Николай74
Николай74
Новичок

Регистрация: 15.10.2010

Тольятти

Сообщений: 9

15.10.2010 в 22:35:25

Они не первый дом уже в нашем квартале ремонтируют. И мой подъезд не первый, а несколько подъездов впереди уже тоже ремонтировали. Думаю у них опыт уже есть. Кстати, отрезали батареи -другая бригада. Счётчики меняли тоже другая бригада. А на счёт названия конторы - узнаем у старшего по подъезду или позвоним жкх. Но думаю всё это бессмысленно... Придётся наверное на следующий год делать самим нормально всё. А ещё с нас 5% возьмут. Я спрашивал на работе у людей которым делали в прошлом году ремонт - от 2х до 4х тыс. руб надо будет платить в зависимости , по моему, от того сколько человек прописано.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

15.10.2010 в 22:44:44

Николай74 написал : Они не первый дом уже в нашем квартале ремонтируют. И мой подъезд не первый, а несколько подъездов впереди уже тоже ремонтировали. Думаю у них опыт уже есть.

Ну тогда вам не стоит беспокоится.

Николай74 написал : отрезали батареи -другая бригада. Счётчики меняли тоже другая бригада.

Правильно-у каждого своя специфика.

Николай74 написал : . Но думаю всё это бессмысленно... Придётся наверное на следующий год делать самим нормально всё.

Поживете-увидете.

0
samatehnik
samatehnik
Местный

Регистрация: 12.08.2010

Тольятти

Сообщений: 270

15.10.2010 в 23:05:56

Вода всегда бежит по пути наименьшего сопротивления ( в вашем случае вниз по стояку).Возможно какой-то процен будет проходить через конвектор,но боюсь очень не значительный. Как запустят,отпишитесь,поделитесь результатом.

0
Николай74
Николай74
Новичок

Регистрация: 15.10.2010

Тольятти

Сообщений: 9

15.10.2010 в 23:12:15

samatehnik написал : Как запустят,отпишитесь,поделитесь результатом.

Да, обязательно отпишусь. А если буду на следующий год делать что то сам, то тут буду консультироваться. Хороший форум. Да у меня же ещё сейчас отрезаны батарея в кухне и в спальне. Так что ещё и там придётся контролировать теперь...

0
samatehnik
samatehnik
Местный

Регистрация: 12.08.2010

Тольятти

Сообщений: 270

16.10.2010 в 09:43:34

Много лет тому учавствовал в кап.р.-Революционная-2.Но мы там лепили однотрубку.

0
Николай74
Николай74
Новичок

Регистрация: 15.10.2010

Тольятти

Сообщений: 9

17.01.2011 в 09:52:59

Как и обещал отписываюсь. Всё так и осталось. Ни кто ни чего не переделывал. Трубы и батареи горячие. В квартире тепло. Приходили бригадир или мастер, смотрел, сказал что должны переделать по уму, но ни кто пока не приходил. После отопления началась такое, что вспоминать страшно. Замена отопления это ещё цветочки. Вот водопровод и канализация - да... Ни кому не завидую кого ждёт кап ремонт. В общем в квартире тепло, во время мы успели окно пластиковое поменять в зале. Всем спасибо за консультации. Теперь на всю жизнь запомнил что такое байпас. ))

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

17.01.2011 в 10:50:16

Если двутрубка, то монтаж неправильный, если не двутрубка, и не перенести байпасс, то греть будет еле-еле.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

17.01.2011 в 18:49:16

Makarone написал : если не двутрубка,

Почему то я уверен, что это именно двухтрубка. А если и однотрубка, то необходимо было выполнить заужение на байпассе. В общем, чтобы там ни было, косяк налицо.

0

in my humble opinion

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

17.01.2011 в 19:34:31

Kvost написал : косяк налицо.

Но греет, ведь...что и требуется.

Николай74 написал : Всё так и осталось. Ни кто ни чего не переделывал. Трубы и батареи горячие. В квартире тепло

Хуже, когда всё "правильно", но не греет.((

0
BashOrgRu
BashOrgRu
Новичок

Регистрация: 26.01.2009

Москва

Сообщений: 40

17.01.2011 в 20:10:06

Дабы не захламлять форум, напишу в этой же теме. Во время капремонта в доме поменяли отопление. Мы поставили биметаллические радиаторы OASIS, обвязка приведена на верхней части рисунка

(неправильно смонтирована обвязка в комнате Б, из-за чего самая высокая точка в контуре оказалась выше крана маевского). На нижней части рисунка отображена температура в разной части батарей (Красный цвет - относительно горячие, белый - комнатная температура). единственная проблема с моей стороны - я не знаю где подача, где обратка (догадываюсь, что подача справа, обратка уходит влево). Как обвязать батареи, чтобы температура их стала одинаковой везде?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.