24.11.2005 в 18:27:47
DMC написал : 2ВТБ!,
Гмм, не совсем понял про импусные утечки, что вы под этим подразумеваете? А разве мал выбор узо, которые специально предназначены для различных аномалий: АС, А, В, S, G....
DMC, а что за группа G?
24.11.2005 в 18:35:52
DMC написал : 2ВТБ!,
Гмм, не совсем понял про импусные утечки, что вы под этим подразумеваете? А разве мал выбор узо, которые специально предназначены для различных аномалий: АС, А, В, S, G....
Утечка малой длительности (механика всё равно расцепить не успевает), но с достаточной энергией, чтобы УЗО "помахало кулаками после драки". Для этой аномалии ещё один тип AP-R - по параметрам формально А, но время срабатывания "прижато" не к нижнему пределу, а к верхнему - некий аналог S.
24.11.2005 в 18:41:47
ВТБ! написал : Утечка малой длительности (механика всё равно расцепить не успевает), но с достаточной энергией, чтобы УЗО "помахало кулаками после драки". Для этой аномалии ещё один тип AP-R - по параметрам формально А, но время срабатывания "прижато" не к нижнему пределу, а к верхнему - некий аналог S.
И стоит ли заморачиваться на импульсных токах? Если их длительность мала, то они и не навредят...
25.11.2005 в 10:09:52
kotofey написал : И стоит ли заморачиваться на импульсных токах? Если их длительность мала, то они и не навредят...
О том и речь: вреда от них либо нет, либо он всё равно неустраним (механика не успевает), а ложные срабатывания возможны (энергии импульса хватает на запоздалое срабатывание).
25.11.2005 в 11:05:22
ВТБ! написал : О том и речь: вреда от них либо нет, либо он всё равно неустраним (механика не успевает), а ложные срабатывания возможны (энергии импульса хватает на запоздалое срабатывание).
Ну а тогда имеет смысл забыть об этих помехеа или применить подавитель импульсных помех, но по-моекму это уже не нужный накрут.
25.11.2005 в 12:01:50
2kotofey,
\* УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.
\* УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие.
\* УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
\* УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения).
\* УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.
2ВТБ!,
Ну это уже из разряда редкостей. Т.е. как бы и есть, но на общем фоне - как бы и незаметно. Как и все аномалии эти случаи нельзя классифицировать стандартом, и разбираться с ним надо индивидуально. Не вижу проблем. В том плане, что для большенства это не актуально, а частные заморочки есть у всех, у каждого свои.
25.11.2005 в 12:11:16
Знал про все типы, кроме G, даже не сталкивался с ним. Большое спасибо за расширение моего кругозора и объема знаний. DMC, на самом деле спасибо огромное. Написано без подколов и издевок, но с искренней благодарностью.
25.11.2005 в 14:24:07
DMC написал : * УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.
Это для обеспечения селективности? Чтобы трёхуровневую схему построить (стояк-ввод в квартиру-группы)?
25.11.2005 в 14:25:33
ВТБ! написал : Это для обеспечения селективности? Чтобы трёхуровневую схему построить (стояк-ввод в квартиру-группы)?
Ну я ставил с характеристикой S на ввод в коттедж или в квартиру...
25.11.2005 в 14:32:50
2kotofey
С двумя уровнями хватает двух типов по времени срабатывания, а если ещё на стояк УЗО поставили (как уже рекомендуется - для пятипроводки, само собой)?
25.11.2005 в 14:36:38
ВТБ! написал : 2kotofey
С двумя уровнями хватает двух типов по времени срабатывания, а если ещё на стояк УЗО поставили (как уже рекомендуется - для пятипроводки, само собой)?
Ну ребята, а что во все квартиры приходят три фазы? УЗО есть и двухполюсные и более... Да просто в шкаф коридорный ставят УЗО ВМЕСТО ВВОДНОГО АВТОМАТА, просто повторил рекомендацию фирмы Легран
25.11.2005 в 15:13:40
2kotofey
И при чём тут три фазы?
Дано: 1) стояк, защищённый УЗО типа S на 1000мА, к примеру; 2) счётчик на этаже и ввод в квартиру; 3) групповые УЗО/дифавтоматы на 10-30мА.
Чем защищать ввод в квартиру для обеспечения селективности по времени срабатывания?
25.11.2005 в 15:19:40
ВТБ! написал : 2kotofey
И при чём тут три фазы?
Дано: 1) стояк, защищённый УЗО типа S на 1000мА, к примеру; 2) счётчик на этаже и ввод в квартиру; 3) групповые УЗО/дифавтоматы на 10-30мА.
Чем защищать ввод в квартиру для обеспечения селективности по времени срабатывания?
Дело в том, что в стояк УЗО не ставят(по крайней мере ни разу не видел этого) на стояк и автоматы то по 80 и выше А, ну да ладно, ВТБ, ты (если можно так обратиться, ко мне-запросто) в автокаде работаешь? Могу поделиться схемами. Ваще так - что в стояке в подвале-не интересно, перед счетчиком сразу УЗО селективное, затем счетчик, затем защита нагрузки, скажем, УЗО, но с кривой С или автоматы-смотря где. На розетках, сиралке, посудомойке - УЗО, на кондеях, фанкойлах, освещении и прочей фигне-автоматы, тоже кривая С, кстати, автоматы с другой кривой не встречал установленными в домах (серийно)
25.11.2005 в 15:24:46
2ВТБ!, Будьте внимательны-kotofey, по-прежнему, путает автоматы и УЗО ("затем защита нагрузки, скажем, УЗО, но с кривой С или автоматы-смотря где").
25.11.2005 в 15:27:19
Геннадий Б написал : 2ВТБ!, Будьте внимательны-kotofey, по-прежнему, путает автоматы и УЗО ("затем защита нагрузки, скажем, УЗО, но с кривой С или автоматы-смотря где").
Я ничего не путаю Под УЗО понимаю выполненный в едином атомат и блок дифзащиты.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу