17.10.2010 в 23:51:17
wol написал : Меня беспокоит отсутствие Цитата Сообщение от Tr_ist "клацает"
Тем не менее имеется 3 состояния групп контактов.
18.10.2010 в 00:06:19
Как я понял, 1-состоян.крайнее верхн. щелчок 1 2- между верх. и сред. второй щелчок 2 (середина) 3- между сред. и ниж. а где крайне нижнее???(и где щелчок 3 ?)
18.10.2010 в 06:56:23
wol написал : а где крайне нижнее???(и где щелчок 3 ?)
Судя по рисунку должно быть три щелчка.Просто ТС его не услышал.Я что-то вообще сомневаюсь ,что все раньше работало проскакивая средний контакт.
18.10.2010 в 07:05:20
wol написал : Как я понял
Tr_ist написал : пока некий злоумышленник не отх..рачил провода.
Этим злоумышленником был предыдущий исполнитель;) Видать тоже ничего не вышло с проскакиванием середины.
18.10.2010 в 09:17:13
Форумчане,спасибо за активность. Даю некоторые уточнения,это моя вина,что не полностью описал уст-во.Итак,на блок контактов поплавка приходит 24АС,а от них идет на пускатель., насос работает на 220АС.Шкаф управления маленько раздербанен,провода выкушены,кое-какие реле валяются на полу.Если фото не совсем удачно,то я его подкорректировал.Еще раз извиняюсь
18.10.2010 в 10:11:39
Кстати,что касается щелчков.
Исходное - поплавок внизу;наполняем - щелчок (замкнулся контакт 4-5 рис.2), насос не работает;
уровень повышается - второй щелчок (разомкнулся контакт 2-3 рис.1) насос должен включится.
Далее в обратной последовательности :
насос откачивает,уровень падает,щелчок (замкнулся контакт 2-3 рис.2) насос продолжает откачивать;
уровень падает,шелчок (разомкнулся контакт 4-5 рис3) насос выключился.
18.10.2010 в 14:58:10
Tr_ist написал : кое-какие реле валяются на полу.
Не самое лучшее место для них, они вам могут помочь. Контакт 1-2 вам надо инвертировать.
18.10.2010 в 20:04:03
ink_mast написал : Контакт 1-2 вам надо инвертировать.
Благодарю за совет,вот только КАК?
18.10.2010 в 20:05:21
Так значит,для сборки не все детали выдали :) Ну с доп реле все просто. Рисунки не закачиваются почему то. Попробую попозже. Схему не могу закачать. Уже полчаса пытался всунуть - почему то никак. что за хрень уже и gif и jpeg пробовал,выдает ошибку
18.10.2010 в 21:02:00
Кажись прошло(перешол с хр на семерку) Сверху нормально разомкнутый контакт - контакт пускателя(чтоб минимизировать схему)
18.10.2010 в 21:07:08
ну вот лови.
18.10.2010 в 21:11:54
Vol у Вас ошибочка пускатель должен сам себя поддержать:) Его контакт ставится паралельно пусковому (кнопке, реле)
19.10.2010 в 03:48:03
Ошибся,когда переносил с листка в комп.,поправил
Насяльника написал : Его контакт ставится паралельно пусковому (кнопке, реле)
Спасибо,за разъяснение,но я это знал еще 38 лет назад, когда вы видимо еще под стол пешком ходили ;)
19.10.2010 в 06:51:35
Насяльника написал : Vol у Вас ошибочка пускатель должен сам себя поддержать
Если голова пускателя на 24В, то на самоподхват от 220В не есть гуд. А у вас у обоих по 1 реле в цепи управления.
19.10.2010 в 07:03:50
Имеется ввиду наличие свободного нормально разомкнутого контакта на пускателе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу