Schturman
Schturman
Новичок

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 10:56:20

Выполнить замер на выходе конденсаторного контура при работе на охлаждение при выбросе тепла проблематично из-за отсутствия такового... На улице +10 и компрессор при +16 град (нижний предел) отказывается включаться :):):), что собственно справедливо... Но выполнить замер можно, но позже когда потеплеет :) (см. фото доп. вентилятор и термопара на вых. конденс.контуре+2 фото увелич точка замера на выходе)

Ким написал : Вернусь опять к сильному нагреву компрессора. А не гоняется ли у Вас горячий воздух по кругу внутри шкафа и "почти" не выбрасывается на улицу??? Как-то бы стоит оценить выброс этот.

нет не гоняет на выходе руку хорошо обдувает плотный поток горячего воздуха с температурой 48 град. (компрессор был 54-56 град) к сожалению не могу замерить скорость, чтобы определить объем на выходе

Ким написал : Как оно может забить если в приточном - стоит фильтр, а в вытяжном - все выдавится при работе машины. Но в тоже время сетка не создает лишнего сопротивления и не работает пылесборником.

я писал про выход (выброс тепла) на улицу (диаметр отверстия-200мм)- аннемостат

Schturman написал : Выполнены отверстия в подоконнике лоджии для притока и выхода с конденсаторного контура кондиционера – применен анемостат приточный, в последствии пуска и первых испытаний перегородки были выломаны из-за притока (выхода) теплого воздуха от кондиционера (отверстие в подоконнике 200мм) на вход забора воздуха.

своего рода прямая подача на забор теплого воздуха пластиковый анемостат (справа) в нем осталась сетка ламели выломаны http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=205288&d=1305398476

0
Вложение
Schturman
Schturman
Новичок

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 11:12:54

вопрос

  1. При работе кондиционера в течении 5-6 часов конденсата в поддоне не было (2-3 капли макс. на нем), так откуда тогда льется (в прямм смыле слова) от сплит систем
  2. Что можно применить в качестве регулятора (переключателя напряжений) для вентилятора (на 5 поз. напряжений)

Думал про кулачковые переключатели, но нигде не встречал даже на 2-3 положения ...может не там искал... http://www.pp53.ru/images/p.jpg готов даже типа щитка поставить и их внутрь, все равно пульт от кондиционера буду выносить

0
Schturman
Schturman
Новичок

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 11:33:22

Ким написал : Проще нарисовать в очередной раз

см. рис. еще бы на выход вентилятор типа фимы VENT, но на 200мм, был бы лучше выброс потока, но не нашел таких, а может их просто на 200мм нет Вопрос стоит ставить на вытяжку тепла от кондиционера вентилятор или он будет мешать ветилятору на обдув кондиционера? если да то какой ? на 150мм или на 200мм, но хорошей производительности с пониженным напряжением, скажем через емкостное сопротивление...

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

15.05.2011 в 11:46:01

Schturman написал : Что можно применить в качестве регулятора (переключателя напряжений) для вентилятора......

Если имеете ввиду переключение обмотки трансформатора то можно поискать или галетный переключатель или пакетный переключатель типа такого http://www.electro-mpo.ru/card4678.html http://www.electro-mpo.ru/card4679.html http://www.electro-mpo.ru/card4680.html на 7 положений - http://www.electro-mpo.ru/card4909.html Если у Вас есть "блошиные рынки" - то там что-то подобное можно найти. По крайней мере был случай когда нарвался на нормальные регуляторы оборотов с ценой в два раза ниже чем мог купить на фирме. Забрал все сразу.

Schturman написал : Проще нарисовать в очередной раз см. рис.

Можно и так (два воздухозабора) но проще и лучше или сделать пирамидой или сделать подвод воздуховода с торца перехода(или сверху или сбоку)

Schturman написал : еще бы на выход вентилятор типа VENT? но на 200мм, был бы лучше выброс потока, но не нашел таких, а может их просто на 200мм нет

ЕСЛИ и ставить то надо посмотреть на какую производительность родной вентилятор. Вполне возможно что и 125-й пройдет по производительности и напору.

Schturman написал : стоит ставить на вытяжку тепла от кондиционера вентилятор? если да то какой ? на 150мм или на 200мм, но хорошей производительности с пониженным напряжением, скажем через емкостное сопротивление...

Какой - ответ смотрите выше. Но вот стоит или нет - это вопрос. Почему вопрос - ведь тогда надо сделать так чтобы и все остальное что находится в корпусе кондиционера обдувалось воздухом. А для этого надо все что у Вас сейчас открыто - закрыть и сделать вход воздуха в корпус так чтобы сначала воздух остудил все внутри а уже потом прошел через "радиатор" и пошел на выброс. Еще одно. Если ставить вент то придется его ставить как сейчас, т.е. на напор. Это потому что в основном все вентиляторы делаются с условием что температура переносимой среды от 40 до 60 градусов С (в зависимости от марки и производителя вентиляторов).

Так что где-то так ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Schturman
Schturman
Новичок

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 14:18:37

Ким написал : Можно и так (два воздухозабора) но проще и лучше или сделать пирамидой или сделать подвод воздуховода с торца перехода(или сверху или сбоку)

Насчет лучше и проще согласен, а что тогда делать со старым переходником из оргстекла?

Ким написал : Почему вопрос - ведь тогда надо сделать так чтобы и все остальное что находится в корпусе кондиционера обдувалось воздухом. А для этого надо все что у Вас сейчас открыто - закрыть и сделать вход воздуха в корпус так чтобы сначала воздух остудил все внутри а уже потом прошел через "радиатор" и пошел на выброс.

Для этой цели вернуть родной корпус с технологическими щелевыми отверстиями ("прорезями") предварительно удалив дно этого корпуса - оставить каркас в форме буквы "П", таким образом обдув будет происходить с боков и сверху в местах предусмотренные производителем

Ким написал : ЕСЛИ и ставить то надо посмотреть на какую производительность родной вентилятор. Вполне возможно что и 125-й пройдет по производительности и напору.

каким образом просчитать или проверить, ведь вентилятор в кондиционере на обдув - это осевой вентилятор, а не напорный

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

15.05.2011 в 14:26:05

Schturman написал : каким образом просчитать или проверить, ведьвентилятор в кондиционере на обдув

На нем есть шильдик, на котором есть тип этого осевого вентилятора. А далее, дело техники. Вполне реально что там же есть и его производительность. Если нет, то по типу можно найти его характеристики. Так что все очень просто ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Schturman
Schturman
Новичок

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 14:34:54

Ким написал : Еще одно. Если ставить вент то придется его ставить как сейчас, т.е. на напор. Это потому что в основном все вентиляторы делаются с условием что температура переносимой среды от 40 до 60 градусов С (в зависимости от марки и производителя вентиляторов).

не совсем правильно понял..., т.е. надо поставить его внутрь кондиционера?
Я считал, что он будет просто вытягивать воздух из него, т.е. поставить его перед выходным анемостатом, при этом если его включать при выкл. кондиционере, то он будет просто гонять воздух внутри лоджии своего рода проветривание (вытяжка)...

0
Schturman
Schturman
Новичок

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 14:38:22

вот этот шильдик? Двигатель вентилятора оконного кондиционера LWC0961AHG 4681A20027K цена опт 1200,00 розн.1800,00 http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=4681A20027K&lr=56 www.zapaska.ru/images/site/price/pr_20911.xls

0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

15.05.2011 в 15:12:31

Schturman написал : вот этот шильдик?.....

Да этот. Пока именно его не нашел, а вот по вторичным характеристикам - вентилятор кубов на 600-800, А это 125-й, а лучше 160-й мощный вентилятор.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Schturman
Schturman
Новичок

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 15:17:33

Благодарю :) тогда вопрос Если больше производительность страшного ничего нет? на 200 поставить диаметром - произ-ва Лиссант http://lissant-ural.ru/files/cdid_45/733_VK200.pdf только 200А или 200Б? можно кашу маслом испортить в данном случае?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

15.05.2011 в 15:59:55

Schturman написал : только 200А или 200Б? можно кашу маслом испортить в данном случае?

Кашу не испортите, да и разница то небольшая по производительности, всего 100кубиков. По шумам - разница тоже небольшая. Так что все равно какой, смотрите разницу в стоимости. Хотя, для начала я бы попробовал вариант с родным вентилятором и закрытым корпусом. Посмотрел бы как будет греться компрессор.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу