kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 12:11:16

Знал про все типы, кроме G, даже не сталкивался с ним. Большое спасибо за расширение моего кругозора и объема знаний. DMC, на самом деле спасибо огромное. Написано без подколов и издевок, но с искренней благодарностью.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26082

25.11.2005 в 14:24:07

DMC написал : * УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.

Это для обеспечения селективности? Чтобы трёхуровневую схему построить (стояк-ввод в квартиру-группы)?

0

Следование моим советам вредит кошельку

kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 14:25:33

ВТБ! написал : Это для обеспечения селективности? Чтобы трёхуровневую схему построить (стояк-ввод в квартиру-группы)?

Ну я ставил с характеристикой S на ввод в коттедж или в квартиру...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26082

25.11.2005 в 14:32:50

2kotofey

С двумя уровнями хватает двух типов по времени срабатывания, а если ещё на стояк УЗО поставили (как уже рекомендуется - для пятипроводки, само собой)?

0

Следование моим советам вредит кошельку

kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 14:36:38

ВТБ! написал : 2kotofey

С двумя уровнями хватает двух типов по времени срабатывания, а если ещё на стояк УЗО поставили (как уже рекомендуется - для пятипроводки, само собой)?

Ну ребята, а что во все квартиры приходят три фазы? УЗО есть и двухполюсные и более... Да просто в шкаф коридорный ставят УЗО ВМЕСТО ВВОДНОГО АВТОМАТА, просто повторил рекомендацию фирмы Легран

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26082

25.11.2005 в 15:13:40

2kotofey

И при чём тут три фазы?

Дано: 1) стояк, защищённый УЗО типа S на 1000мА, к примеру; 2) счётчик на этаже и ввод в квартиру; 3) групповые УЗО/дифавтоматы на 10-30мА.

Чем защищать ввод в квартиру для обеспечения селективности по времени срабатывания?

0

Следование моим советам вредит кошельку

kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 15:19:40

ВТБ! написал : 2kotofey

И при чём тут три фазы?

Дано: 1) стояк, защищённый УЗО типа S на 1000мА, к примеру; 2) счётчик на этаже и ввод в квартиру; 3) групповые УЗО/дифавтоматы на 10-30мА.

Чем защищать ввод в квартиру для обеспечения селективности по времени срабатывания?

Дело в том, что в стояк УЗО не ставят(по крайней мере ни разу не видел этого) на стояк и автоматы то по 80 и выше А, ну да ладно, ВТБ, ты (если можно так обратиться, ко мне-запросто) в автокаде работаешь? Могу поделиться схемами. Ваще так - что в стояке в подвале-не интересно, перед счетчиком сразу УЗО селективное, затем счетчик, затем защита нагрузки, скажем, УЗО, но с кривой С или автоматы-смотря где. На розетках, сиралке, посудомойке - УЗО, на кондеях, фанкойлах, освещении и прочей фигне-автоматы, тоже кривая С, кстати, автоматы с другой кривой не встречал установленными в домах (серийно)

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

25.11.2005 в 15:24:46

2ВТБ!, Будьте внимательны-kotofey, по-прежнему, путает автоматы и УЗО ("затем защита нагрузки, скажем, УЗО, но с кривой С или автоматы-смотря где").

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 15:27:19

Геннадий Б написал : 2ВТБ!, Будьте внимательны-kotofey, по-прежнему, путает автоматы и УЗО ("затем защита нагрузки, скажем, УЗО, но с кривой С или автоматы-смотря где").

Я ничего не путаю Под УЗО понимаю выполненный в едином атомат и блок дифзащиты.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

25.11.2005 в 15:30:03

2kotofey, Я бы советовал Вам эту фразу оформить в виде своей подписи (и крупными буквами), потому что никто, думаю, кроме Вас, на этом форуме так не считает.

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 15:33:34

Геннадий Б написал : 2kotofey, Я бы советовал Вам эту фразу оформить в виде своей подписи (и крупными буквами), потому что никто, думаю, кроме Вас, на этом форуме так не считает.

Я подумаю над вашим предложением, но я могу объяснить что я имею в виду и меня поймут, а вот больше меня интересует как это понимают в тех кругах, где я общаюсь.И еще пока что никому не приходило в голову использовать отдельно от автомата блок дифференциальной защиты...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу