Николай74
Николай74
Новичок

Регистрация: 15.10.2010

Тольятти

Сообщений: 9

15.10.2010 в 18:17:32

У нас в доме проводится кап ремонт. Меняют отопление. В зале на днях приварили новую батарею. Ещё не подключили. Сегодня прибежала соседка сверху и говорит что вроде бы не правильно приварили батареи. Знатоки скажите пожалуйста, правильно ли или нет. Спасибо. Вот фотка.

0
Вложение
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

15.10.2010 в 19:12:30

Неправильно. Байпасс надо было вваривать вблизи батареи.

ЗЫ: сами батареи откровеннейшее дерьмо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25794

15.10.2010 в 19:24:53

Николай74

Крайне желательно сместить байпас и добавить краны для отсечки.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25794

15.10.2010 в 19:25:42

Виталий С написал : Байпасс надо было вваривать вблизи батареи.

Посередине как-то привычнее...

0

Следование моим советам вредит кошельку

orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

15.10.2010 в 19:29:42

Николай74 написал : В зале на днях приварили новую батарею.

возможно и работать будет ,батарея да, мягко говоря слабенькая

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

15.10.2010 в 19:44:10

Николай74 написал : скажите пожалуйста, правильно ли или нет. Спасибо. Вот фотка.

Зависит от того соответствует проекту или нет. И правильный ли проект. Чисто визуально- сделано очень аккуратно. Не часто такое увидишь.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

15.10.2010 в 19:51:06

... байпас может быть и таким как на фото (затекание в радиатор порядка 30%), при смещенном байпасе -50%, если проектировщики рассчитали достаточность такого узла -не надо рвать волосья...

0
Николай74
Николай74
Новичок

Регистрация: 15.10.2010

Тольятти

Сообщений: 9

15.10.2010 в 19:54:41

То есть надо было вот так варить? (фотка) А про краны мы и не знали. Пришли, отрезали старые трубы с батареями которые торчали из стены. Потом просверлили дыры в полу и потолке и пропихнули новые стояки и вот так приварили... И что мне теперь делать? Может посмотреть как они будут зимой греть, и если плохо, то летом поставить всё по уму самим. Ну, нанять специалистов и установить алюминиевые батареи с кранами? Проживём мы зиму с такими батареями? (600 мм длина) Зал 19 кв.м.

0
Вложение
YRIK
YRIK
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

15.10.2010 в 19:57:36

а может это двухтрубка?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

15.10.2010 в 20:01:31

Николай74 написал : То есть надо было вот так варить?

Узнайте у УК как должно быть по проекту, так и должны были варить.

0
Николай74
Николай74
Новичок

Регистрация: 15.10.2010

Тольятти

Сообщений: 9

15.10.2010 в 20:05:15

Я не знаю двухтрубка или нет... Могу сказать что это за батарея. Делает её ТЗПО (Тольяттинский завод приборов отопления) - Конвектор "Теплостиль" КНС-20 размер 600, Тип - "Кон." (а есть у них и тип- "Пр.") Наличия резьбы - "нет". Добавлю что у меня 2й этаж в 9ти этажном длинном доме.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу