05.10.2010 в 20:00:36
#2018285
Висит на кухне Vailant turbo tec pro 242 3-3 с заводскими настройками. Например, мощность d0(8...24) - 24кВт, а площадь квартиры всего 75кв.м. Нужно ли менять на минимальную мощность? И какие настройки еще обязательны к изменению? Сейчас в квартире +24, за окном +4 ночь, +9 день, на котле выставлено +60 градусов. Включается на 4 минуты - нагревает, потом 7 минут перерыв, опять греет 4 минуты и т.д....
05.10.2010 в 21:23:45
#2018408
изменил мощность в меню d0 с 24 на 8, ничего не изменилось... так же и осталось между нагреваниями 7 минут, греем 4 минуты. Может котел перезапустить нужно?
05.10.2010 в 22:11:12
#2018503
Система слишком маленькая для такого котла, вот и тактует. Поставьте комнатный термостат , включаться станет реже. Минимум в режиме модуляции выставляется подстроечником, но его особо занижать нельзя иначе пламя может "сесть" на горелку.
05.10.2010 в 23:14:40
#2018673
На модуляцию влияет настройка температуры обратки параметр d17. Установка примерно так.80град-подача,50гр. обратка.70гр.-45гр. .60-40 примерно так.Правильная настройка поможет убрать тактование
06.10.2010 в 20:36:07
#2019826
а на что же d0 влияет? что-то ничего не изменилось... и почему-то котел каждый день ест все больше и больше газа, неделю назад включил - 5 кубов в сутки, потом 6, потом 7...., сегодня уже 12 слопал, а темпа за окном не изменилась +4 +10 и в комнатах 23,5 стабильно держится. Что это с ним?
06.10.2010 в 20:53:34
#2019854
Дом плавно остывает...
06.10.2010 в 20:55:15
#2019857
понятно, я-то думал халява с таким котлом 5 кубов в сутки при +4+10 на улице ))
07.10.2010 в 16:33:52
#2021413
dmvt1 написал : Система слишком маленькая для такого котла, вот и тактует. Поставьте комнатный термостат , включаться станет реже.
Абсолютная истина всё вышесказанное. Уже не однократно обсуждался вопрос тактования котлов и способы избежать или минимизировать это. Я прошу объясните, а бывают ситуации когда в квартире со стандартной теплоизоляцией ограждающих конструкций (и при этом она будет выше, чем у стандартого дома на земле ) котёл не тактует. И вообще, что в техническом нормальном понимании исключить тактование - растянуть время этих неизбежных циклов в соотношении 1:3, т.е. если было раньше 5 минут работы и 15 минут ожидание, то сделать допустим, 30 минут:90 минут. Суммарное время работы, допустим в сутки, всё равно останется прежним и соответственно потребление газа будет сопоставимым. Изменится частота включений насоса и работы горелки, что уже хорошо. Или возможны ситуации когда можно вообще исключить тактование например, дополнительно в помощь управляемому внешнему термостату ещё и регулировкой температуры на самом котле? По технической терминологии что есть тактование? Не может же котёл работать без перерыва!
07.10.2010 в 16:42:27
#2021423
vifoxa написал : и почему-то котел каждый день ест все больше и больше газа, неделю назад включил - 5 кубов в сутки, потом 6, потом 7...., сегодня уже 12 слопал, а темпа за окном не изменилась +4 +10 и в комнатах 23,5 стабильно держится.
Получается, что среднемесячное потребление газа будет около 300 м3?! А сколко тогда в одноэтажном доме? Я же по наивности полагал, что в квартире с автономным отоплением потребление газа должно быть меньше. Действительно, ведь она со всех сторо теплоизолирована соседями.
Напишите в квартирах у кого какой расход газа исходя из практики? Я
07.10.2010 в 20:29:41
#2021764
altruist777 написал : Действительно, ведь она со всех сторон теплоизолирована соседями.
у меня с трех сторон улица, с четвертой подъезд ;) так что теплоизоляции от соседей нету, сверху тоже никого, кроме пол-метра керамзита и карлсона ;) Снизу приезжие купили квартиру, сделали ремонт и пропали, квартира закрытая - не отапливается. Стены, на которых есть окна - 2 кирпича толщиной, торцевая 2,5 кирпича. Топится первую зиму, в прошлую котел простоял на антизамерзайном режиме. Может еще не просохли стены после постройки и поэтому расход газа будет больше. У родителей дом - отапливается в нем 200кв.м., стены 1,5 кирпича. За год расход - 7000 кубов. В доме ~ +24 поддерживают. На моей старой квартире 45кв.м. платили без счетчика за 4500 кубов в год.
07.10.2010 в 20:32:34
#2021775
а нормально, что в котле что-то начинает сильно гудеть, когда ручку температуры горячей воды на максимум делаешь? чуть убавляешь - перестает, опять на полную - опять гудит...
09.10.2010 в 21:36:12
#2025108
что-то не нашел ничего по оптимизации и настройке вайланта. Если кто знает где почитать - киньте ссылку плиииииииз! ;)
09.10.2010 в 22:45:42
#2025263
Давление газа проверяли? Нет.Тут и расход,и тактование,и шумы
10.10.2010 в 14:27:40
#2026000
мвс написал : Давление газа проверяли? Нет.Тут и расход,и тактование,и шумы
я так пониаю, нужно на котле выставить минимум и максимум давления газа? это в меню или отверткой крутить что-то нужно?
10.10.2010 в 22:02:31
#2026618
Давление померить надо.Давление устанавливается автоматически.Но регулируется давление на входе