Кабель кинули, а соединить не соединили. Вам нуно в УК сходить, может у вас ремонт был. А не капремонт или реконструкция
25.10.2010 в 14:46:58
Кабель кинули, а соединить не соединили. Вам нуно в УК сходить, может у вас ремонт был. А не капремонт или реконструкция
25.10.2010 в 14:49:42
gugulaki написал : Кабель кинули, а соединить не соединили.
А они и не будут соединять на этажах, пока нет необходимости - питание всех квартир двухпроводное. Появится квартира с трёхпроводкой - они и соединят. Сейчас-то куда РЕ подключать?
25.10.2010 в 14:50:23
Ремонт как раз идет, и вроде с этим закончили. Поэтому я и спрашиваю как должно быть по-нормальному.
25.10.2010 в 14:52:06
avmal написал :
На самом деле питание двупроводное в квартирах, но раз делается ремонт наверно оно потенциально может стать трехпроводным? Контур заземления они должны были делать или нет?
25.10.2010 в 14:54:59
Если ремонтники, меняли только стояки, это одно. А до счетчиков новый провод не пробросили? На старую лапшу 32А?
Мое имхо: кабель бросили, а землю не делали
25.10.2010 в 14:58:41
По нормальному как в тех условиях и договоре с подрядчиком. и в заявке на проведении "торгов" по ремонту
25.10.2010 в 15:03:11
К моей старой лапше 2х1.5 медь (дом 1958 года), скруткой приделану хвостики 2х2,5 длиной 30 см , которые заведены на выход автомата на 32А. В новой коробке нет никакой шины для земли. Домовой счетчик в другом подъезде. Личный счетчик у меня в квартире.
25.10.2010 в 15:08:32
Как я понимаю, должна быть шина земли, провод до квартиры должен быть как минимум 3х4? Вобще правильно ли размыкать рабочий ноль автоматом? В старом щитке размыкался только один провод пробкой ПАР-16.
25.10.2010 в 15:11:19
atels написал : далее стоят автоматы на 32А
ВН 32 - на них написано ???
atels написал : и от них идет двужильные на 2,5 мм. 2,5 маловато на квартиру?
Это, только в проекте указывается - "сколько Вам дали". Они в квартиры на счетчики, вводы меняли?
atels написал : Только контура заземления нет физически в доме.
Где-то к ВРУ -неприметная ржавая железяка не приварена прикручена, точно?
atels написал : Контур заземления они должны были делать или нет?
Если в проекте и в смете есть - должны. Может старый соответствует нормам и не требует замены.
25.10.2010 в 15:16:12
Автоматы фирмы EKF ВА 47-63, 2P 32А, какой характеристики не запомнил. Именно 2*2.5. Сколько надо 3*4 или 3*6? К щитку ничего не прикручено.
25.10.2010 в 15:18:26
atels написал : К моей старой лапше 2х1.5 медь (дом 1958 года), скруткой приделану хвостики 2х2,5 длиной 30 см , которые заведены на выход автомата на 32А.
Ляпотя. Точнее п***ц полный
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу