Abrikos, нет подробного описания на TELE OV-230. Странным мне показалось что в каталоге GE для многих семейств автоматов подключение шины показано снизу. Может быть в этом проблема зарыта?
19.09.2016 в 16:06:26
x-men, я тоже про это думал, у них стандартно Fork снизу и при необходимости Pin снизу и сверху. А информации действительно никакой. Ничего не нашел в интернете кроме СЕ-декларации на соответствие ЭМС, директиве по низковольтному оборудованию и ещё каким-то там директивам. В англоязычном каталоге как и в русскоязычном:
Короче, ничего вообще, кроме одного фото на голландском сайте, бельгийской декларации, схем в каталогах и на самом устройстве. А выпускается уже не первый год. Ну ладно, в любом случае я его как-нибудь подключу, не пропадать же добру. :)
02.10.2016 в 16:46:35
Всем доброго дня. Перебираю сейчас РЩ в большой квартире. На вводе стоит 3Р 80А. Думаю поставить защиту от перенапряжения. Т.к. 80А - УЗМ ставить как-то боязно. Планирую поставить РН111 с контактором для каждой фазы ABB ESB-40-30(там две релюхи по 40А) на каждую фазу. Что думаете про такую связку?
02.10.2016 в 16:55:38
SKL написал: Всем доброго дня. Перебираю сейчас РЩ в большой квартире. На вводе стоит 3Р 80А. Думаю поставить защиту от перенапряжения. Т.к. 80А - УЗМ ставить как-то боязно. Планирую поставить РН111 с контактором для каждой фазы ABB ESB-40-30(там две релюхи по 40А) на каждую фазу. Что думаете про такую связку?
SKL, думаю не заниматься ерундой и поставить расцепитель минимального/максимального напряжения или реле контроля трехфазного напряжения.
02.10.2016 в 17:08:22
SKL написал: (там две релюхи по 40А)
Тогда уж Контактор ESB63 АВВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.10.2016 в 17:24:09
megrad, в них нет ручного/автоматического режима, если не ошибаюсь... Либо нужна серия EN
03.10.2016 в 22:58:51
SKL написал: На вводе стоит 3Р 80А.
вводной кабель на 25 мм2?
И это пройдёт ...
04.10.2016 в 00:15:20
У легранда есть на 63 с ручным упр. По 2 на каждую фазу под защитой АВ на 40А на каждый контактор и ок). Но как выше правильно задали вопрос, может 80А что-то там стоит как выключатель и всё?) Зная о "любителях экономить", там может стоять 16мм.кв. меди от силы).
07.10.2016 в 17:54:55
SKL, наверное стоит создать свою тему, не стесняйтесь).
07.10.2016 в 17:58:27
SB3 написал: У легранда есть на 63 с ручным упр. По 2 на каждую фазу под защитой АВ на 40А на каждый контактор и ок). Но как выше правильно задали вопрос, может 80А что-то там стоит как выключатель и всё?) Зная о "любителях экономить", там может стоять 16мм.кв. меди от силы).
SB3, про сечение пока не уверен. Похоже в квартиру заходит броня. На вводе стоят 3шт. S291 C80. Есть бойлер на три фазы и плита на две.
Да... как-то само выползло. Про РН-111 просто хотел спросить))
13.10.2016 в 22:42:07
УЗМ-51М не совпадает маркировка и номинал гасящего резистора, кто прав? Дата выпуска 06-2011, вроде...
В процессе ремонта УЗМ, менял конденсатор 0.15мкФ, т.к. емкость упала до 0,05 и реле начало глючить, отключаться без причины.
Попутно, решил замерить сопротивление гасящих резисторов, стоящих последовательно с конденсатором, между фазой и входом диодного моста. У меня это два последовательно спаянных резистора: зелёный и серый? на вид мощность 0,5 Ватт, поправьте, если ошибаюсь.
Серый имеет маркировку: КОР, ЧЕР, КОР, ЗОЛ. (100 Ом). Тестер показывает 100 Ом. А вот зелёный: ЖЕЛ, СИН, КОР, ЗОЛ. (460 Ом). Но тестер показывает сопротивление 6 Ом... Это как? Неверная маркировка? Или неправильное сопротивление? Или это не резистор?
Какое сопротивление должно быть (XXX+YYY=ZZZ)??? И зачем их два последовательно, вместо одного?
ремонт и обслуживание кондиционеров воздуха, прецизионных, чиллеры...
13.10.2016 в 23:09:49
TAN_Winterman, зеленый элемент похож на индуктивность типа cecl. Прям по этому наименованию поищите в интернете. Синяя или голубая полоса на нем не в тему.
13.10.2016 в 23:22:37
Хмм... интересненько... спасибо за наводочку. Действительно похоже на индуктивность. Во всяком случае по найденным Яндексом картинкам, очень даже похоже. И цвета у этих индуктивностей в основном как раз странные - голубовато-зеленые. Тогда это многое объясняет.
Интересно только, какую роль она выполняет? Пересмотрел кучу типовых схем блоков питания с гасящим конденсатором, но не встретил применение индуктивности, последовательно с баластом.
ремонт и обслуживание кондиционеров воздуха, прецизионных, чиллеры...
14.10.2016 в 00:34:05
Таки дроссель. Защита от мпульсных перенапряжений. Благодаря ему у ранних УЗМ обеспечивалась стойкость по 4-й степени жёсткости испытаний (4кВ). В более поздних сериях УЗМ его "оптимизировали", оставив один резистор (как у остальных РН) и снизив степень жёствости до 3-й (2кВ).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу