atels
atels
Местный

Регистрация: 22.06.2007

Пенза

Сообщений: 310

25.10.2010 в 13:05:37

Живу в сталинке. Долгожданный капитальный псевдоремонт дошел до проводки. На моей площадке были выдраны старые пробковые предохранители ПАР-16 и рядом повешен бокс с двуполюсными ВА-47 EKF на 32А. Все смотано и запутано. Счетчики в квартирах. Фотографию выложу позже. Заземлением не пахнет.
Какие посмотреть документы чтобы это было доделано нормального состояния? Также интересуют фотографии и схемы как делаются подобные вещи при ремонте подобного фонда.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.10.2010 в 13:39:02

atels написал : Какие посмотреть документы чтобы это было доделано нормального состояния?

Проект на реконструкцию электроснабжения Вашего дома, согласно которого и должны выполнятся все работы.

atels написал : Также интересуют фотографии и схемы как делаются подобные вещи при ремонте подобного фонда.

А Вы фото "своего" варианта выложите, Вам ответят по существу - какие пункты и каких инструкций нарушены.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

25.10.2010 в 13:48:28

Да-да покажите пожалуйста. И сходите в свою УК попросите документы на капремонт (или как они его там назвали). Хотя сомневаюсь что дадут

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2010 в 14:00:48

atels написал : Счетчики в квартирах. Фотографию выложу позже. Заземлением не пахнет.

Если к вам в квартиру не завели, то это не значит, что в ящике на лестничной площадке нет пятого провода РЕ - должен быть обязательно.

0
atels
atels
Местный

Регистрация: 22.06.2007

Пенза

Сообщений: 310

25.10.2010 в 14:18:59

На площадку приходит толстый 5 жильный медный кабель похлж на ВВГ. На концы приделаны клемы зеленые такие, на толстые провода. Только 2 клемы задействованы. В них вставлены смотанные по 3 штуки провода (на каждый автомат). Итого 6 проводов. все одного цвета, черные, сечением 6 мм кв. далее стоят автоматы на 32А и от них идет двужильные на 2,5 мм. 2,5 маловато на квартиру?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2010 в 14:22:24

atels написал : На площадку приходит толстый 5 жильный медный кабель

А вы говорите "заземлением не пахнет". Даже воняет.

0
atels
atels
Местный

Регистрация: 22.06.2007

Пенза

Сообщений: 310

25.10.2010 в 14:30:50

Только контура заземления нет физически в доме. я вижу только задействованную одну фазу и все.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

25.10.2010 в 14:33:38

Забыли сделать?

0
atels
atels
Местный

Регистрация: 22.06.2007

Пенза

Сообщений: 310

25.10.2010 в 14:35:48

такое ощущение что никто и не собирался

0
atels
atels
Местный

Регистрация: 22.06.2007

Пенза

Сообщений: 310

25.10.2010 в 14:37:15

Так если 5 проводов, то получается: один должен быть на землю, один на рабочий ноль, а еще 3 это фазы?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2010 в 14:46:37

atels написал : Только контура заземления нет физически в доме. я вижу только задействованную одну фазу и все.

А в системе TN-C-S и не может быть заземления - только защитный ноль. Или на вводе в здание вы тоже ничего не обнаружили? А то, что вы видите не может быть реальностью - иллюзия, обман зрения, оптический обман ... Потенциал только от одной фазы не появится.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.