Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2010 в 04:29:20

Доброго времени суток! Очень нужна консультация.

Имеем
Дом 17ти этажный (17й – техэтаж) Квартира на 16м Отопление центральное, теплообменника нет (в квартиры подается вода с ТЭЦ), однотрубная система, верхняя разводка (на одном стояке – 7мь верхних этажей), все стояки в доме – железные
Из-за ленточного остекления от пола до потолка (см. схему) необходима нижняя подводка в стяжке. (Правый стояк 1 дюйм, левый 3/4) БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ РАДИАТОРЫ ??? Если «да», то

  1. Какие выбрать радиаторы
  2. Какие подводящие трубы
  3. Какая нужна схема подводки (без мостика не разрешат)

Нюансы Со слов инженера-теплотехника «нет конуса, есть элеватор, подмес за счет насоса, когда нет света – нет насоса – нет подмеса – в квартиры раздается 110 гр С – случается несколько раз за отопительный сезон»

0
Вложение
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

11.10.2010 в 01:53:53

1.Радиаторы биметаллические и именно полный биметалл, чтобы теплоноситель не соприкасался с алюминием - как вариант Global Style Plus с боковым подключением

2.Подводка только чёрными стальными трубами на сварке в полу и потом заводить в стены и поднимать вверх под угловые шар.краны , но трубы предварительно перед замуровкой следует прогрунтовать , покрасить и одеть в утеплитель .

3.Байпасс сделать как можно ближе к радиатору

либо как вариант использовать присоединительную арматуру “Bypass-Combi Uno” от Oventrop для однотрубных систем

http://www.oventrop.de/pdfprintpage.asp?art=1013162&sprache=RU

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2010 в 12:01:59

Tehnik-san, огромное спасибо за развернутый ответ.

Уточните пожалуйста

  1. Арматура “Bypass-Combi Uno” – это просто «как вариант» или лучший вариант по функционалу.
  2. Повлияет ли на соседей по стояку то, что у арматуры проходное сечение 15 (если я понял правильно DN – сечение), а было 3/4; (20) на дюймовом стояке.
  3. Усложняется при такой арматуре отключение/снятие радиатора.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу