Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1574

27.10.2010 в 22:51:37

В квартире через коллектор хв раздается на толчек, кухню, раковину, ванну, стиралку и гигиендуш. Решил на кухне прицепить фильтр Атолл. Через входящий в комплект тройник с краном прицепил... Но вот что странно... Когда включаешь что-то из "холодных потребителей", шланг подачи воды на фильтр....дергается как ошпаренный.... Может ничего? А вдруг лопнет, когда стиралка ночью молотит? Или что-то предпринять?

0

Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811

ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

28.10.2010 в 08:15:49

Редуктор давления поставьте. Или фильтр уберите - в нем толку мало, он только для самоуспокоения.

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1574

28.10.2010 в 10:19:42

ssrr написал : Редуктор давления поставьте.

какой посоветуете? и куда? (перед чем или после чего?)

0

Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811

ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

28.10.2010 в 11:13:42

Какой редуктор ставить - это нужно у более опытных спрашивать, по параметрам подойдет любой не поддельный. Самое простое - поставить один редуктор перед подводкой к фильтру. Иначе нужно ставить после стояков холодной и горячей воды.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

28.10.2010 в 11:45:03

Sdik_S написал : какой посоветуете? и куда? (перед чем или после чего?)

ФАР после вывода на фильтр.

ssrr написал : фильтр уберите - в нем толку мало, он только для самоуспокоения

У Атолла на выходе почти дистиллированная вода.))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128429

28.10.2010 в 13:11:45

от гидроударов редуктор не помогает.

Компенсатор гидроударов Caleffi - по сути резервуар с воздухом размером с яблоко .... или тупиковый отвод трубы вверх с воздухом

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26044

28.10.2010 в 13:16:52

BV написал : от гидроударов редуктор не помогает

До себя - нет, а после - отчасти.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1574

28.10.2010 в 13:32:07

BV написал : Компенсатор гидроударов Caleffi

такой?
http://ru.teplowiki.org/wiki/images/d/df/Caleffi_525.jpg

0

Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.