Аватар пользователя
djek_djek76

Местный

Регистрация: 30.10.2009

Волжский

Сообщений: 49

15.10.2010 в 22:14:21

поменяли старые батареи 58 года (ваше не грели , насмерть забиты) на новые алюминевые дали нам отопление а ботареи наполовину тока тёплые но в верху тёплые а ы низу как будто их ваще не топят в чём причина как вылечить

0
Аватар пользователя
samatehnik

Местный

Регистрация: 12.08.2010

Тольятти

Сообщений: 270

15.10.2010 в 22:44:34

Подсказываю.Всё в порядке.Теплоноситель заходит в радиатор сверху,нагревает стенки радиатора,тот в свою очередь отдаёт тепло помещению.Теплоноситель(вода) постепенно остывая опускается в нижнюю точку радиатора,а затем выходит из него встояк.Ну,а что тёплые а не горячие,всё зависит от температуры за бортом.Чем теплее на улице,тем холоднее теплоноситель в системе.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

15.10.2010 в 22:55:04

djek_djek76 написал : в чём причина как вылечить

А как к ним трубы подходят?

0
Аватар пользователя
djek_djek76

Местный

Регистрация: 30.10.2009

Волжский

Сообщений: 49

15.10.2010 в 23:09:40

как обычно так и подходят

0
Аватар пользователя
darkus

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Кумертау

Сообщений: 6

17.10.2010 в 21:41:08

не хотел создавать новую темку...вопрос по гидроаккумулятору джилекс 24л. ниппель в нем стравливает воздух при избытке или предназначен только для закачки???

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

17.10.2010 в 22:21:38

darkus написал : ниппель в нем стравливает воздух при избытке или предназначен только для закачки???

можно стравить и закачать для достижения нужного

0
Аватар пользователя
darkus

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Кумертау

Сообщений: 6

17.10.2010 в 22:29:38

orinbasar написал :

ну это я понимаю...мне интересно он самостоятельно может стравливать...выполнять функцию предохранительного клапана...???

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11189

17.10.2010 в 22:33:53

djek_djek76 написал : как обычно так и подходят

такой же и ответ - работать будет , как обычно , после такой замены

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11189

17.10.2010 в 22:35:32

darkus написал : мне интересно он самостоятельно может стравливать...выполнять функцию предохранительного клапана...???

самостоятельно , по заводским характеристикам - не может, для этого существует группа безопасности

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

17.10.2010 в 22:43:01

darkus написал : .выполнять функцию предохранительного клапана...???

нет ,но он входит в предохранительную линию системы

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

17.10.2010 в 23:06:52

djek_djek76 написал : поменяли старые батареи 58 года (ваше не грели , насмерть забиты) на новые алюминевые
дали нам отопление а ботареи наполовину тока тёплые

нет должнои циркуляции в системе ,так как батареи поменяли,а магистраль осталась старои