BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123148

Lazy_
Lazy_
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

21.11.2005 в 17:54:00

Если у Вас на линии одна стиралка и УЗО на 10мА выбивает, то это брак стиралки, а не УЗО

СП 31-110-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)

п. 1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Исходя из этого стандартная ИСПРАВНАЯ стиральная машинка не может иметь ток утечки более 4мА и УЗО вышибать не должною

п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25391

21.11.2005 в 18:10:50

Lazy_ написал : При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета

Измеряем токи утечки - данные уже присутствуют. 8-) Или допустимый ток утечки указан производителем СМ - прямо или косвенно (через рекомендованный номинал УЗО). И кстати, при токе утечки 4мА установка УЗО номиналом 10мА уже противоречит рекомендациям.

P.S. Идти в суд с подобными аргументами несколько рискованно...

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

21.11.2005 в 18:11:33

(((п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА,))) никто не упоминает про стиральные машины в этих помещениях. такая идеальная ситуация, сильно отличная от реальной.

0
Lazy_
Lazy_
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

21.11.2005 в 18:20:44

P.S. Идти в суд с подобными аргументами несколько рискованно... Стоит порыться в ГОСТах. 4мА на 10А берет проектировщик. А на самом деле ток утечки стиральной машинки должен быть значительно меньше стоит порыться в классах защиты бытовой электротехники, но лень. См. ник :)

vitaly.M
Для особо внимательных, повторяю :) "в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

21.11.2005 в 18:23:43

вот я про то и говорю. считайте условно, что машина стоит не в ванной а на кухне (хотя на самом деле в ванной). и будет как раз этот случай на 30 мА.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

22.11.2005 в 09:30:53

ВТБ! написал : Напомню, у автора проблемы с УЗО на 10мА стали возникать в последнее время и именно с современными моделями: выбивает в начале отжима.

Для мастера из гарантийной мастерской, этих слов должно быть достаточно, чтобы забрать машину в ремонт. Заниженное сопротивление изоляции электродвигателя, говорит о его качестве. Если у новой машины такая утечка, то никто Вам не даст гарантии, что через какое-то время не начнёт выбивать и УЗО на 30mA. После того, как истечёт срок гарантии, Вам поменяют двигатель, но уже за денги.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123148

22.11.2005 в 12:13:05

2Lazy_,
А вот если порыться, в ГОСТах, то АНДРЁЙ, тут как-то нам приводил документ в котором сказано, что для стиральных машин утечка нормируется макс 5ма.

2lev125,
Выбивает УЗО 10ма именно в момент разгона двигателя. Утечка изоляции тут не при чём. И еще - при отключении вывода заземления сетевого фильтра этот эффект пропадает.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

22.11.2005 в 12:54:06

2BV,

Что-то Вы сами себе противоречите? УЗО срабатывает от утечки, утечка здесь не причём.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

22.11.2005 в 13:14:22

2BV,

Угу, только его текст я так и не нашел:))) А документ этот - ГОСТ 27570.0-87 - Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

22.11.2005 в 13:24:52

BV написал : [b]
И еще - при отключении вывода заземления сетевого фильтра этот эффект пропадает.

Эффект пропадает до тех пор, пока Вы не возьмётесь за машину стоя босиком на полу. Для этого оно и ставиться.

Давайте честно скажем, что купить качественную машину и установить систему безопасности европейского уровня, многим в нашей стране не по корману.
Жаль, но на практике я это делаю только по индивидуальному заказу.

Есть конечно горячии головы чиновников, которые говорят, что завтра мы будем жить по новому, но они быстро остывают.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу