25.10.2010 в 15:21:03

atels написал : которые заведены на выход автомата на 32А.

Это -хорошо, для Вас. Увеличили разрешенную мощность более, чем в два раза.

atels написал : К моей старой лапше 2х1.5 медь (дом 1958 года), скруткой приделану хвостики 2х2,5 длиной 30 см ,

Это - плохо. Но скорее всего - Ваше личная проблема. Если нет в проекте замены ввода в квартиру.

atels написал : провод до квартиры должен быть как минимум 3х4?

Да.

atels написал : Вобще правильно ли размыкать рабочий ноль автоматом?

Двухполюсным - да. Что на этом автомате написано, полностью приведите.

atels написал : В новой коробке нет никакой шины для земли.

А на самой "коробке" винтиков -нет?

0
atels
atels
Местный

Регистрация: 22.06.2007

Пенза

Сообщений: 310

25.10.2010 в 15:22:53

на коробке винтиков нет

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.10.2010 в 15:23:38

atels написал : Автоматы фирмы EFK ВА-47 на 32А.

отдельно на ноль, отдельно на фазу?

0
atels
atels
Местный

Регистрация: 22.06.2007

Пенза

Сообщений: 310

25.10.2010 в 15:26:18

Сдвоенный автомат EKF ВА 47-63, 2P 32А. Характеристика С скорее всего. Что такое EKF я лично не знаю, всю жизнь пользовался IEK, ABB и Legrand.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2010 в 15:29:12

Что вы всё обсуждаете? зачем там им было ставить шинку, если вся разводка в квартирах двухпроводная? Судя по всему, задачу свою они выполнили и стояк теперь реконструирован в пятипроводный, а то, что шинок не понаставили, так это дешевле и нет необходимости - поставить можно и позже, если понадобится. Схалтурили малость? Да.

0
atels
atels
Местный

Регистрация: 22.06.2007

Пенза

Сообщений: 310

25.10.2010 в 15:35:08

Они там еще банально провода напутаны и на вход одного из трех автоматов подключены неведомо куда уходящие 2 провода. Так земля должна быть сделана? Освещение на самой площадке по идее тоже должно быть в этом щитке?

0
atels
atels
Местный

Регистрация: 22.06.2007

Пенза

Сообщений: 310

25.10.2010 в 15:42:41

Счетчик, щиток и проводка в квартире давно нормально сделаны на меди, хотелось бы просто нормально подключиться.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

25.10.2010 в 15:57:54

Ну и протяните до счетчика 3*6 кабелек

0
atels
atels
Местный

Регистрация: 22.06.2007

Пенза

Сообщений: 310

25.10.2010 в 16:06:08

А с вязанкой проводов что делать? А землю где брать?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

25.10.2010 в 16:14:38

Вязанка проводов не ваша сфера ответственности- не лезьте. Про землю у ТСЖ(УК) уотчните

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.10.2010 в 16:20:53

avmal написал : Что вы всё обсуждаете?

Да, допрос потерпевшего - затянулся, составляем фоторобот. В виду отсутствия фото подозреваемого - щитка этажного.

atels написал : хотелось бы просто нормально подключиться.

О... И что Вам мешает?

0