21.10.2010 в 13:46:51
Установлен котел Baxi FOURTECH 240 i и 6 радиаторов 500*700 тип 22. Проблема состоит в том, что 3 первых радиатора греют отлично, остальные, по мере убывания, все холоднее и холоднее! Завоздушин точно нет! Перекрываю первых 3, тогда остальные начинают греть, и то отлично! Говорили, что не хватает мощности насоса! Знаю, что на Beretta у насоса 3 мощности, при открытии крышки - переключатель видно! На BAXI не видно переключателя мощности! Может кто знает, есть ли он там вообще? Давление в системе - 1 ат при 30 градусах по Цельсию - подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
21.10.2010 в 14:13:07
Может дело не в котле а в способе подключения радиаторов?
21.10.2010 в 14:36:48
подача обратка металопласт 20к радиаторам 16
стандартное подключение с одной стороны подача, обратка с другой кран маевского, заглушка.
21.10.2010 в 14:41:50
vsken написал : к радиаторам 16`
Возможно что маловато.А какова длина системы?
21.10.2010 в 14:47:37
Конечно желательно рисунок или схему СО посмотреть
21.10.2010 в 15:29:22
красная -подача в систему отопления, синяя - обратка с системы.
21.10.2010 в 15:40:58
На мой взгляд лучшим вариантом стало-бы диагональное подключение.Если можно-то нужно попробывать немного "придавить" первые радиаторы НА ПОДАЧУ.
21.10.2010 в 19:23:19
Да, когда глушил два первых, четыре последних были горячие! А мне еще говорили, что можно переключать скорость насоса, как в Beretta, но на этом - нет переключения, или это все ерунда?
21.10.2010 в 19:57:25
Если у вас имеется паспорт на этот котел,то там должно быть все указано.
21.10.2010 в 20:06:45
Ну,кто так делает?Разве потянет 20 мп. 6 радиаторв последовательно.Начинать надо было,как минимум 26 трубой постепенно снижая диаметр,по мере прохождения приборов.Ну,что уж теперь.Попробуйте отбалансировать систему при помощи запорно-регулирующей арматуры.
21.10.2010 в 20:13:56
дело в том что в загородном доме делали мастера медной трубой 15 два этажа 12 радиаторов и нармально работает. Разве очень важно 26 или 20!
В паспорте нет переключений скорости
21.10.2010 в 20:15:55
Тут всего 20 метров подачи и 20 метров обратки
21.10.2010 в 20:18:21
Попробуйте отбалансировать систему при помощи запорно-регулирующей арматуры Еще как вариант установка перед котлом на обратку доп.насоса.
21.10.2010 в 20:24:05
P.S/Но это если ничего не поможет.Нужно все как говорится проверить и опробывать перед тем как что-то добавлять или менять.Например:проверить фильтр на системе отопления.(мелочь-а роль может сыграть не малую)
21.10.2010 в 20:28:49
vsken написал : В паспорте нет переключений скорости
То-то и оно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу