касимов, угу и потом на следующий день пришел сантехник переделывать :) Внимательнее надо быть.... и не отвечать на вопросы, не Вам заданные ;)
Vasyamba написал : Сантехник мерил манометром, чуть выше 4-х с каждой стороны сказал,
Это ни чём. Надо мерить перепад давлений, а не давление в трубе. Малый перепад таким способом не измерить. А система может нормально работать на перепаде от 0,1 до 0,3 бар....
Vasyamba написал : для ультразвукового счетчика на тепло,
для ультразвукового расходомера....
Vasyamba, Еще раз скажу, что возможно проблема этой системы - отсутствие балансирующих элементов или хотя бы ограничителей на входах в квартиры - они могли бы повысить перепад давлений и способствовали более стабильной работы системы вне зависимости от разницы сопротивлений квартирных систем.