку

111
111
Новичок

Регистрация: 03.03.2006

Москва

Сообщений: 7

03.03.2006 в 14:19:04

2гвоздь

монтаж со старанием маленький совет счетчики с импульсным выходом скорее относятся к общедомовой собственности, и должны стоять сразу за вводным краном. вы нарушили границу раздела ответствености служб дома и владельца не катострофично, но не профессионально.

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

03.03.2006 в 22:59:12

Уважаемый Гвоздь! А когда хозяин квартиры будет на горшке сидеть и его вдруг горячим паром обдаст? Если это будет его тёща, то может Вам повезёт. Премию получите!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.