Аватар пользователя
vsken

Местный

Регистрация: 23.06.2010

Киев

Сообщений: 8

21.10.2010 в 13:46:51

Установлен котел Baxi FOURTECH 240 i и 6 радиаторов 500*700 тип 22. Проблема состоит в том, что 3 первых радиатора греют отлично, остальные, по мере убывания, все холоднее и холоднее! Завоздушин точно нет! Перекрываю первых 3, тогда остальные начинают греть, и то отлично! Говорили, что не хватает мощности насоса! Знаю, что на Beretta у насоса 3 мощности, при открытии крышки - переключатель видно! На BAXI не видно переключателя мощности! Может кто знает, есть ли он там вообще? Давление в системе - 1 ат при 30 градусах по Цельсию - подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

21.10.2010 в 14:13:07

Может дело не в котле а в способе подключения радиаторов?

0
Аватар пользователя
vsken

Местный

Регистрация: 23.06.2010

Киев

Сообщений: 8

21.10.2010 в 14:36:48

подача обратка металопласт 20к радиаторам 16 стандартное подключение с одной стороны подача, обратка с другой кран маевского, заглушка.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

21.10.2010 в 14:41:50

vsken написал : к радиаторам 16`

Возможно что маловато.А какова длина системы?

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

21.10.2010 в 14:47:37

Конечно желательно рисунок или схему СО посмотреть

0
Аватар пользователя
vsken

Местный

Регистрация: 23.06.2010

Киев

Сообщений: 8

21.10.2010 в 15:29:22

красная -подача в систему отопления, синяя - обратка с системы.

0
Вложение
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

21.10.2010 в 15:40:58

На мой взгляд лучшим вариантом стало-бы диагональное подключение.Если можно-то нужно попробывать немного "придавить" первые радиаторы НА ПОДАЧУ.

0
Аватар пользователя
vsken

Местный

Регистрация: 23.06.2010

Киев

Сообщений: 8

21.10.2010 в 19:23:19

Да, когда глушил два первых, четыре последних были горячие! А мне еще говорили, что можно переключать скорость насоса, как в Beretta, но на этом - нет переключения, или это все ерунда?

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

21.10.2010 в 19:57:25

Если у вас имеется паспорт на этот котел,то там должно быть все указано.

0
Аватар пользователя
samatehnik

Местный

Регистрация: 12.08.2010

Тольятти

Сообщений: 270

21.10.2010 в 20:06:45

Ну,кто так делает?Разве потянет 20 мп. 6 радиаторв последовательно.Начинать надо было,как минимум 26 трубой постепенно снижая диаметр,по мере прохождения приборов.Ну,что уж теперь.Попробуйте отбалансировать систему при помощи запорно-регулирующей арматуры.

0
Аватар пользователя
vsken

Местный

Регистрация: 23.06.2010

Киев

Сообщений: 8

21.10.2010 в 20:13:56

дело в том что в загородном доме делали мастера медной трубой 15 два этажа 12 радиаторов и нармально работает. Разве очень важно 26 или 20!

В паспорте нет переключений скорости

0
Аватар пользователя
vsken

Местный

Регистрация: 23.06.2010

Киев

Сообщений: 8

21.10.2010 в 20:15:55

Тут всего 20 метров подачи и 20 метров обратки

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

21.10.2010 в 20:18:21

Попробуйте отбалансировать систему при помощи запорно-регулирующей арматуры Еще как вариант установка перед котлом на обратку доп.насоса.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

21.10.2010 в 20:24:05

P.S/Но это если ничего не поможет.Нужно все как говорится проверить и опробывать перед тем как что-то добавлять или менять.Например:проверить фильтр на системе отопления.(мелочь-а роль может сыграть не малую)

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

21.10.2010 в 20:28:49

vsken написал : В паспорте нет переключений скорости

То-то и оно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу