mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

13.01.2013 в 18:58:58

santex-SVAR, простая однотрубка

0
amd
amd
Новичок

Регистрация: 19.10.2010

Москва

Сообщений: 30

13.01.2013 в 19:01:12

mpei написал : простая однотрубка

Расскажите, всем интересно. А секций сколько?

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

13.01.2013 в 19:06:17

amd, у меня радиатор 500-6. По работе на объекте переделывали СО в администативном здании. Отопление двухтрубка сталь, радиаторы сантехпром 350-ые. Даже 15 секций при нормальном диагональном подключении (подача сверху) прогреваются целиком. в другом здании радиаторы 500-8 и 500-10 сантехпром при однотрубке греют тоже отлично целиком (подача там есть и сверху, и снизу, боковое подключение).

0
amd
amd
Новичок

Регистрация: 19.10.2010

Москва

Сообщений: 30

13.01.2013 в 19:09:13

mpei написал : при нормальном диагональном подключении

Ключевой момент. О чем спорим?

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

13.01.2013 в 19:21:20

mpei,

вы что-то подобное имели ввиду ?

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/626916/

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

13.01.2013 в 19:33:54

amd, ну так если делать ппр, то какие сложности? пару лишник уголков спаять? вот поэтому и спросил фото. santex-SVAR, нет, просто вертикальный стояк, и боковое подключение. Изивняюсь если не правильно ляпнул про ленинградку.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

13.01.2013 в 19:37:23

монтаж отопления в офисе (над цехом) в промзоне .

на дальнем плане непосредственная исполнительница этого заказа : самая молодая "полипропиленщица с косичкой" города новосибирск .

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/626917/

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

amd
amd
Новичок

Регистрация: 19.10.2010

Москва

Сообщений: 30

13.01.2013 в 21:16:37

mpei написал : ну так если делать ппр, то какие сложности? пару лишник уголков спаять? вот поэтому и спросил фото.

Так фото, чего? Я ваял сам. В радиаторах дырки дюймовые, если не ошибаюсь. Дальше футорки, 1/2 или 3/4. Я купил латунный переходник 1-1/2. Отрезал примерно 2 мм. С одной стороны вкрутил металлопласт 1/2, там ведь особой герметичности не надо... Все это вкрутил в радиатор на упомянутую длину. Затем вкрутил футорку. Работает. Можно в саму футорку все вкрутить. Она тонкая только, три нитки. Но для эксперимента, пойдет. Вкрутите с внутренней стороны металлопласт на одну нитку и попробуйте. Получится, переделаете поосновательнее.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.01.2013 в 10:41:23

Приветствую всех! Напомню мою проблему, а то долго не писал. Греется только верхняя треть радиатора. Вот картинки чего нам наделали.

Что можно с этим сделать?

0
Вложение
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

19.01.2013 в 10:56:13

pevt, ну во первых. Похоже сразу же заузили диаметр стояка (расстрел за это)- если сталь д20, то ППР надо д25. Далее какие были диаметры стальной трубы на радиаторной разводке? Также вполне возможно что при пайке на стыках частично снизили внутренее сечение трубы. И байпасы на двухтрубке не нужны абсолютно.

0
amd
amd
Новичок

Регистрация: 19.10.2010

Москва

Сообщений: 30

19.01.2013 в 14:51:03

mpei написал : И байпасы на двухтрубке не нужны абсолютно.

Ну, почему же? Если на нем еще крантик открыть, все по нему и пойдет)))))

pevt написал : Напомню мою проблему, а то долго не писал.

А Вы зачем спрашиваете? Я Вам советовал удлинитель потока поставить, работы на полчаса, пробовали?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.