Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2010 в 23:12:16

Valery22 написал : Если кому что интересно,

Сопротивления контуров пятилетних?

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

25.10.2010 в 23:15:59

Bladiclab написал : Сопротивления контуров пятилетних?

:) Если завтра только монтировать едем. Лет тридцать устроит? Недавно измерял.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2010 в 23:23:46

Valery22 написал : Лет тридцать устроит? Недавно измерял.

Не издеваюсь (правда, видел) Ваше мнение.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.10.2010 в 23:33:54

Valery22 написал : Если кому что интересно, спрашивайте

кино выложите плиз, как в реале происходит это дело (недоверчивым будет интересно) а то в инете уж больно лощено всё выглядит...

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

25.10.2010 в 23:45:48

Кино... Тяжеловато снимать и работать попробую. Вот такой контур. Указаны длина и материал выпусков. В прошлом году производили частичное вскрытие. Электроды д. 20 мм длина неизвестна и два уголка 40х40. Соединение полоса 40х4. Грунт супесь. В прошлом году измеряли 14 октября. В этом году не успевали к отопительному сезону, мерила другая лаборатория (знакомые). У нас получилось с учетом поправок 3,8 Ом. В этом году 3,7 Ом. Я думаю сопротивление не уменьшилось, а сказывается погрешность измерения. Выраженная коррозия была только в месте сварки полосы с уголком, скорее всего его забивали позже, когда пристраивали крыльцо и не обработали место соединения.

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2010 в 00:12:17

Valery22 написал : Вот такой контур. Указаны длина и материал выпусков. В прошлом году производили частичное вскрытие. Электроды д. 20 мм длина неизвестна

Зачем вскрывать?

Valery22 написал : Электроды д. 20 мм длина неизвестна и два уголка 40х40.

Это уже интересно.

Valery22 написал : Выраженная коррозия была только в месте сварки полосы с уголком, скорее всего его забивали позже, когда пристраивали крыльцо и не обработали место соединения.

Основной контур повредили? Если ему год – два зачем апгрейд?

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

26.10.2010 в 00:28:49

Bladiclab написал : Зачем вскрывать?

ПТЭЭП не реже одного раза в 12 лет+ неизвестно было что из себя представляет заземление, документацию восстанавливали полностью.

Bladiclab написал : Это уже интересно.

Кому?

Bladiclab написал : Основной контур повредили? Если ему год – два зачем апгрейд?

Крыльцо или тамбуре (на схеме нижний прямоугольник) строилось позже основного здания лет 25 назад. Тогда же и контур вокруг него пустили.

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

26.10.2010 в 00:49:55

2 Bladiclab не понял как отправить личку. Если реально интересует, у меня есть результаты измерения за этот год примерно 40 заземлений старше 3-х лет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120905

26.10.2010 в 08:56:43

Valery22 написал : Если реально интересует, у меня есть результаты измерения за этот год примерно 40 заземлений старше 3-х лет.

Тоже интересно...

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

26.10.2010 в 17:48:29

Я честно не понимаю зачем вам цифры. Если нужно могу выложить. Дата замера, тип грунта, температура, сопротивление - такой объем устроит? Расскажите в личку, как выкладывать видео?:o

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2010 в 19:30:36

2Valery22 Не так выразился. Контур, смонтированный в посте № 1, после 3-12 лет после монтажа.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу