26.10.2010 в 08:56:43
Valery22 написал : Если реально интересует, у меня есть результаты измерения за этот год примерно 40 заземлений старше 3-х лет.
Тоже интересно...
26.10.2010 в 17:48:29
Я честно не понимаю зачем вам цифры. Если нужно могу выложить. Дата замера, тип грунта, температура, сопротивление - такой объем устроит? Расскажите в личку, как выкладывать видео?:o
26.10.2010 в 19:30:36
2Valery22 Не так выразился. Контур, смонтированный в посте № 1, после 3-12 лет после монтажа.
26.10.2010 в 21:42:54
извените меня господа а разве вертикальные заземлители из такова материала разрешены.
26.10.2010 в 23:28:32
Bladiclab написал : Контур, смонтированный в посте № 1, после 3-12 лет после монтажа.
Сгнить не успеет, так что ничего кардинального не должно произойти.
миш26 написал : извените меня господа а разве вертикальные заземлители из такова материала разрешены.
Материал сталь, в чем проблема?
27.10.2010 в 00:39:19
хотел давно спросить, но забывал, а тут как раз тема по нужной теме ))) Нужно делать заземление на даче. А сейчас выкопана яма для слива с кухонной раковины. Прямоугольник 2 х 1,5м. Глубина примерно 1.5. Почва почти глина (суглинок?? ) ), вода уходит плохо. Вот есть мысля по весне, когда вода из ямы вся уйдет, вбить по углам 4 угольника по 1.5 метра, соединить их и вывести арматурину к дому - метров пять до него. Вот только волнуюсь, что быстро все сгниет... или же можно так сделать?
27.10.2010 в 13:11:11
про сварку не понял - приваривались к арматуре каждые 30...80см, после заглубления арматуры на такой промежуток, отбивали и приваривали выше ??? т.е. раз 7 на 6-метровую арматуру ?
27.10.2010 в 16:04:35
BigHarry написал : Вопрос немного не в тему: скажите, эта полоса хорошо гнется?
юра Т написал : кино выложите плиз
Снял фрагмент. В песок идет как по маслу. Как выложить?
SergeyE написал : про сварку не понял - приваривались к арматуре каждые 30...80см
В этот раз сделал приспособление. > Есть еще мысль, как изготовить приспособление для забивания длинных штырей для перфоратором, но до испытаний не буду выкладывать
Но штыри оказались гладкими испытания показали полную непригодность. Пришлось приваривать. В этот раз поступил проще. Арматура справа заканчивается как раз по срезу фото. На нее одевается перфоратор. Привариваться достаточно раз в два метра примерно, отбить не получится :). Потому что если можно отбить, то перфоратор это сделает за вас. Почему-то отрывало центрирующую трубу, рядом со сваркой? Оторвет и вибрацией держит с зазором в пару мм. Выключаешь перфоратор труба скатывается вниз по прутку. Пришлось на пруток закрепить стяжку. На втором штыре привязал проволокой :) По заземлению. Забили два штыря чуть больше 9 метров каждый. Сопротивление 12 Ом :(
27.10.2010 в 18:39:26
27.10.2010 в 19:56:47
меня спросили вчем дело ведь заземлитель сталь.но сталь бывает разная.по стали кругляк 16мм Коррозионная активность грунта по отношению к стали Весьма высокая, высокая (ρ
27.10.2010 в 20:24:43
миш26 написал :
Про коронку понял- спасибо, про остальное не очень. В первом случае применялась арматура д. 20 мм, во втором круг д. 16 мм. Приведённые заземления не являются образцом, а лишь показывают как я их делаю. Может кому пригодится.
27.10.2010 в 20:39:19
извините не прочитал или не понял сразу про диаметр вертикального заземлителя.только мое личное мнение это арматура она имеет свойства быстро обрастать корозией .