Valery22 написал : Если кому что интересно,
Сопротивления контуров пятилетних?
25.10.2010 в 23:12:16
Valery22 написал : Если кому что интересно,
Сопротивления контуров пятилетних?
25.10.2010 в 23:15:59
Bladiclab написал : Сопротивления контуров пятилетних?
:) Если завтра только монтировать едем. Лет тридцать устроит? Недавно измерял.
25.10.2010 в 23:23:46
Valery22 написал : Лет тридцать устроит? Недавно измерял.
Не издеваюсь (правда, видел) Ваше мнение.
25.10.2010 в 23:33:54
Valery22 написал : Если кому что интересно, спрашивайте
кино выложите плиз, как в реале происходит это дело (недоверчивым будет интересно) а то в инете уж больно лощено всё выглядит...
25.10.2010 в 23:45:48
Кино... Тяжеловато снимать и работать попробую. Вот такой контур. Указаны длина и материал выпусков. В прошлом году производили частичное вскрытие. Электроды д. 20 мм длина неизвестна и два уголка 40х40. Соединение полоса 40х4. Грунт супесь. В прошлом году измеряли 14 октября. В этом году не успевали к отопительному сезону, мерила другая лаборатория (знакомые). У нас получилось с учетом поправок 3,8 Ом. В этом году 3,7 Ом. Я думаю сопротивление не уменьшилось, а сказывается погрешность измерения. Выраженная коррозия была только в месте сварки полосы с уголком, скорее всего его забивали позже, когда пристраивали крыльцо и не обработали место соединения.
26.10.2010 в 00:12:17
Valery22 написал : Вот такой контур. Указаны длина и материал выпусков. В прошлом году производили частичное вскрытие. Электроды д. 20 мм длина неизвестна
Зачем вскрывать?
Valery22 написал : Электроды д. 20 мм длина неизвестна и два уголка 40х40.
Это уже интересно.
Valery22 написал : Выраженная коррозия была только в месте сварки полосы с уголком, скорее всего его забивали позже, когда пристраивали крыльцо и не обработали место соединения.
Основной контур повредили? Если ему год – два зачем апгрейд?
26.10.2010 в 00:28:49
Bladiclab написал : Зачем вскрывать?
ПТЭЭП не реже одного раза в 12 лет+ неизвестно было что из себя представляет заземление, документацию восстанавливали полностью.
Bladiclab написал : Это уже интересно.
Кому?
Bladiclab написал : Основной контур повредили? Если ему год – два зачем апгрейд?
Крыльцо или тамбуре (на схеме нижний прямоугольник) строилось позже основного здания лет 25 назад. Тогда же и контур вокруг него пустили.
26.10.2010 в 00:49:55
2 Bladiclab не понял как отправить личку. Если реально интересует, у меня есть результаты измерения за этот год примерно 40 заземлений старше 3-х лет.
26.10.2010 в 08:56:43
Valery22 написал : Если реально интересует, у меня есть результаты измерения за этот год примерно 40 заземлений старше 3-х лет.
Тоже интересно...
26.10.2010 в 17:48:29
Я честно не понимаю зачем вам цифры. Если нужно могу выложить. Дата замера, тип грунта, температура, сопротивление - такой объем устроит? Расскажите в личку, как выкладывать видео?:o
26.10.2010 в 19:30:36
2Valery22 Не так выразился. Контур, смонтированный в посте № 1, после 3-12 лет после монтажа.