Пахомыч
Пахомыч
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 6

14.10.2010 в 00:02:51

В доме на этапе строительства была сделана кирпичная труба с 2-мя АЦ трубами 150 и 3-мя пластиковыми по100 для дымоходов и вентиляции (на рис - красная труба).
Впоследствии решено было сделать пристройку к дому и разместить в ней котел. Недавно сдал доки на проектирование и на мой вопрос "Я могу уже покупать трубу дымохода?" проектант сказал "Две трубы - дымоход и вентиляция", я грю: "А можно в пристройке сделать вентрешетки в двери, в стене справа, в стене слева, будет все продувать?" - "Нет, только труба вдоль дымохода". Вот те на! Две трубы по 7м! А рядом, в 4м уже стоят АЦ трубы в кирпичной трубе, надо только пройти стену. Могу я вывести вентиляцию туда? (На рис синяя линия).

Я понимаю требование трехкратного воздухообмена в топочной и плюс воздух для горения котла, но будет ли требуемый воздухообмен в моей ситуации?

0
Вложение
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

14.10.2010 в 00:34:04

Представьте такую ситуацию. Вы включили котёл. За счёт тяги дымохода начнётся подсос воздуха из пока холодной вентиляционной трубы. В случае утечки газа, он будет собираться вверху, а уйти ему будет некуда, так как вытяжка работать не будет.

Бумс!

0
Пахомыч
Пахомыч
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 6

14.10.2010 в 22:58:48

Виталий, но забор воздуха будет организован специальным каналом в зону горелки. А вентиляторов ставить в пристройке не собираюсь. Никакой обратной тяги не должно быть. Вытяжка должна работать! Какие у Вас сомнения? Вы попробуйте открыть дверку холодной печки - тяга то есть! А если канал теплый - тем более.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.10.2010 в 00:46:23

Пахомыч написал : Могу я вывести вентиляцию туда?

Если с тягой проблемм нет, то ИМХО можете. Главное, что бы котельная вентилировалась. А, вот, по поводу дымохода ...его надобно утеплить ..иначе обилие конденсата и отсутствие тяги в лютые морозы опеспечено

0
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

15.10.2010 в 10:39:39

2Пахомыч
Я предположил только один вариант развития событий. В любом случае, придётся выполнять требования газовщиков/пожарников.

0
Rescuerr
Rescuerr
Новичок

Регистрация: 09.02.2010

Самара

Сообщений: 48

15.10.2010 в 16:30:06

Родные газовщики предусмотрели такой тип вентиляции :), но ограничили горизонтальную часть вытяжки (синяя линия) 5 метрами. У меня оказалось меньше. Нервы трепали по поводу нормы площади остекления (окна котельной) и площади решеточки внизу двери для притока воздуха. Прибор контроля утечек газ с клапаном перед счетчиком заставили поставить.

0
Пахомыч
Пахомыч
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 6

16.10.2010 в 14:06:21

Всем спасибо за советы. Дымоход конечно будет утепленный.

Буду на неделе встречаться с спецом из ВДПО.

Буду защищать свою схему. Расскажу, если что-то интересное будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу