Valery22 написал : Если реально интересует, у меня есть результаты измерения за этот год примерно 40 заземлений старше 3-х лет.

Тоже интересно...

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

26.10.2010 в 17:48:29

Я честно не понимаю зачем вам цифры. Если нужно могу выложить. Дата замера, тип грунта, температура, сопротивление - такой объем устроит? Расскажите в личку, как выкладывать видео?:o

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2010 в 19:30:36

2Valery22 Не так выразился. Контур, смонтированный в посте № 1, после 3-12 лет после монтажа.

0
Аватар пользователя
миш26

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

26.10.2010 в 21:42:54

извените меня господа а разве вертикальные заземлители из такова материала разрешены.

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

26.10.2010 в 23:28:32

Bladiclab написал : Контур, смонтированный в посте № 1, после 3-12 лет после монтажа.

Сгнить не успеет, так что ничего кардинального не должно произойти.

миш26 написал : извените меня господа а разве вертикальные заземлители из такова материала разрешены.

Материал сталь, в чем проблема?

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

27.10.2010 в 00:39:19

хотел давно спросить, но забывал, а тут как раз тема по нужной теме ))) Нужно делать заземление на даче. А сейчас выкопана яма для слива с кухонной раковины. Прямоугольник 2 х 1,5м. Глубина примерно 1.5. Почва почти глина (суглинок?? ) ), вода уходит плохо. Вот есть мысля по весне, когда вода из ямы вся уйдет, вбить по углам 4 угольника по 1.5 метра, соединить их и вывести арматурину к дому - метров пять до него. Вот только волнуюсь, что быстро все сгниет... или же можно так сделать?

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

27.10.2010 в 13:11:11

про сварку не понял - приваривались к арматуре каждые 30...80см, после заглубления арматуры на такой промежуток, отбивали и приваривали выше ??? т.е. раз 7 на 6-метровую арматуру ?

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

27.10.2010 в 16:04:35

BigHarry написал : Вопрос немного не в тему: скажите, эта полоса хорошо гнется?

юра Т написал : кино выложите плиз

Снял фрагмент. В песок идет как по маслу. Как выложить?

SergeyE написал : про сварку не понял - приваривались к арматуре каждые 30...80см

В этот раз сделал приспособление. > Есть еще мысль, как изготовить приспособление для забивания длинных штырей для перфоратором, но до испытаний не буду выкладывать

Но штыри оказались гладкими испытания показали полную непригодность. Пришлось приваривать. В этот раз поступил проще. Арматура справа заканчивается как раз по срезу фото. На нее одевается перфоратор. Привариваться достаточно раз в два метра примерно, отбить не получится :). Потому что если можно отбить, то перфоратор это сделает за вас. Почему-то отрывало центрирующую трубу, рядом со сваркой? Оторвет и вибрацией держит с зазором в пару мм. Выключаешь перфоратор труба скатывается вниз по прутку. Пришлось на пруток закрепить стяжку. На втором штыре привязал проволокой :) По заземлению. Забили два штыря чуть больше 9 метров каждый. Сопротивление 12 Ом :(

0
Вложение
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

27.10.2010 в 16:16:26

Valery22 написал : Как выложить?

например на: http://www.youtube.com

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

27.10.2010 в 18:39:26

http://www.youtube.com/watch?v=veQE9Kb1bAE - Скорость забивания видно по кирпичам на стене. Нашел еще http://www.youtube.com/watch?v=8dfn00rw7PU&NR=1 - монтаж глубинного заземлителя. У них грунт подозрительно плохой проводимости. Когда забивали второй электрод, штырь пошел достаточно быстро, чтобы лишний раз не варить пошли на нарушение ТБ. http://www.youtube.com/watch?v=82C1fXWnq8Y Во всех трех случаях достаточно мягкий грунт, в твердую глину так быстро не пойдет.

0
Аватар пользователя
миш26

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

27.10.2010 в 19:56:47

меня спросили вчем дело ведь заземлитель сталь.но сталь бывает разная.по стали кругляк 16мм Коррозионная активность грунта по отношению к стали Весьма высокая, высокая (ρ

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

27.10.2010 в 20:24:43

миш26 написал :

Про коронку понял- спасибо, про остальное не очень. В первом случае применялась арматура д. 20 мм, во втором круг д. 16 мм. Приведённые заземления не являются образцом, а лишь показывают как я их делаю. Может кому пригодится.

0
Аватар пользователя
миш26

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

27.10.2010 в 20:39:19

извините не прочитал или не понял сразу про диаметр вертикального заземлителя.только мое личное мнение это арматура она имеет свойства быстро обрастать корозией .