Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

21.05.2014 в 17:47:45

NAP, заведите вольтметр 0-440В до УЗМ :)

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

22.05.2014 в 09:51:10

Alexiy написал : чтоб устранили причину Но вы же понимаете, что они её без вашей помощи не найдут... А начинать надо с определения - в какую сторону отклонение напряжения.

Понимаю. Но я то больше склоняюсь к скачку высокого напряжения. Сколько не мерял тестером в розетках всегда было больше 220В.

Johnny написал : заведите вольтметр 0-440В до УЗМ

Вчера типа анализируя ситуацию и сам подумал что нужно вольтметр куда то попытаться втиснуть в щиток.

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

23.05.2014 в 11:44:01

Johnny написал : 180-260 +/-. Где-то так. У меня отключается ночью по верхнему пределу, если выставляю меньше 255.

Сегодня обратно жена с утра без электричества была. Померял тестером напряжение на все фазах в щитке почти ровное 245-247В. На реле часто мерцал красный индикатор. Максимальное напряжение было выставлено около 256. Выключил вводной автомат добавил немного на отсечке верхнего предела все заработало.

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

24.05.2014 в 01:43:04

NAP написал : Вчера вечером пытался запомнить алгоритм мерцаний диодов для повешенного и пониженного. Не получилось. Оставлю пока как есть задержку 6 минут и при следующем случае буду выходить к щитку с телефоном что бы сфоткать.

Зачем же так мучиться? :-) Поставьте ВР-М02, который показывает напряжение и еще запоминает верхнее и нижнее пиковое значение.

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

26.05.2014 в 08:57:10

altuser написал : Зачем же так мучиться? :-) Поставьте ВР-М02, который показывает напряжение и еще запоминает верхнее и нижнее пиковое значение.

Как говорил сатирик Иванов: "Если бы я имел коня это был бы номер, если бы конь меня имел я давно бы помер". У и зафиксирует этот вольтметр показание и дальше то что? Братва от энергоснабжения по телефону мне сказала что а вы уверены что ваши приборы не врут? У них свои приборы так сказать особо точные. То что сработало реле при положении регулятора в диапазоне 250-256В и показал бытовой тестер 245-247В на фазах это мои так сказать изыскания. Они посмотрят днем и потом скажут по чем в Одессе рубероид. С их вердикта, напряжение в сетях ВСЕГДА в норме 220-/+5%.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.05.2014 в 10:13:03

NAP написал : С их вердикта, напряжение в сетях ВСЕГДА в норме 220-/+5%

:D

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

26.05.2014 в 17:09:42

ksiman написал : :D

Заезжал сегодня в ближайшие генделыки Нигде вольтметров нет. Возможно только под заказ и то как бы визуализирующие показания. Но ответ манагера просто сразил. "Зачем вам вольтметр, все равно ни чего не сможете доказать. Ну и что если в квартире нет напрядения по два часа." Ну и прочая хрень. СепаРатист такой, сучий потрох.

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

27.05.2014 в 11:24:23

Kamikaze написал : Проверил точность задания порогов срабатывания. По верхнему порогу: индикатор начинает мигать при входном напряжении примерно на 5В ниже уставки и при фактическом напряжении на 1В ниже уставки происходит отключение. По нижнему порогу: индикатор начинает мигать при входном напряжении примерно на 5-7В выше уставки и при фактическом напряжении на 1-3В выше уставки происходит отключение. Проверил по 2-3 точки для верхнего и нижнего порогов - на всех картина сходная.

По верхнему порогу точность отличная, по нижнему - РН немного "осторожничает", чуть раньше отключает нагрузку.

Правильно ли я понимаю ситуацию, что если на приборе будет выставлено 256В по высокому напряжению то реле отключит если напряжение в сети достигнет 255В?

Гуру.

А есть ли сертификат от украинского центра сертификации на УЗМ-51М? Даже с увеличенным верхним диапазоном все равно срабатывает устройство. Энергетики утверждают что прибор не рабочий или работает не корректно. Так же не смог найти в паспорте погрешность +/- В прибора.

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

27.05.2014 в 14:56:22

Завтра энергетики должны приехать составить акт замеров и похерить УЗМ-51М. Так что нужен сертификат соответствия для предъявы.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2014 в 15:24:30

NAP, а крутилки правильно вставлены? Крайние положения крутилок соответствуют шкале?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

27.05.2014 в 15:28:31

Kamikaze написал : NAP, а крутилки правильно вставлены? Крайние положения крутилок соответствуют шкале?

Здесь вы просто к канатам прижали. Даже не могу сказать. Не крутил в крайние положения. То есть может быть банально немного не так головка регулятора посажена на детальку? Там как бы плотная шлицевая посадка?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу