Abrikos, нет подробного описания на TELE OV-230. Странным мне показалось что в каталоге GE для многих семейств автоматов подключение шины показано снизу. Может быть в этом проблема зарыта?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.09.2016 в 16:06:26

#5779533

x-men, я тоже про это думал, у них стандартно Fork снизу и при необходимости Pin снизу и сверху. А информации действительно никакой. Ничего не нашел в интернете кроме СЕ-декларации на соответствие ЭМС, директиве по низковольтному оборудованию и ещё каким-то там директивам. В англоязычном каталоге как и в русскоязычном:

Короче, ничего вообще, кроме одного фото на голландском сайте, бельгийской декларации, схем в каталогах и на самом устройстве. А выпускается уже не первый год. Ну ладно, в любом случае я его как-нибудь подключу, не пропадать же добру. :)

0
Аватар пользователя
SKL

Местный

Регистрация: 17.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

02.10.2016 в 16:46:35

#5792113

Всем доброго дня. Перебираю сейчас РЩ в большой квартире. На вводе стоит 3Р 80А. Думаю поставить защиту от перенапряжения. Т.к. 80А - УЗМ ставить как-то боязно. Планирую поставить РН111 с контактором для каждой фазы ABB ESB-40-30(там две релюхи по 40А) на каждую фазу. Что думаете про такую связку?

0
Аватар пользователя
Instructor

Местный

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

02.10.2016 в 16:55:38

#5792118

SKL написал: Всем доброго дня. Перебираю сейчас РЩ в большой квартире. На вводе стоит 3Р 80А. Думаю поставить защиту от перенапряжения. Т.к. 80А - УЗМ ставить как-то боязно. Планирую поставить РН111 с контактором для каждой фазы ABB ESB-40-30(там две релюхи по 40А) на каждую фазу. Что думаете про такую связку?

SKL, думаю не заниматься ерундой и поставить расцепитель минимального/максимального напряжения или реле контроля трехфазного напряжения.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2016 в 17:08:22

#5792128

SKL написал: (там две релюхи по 40А)

Тогда уж Контактор ESB63 АВВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SKL

Местный

Регистрация: 17.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

02.10.2016 в 17:24:09

#5792143

megrad, в них нет ручного/автоматического режима, если не ошибаюсь... Либо нужна серия EN

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

03.10.2016 в 22:58:51

#5793454

SKL написал: На вводе стоит 3Р 80А.

вводной кабель на 25 мм2?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.10.2016 в 00:15:20

#5793525

У легранда есть на 63 с ручным упр. По 2 на каждую фазу под защитой АВ на 40А на каждый контактор и ок). Но как выше правильно задали вопрос, может 80А что-то там стоит как выключатель и всё?) Зная о "любителях экономить", там может стоять 16мм.кв. меди от силы).

0
Аватар пользователя
SKL

Местный

Регистрация: 17.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

07.10.2016 в 17:42:20

#5797400

serj12 написал:

SKL написал: На вводе стоит 3Р 80А.

вводной кабель на 25 мм2?

serj12, Пока ревизии не делал, щит не вскрывал...

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.10.2016 в 17:54:55

#5797414

SKL, наверное стоит создать свою тему, не стесняйтесь).

0
Аватар пользователя
SKL

Местный

Регистрация: 17.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

07.10.2016 в 17:58:27

#5797418

SB3 написал: У легранда есть на 63 с ручным упр. По 2 на каждую фазу под защитой АВ на 40А на каждый контактор и ок). Но как выше правильно задали вопрос, может 80А что-то там стоит как выключатель и всё?) Зная о "любителях экономить", там может стоять 16мм.кв. меди от силы).

SB3, про сечение пока не уверен. Похоже в квартиру заходит броня. На вводе стоят 3шт. S291 C80. Есть бойлер на три фазы и плита на две.

Да... как-то само выползло. Про РН-111 просто хотел спросить))

0
Аватар пользователя
TAN_Winterman

Местный

Регистрация: 13.10.2016

Москва

Сообщений: 7

13.10.2016 в 22:42:07

#5803995

УЗМ-51М не совпадает маркировка и номинал гасящего резистора, кто прав? Дата выпуска 06-2011, вроде...

В процессе ремонта УЗМ, менял конденсатор 0.15мкФ, т.к. емкость упала до 0,05 и реле начало глючить, отключаться без причины.

Попутно, решил замерить сопротивление гасящих резисторов, стоящих последовательно с конденсатором, между фазой и входом диодного моста. У меня это два последовательно спаянных резистора: зелёный и серый? на вид мощность 0,5 Ватт, поправьте, если ошибаюсь.

Серый имеет маркировку: КОР, ЧЕР, КОР, ЗОЛ. (100 Ом). Тестер показывает 100 Ом. А вот зелёный: ЖЕЛ, СИН, КОР, ЗОЛ. (460 Ом). Но тестер показывает сопротивление 6 Ом... Это как? Неверная маркировка? Или неправильное сопротивление? Или это не резистор?

Какое сопротивление должно быть (XXX+YYY=ZZZ)??? И зачем их два последовательно, вместо одного?

0

ремонт и обслуживание кондиционеров воздуха, прецизионных, чиллеры...

Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

13.10.2016 в 23:09:49

#5804031

TAN_Winterman, зеленый элемент похож на индуктивность типа cecl. Прям по этому наименованию поищите в интернете. Синяя или голубая полоса на нем не в тему.

0
Аватар пользователя
TAN_Winterman

Местный

Регистрация: 13.10.2016

Москва

Сообщений: 7

13.10.2016 в 23:22:37

#5804047

Хмм... интересненько... спасибо за наводочку. Действительно похоже на индуктивность. Во всяком случае по найденным Яндексом картинкам, очень даже похоже. И цвета у этих индуктивностей в основном как раз странные - голубовато-зеленые. Тогда это многое объясняет.

Интересно только, какую роль она выполняет? Пересмотрел кучу типовых схем блоков питания с гасящим конденсатором, но не встретил применение индуктивности, последовательно с баластом.

0

ремонт и обслуживание кондиционеров воздуха, прецизионных, чиллеры...

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.10.2016 в 00:34:05

#5804097

Таки дроссель. Защита от мпульсных перенапряжений. Благодаря ему у ранних УЗМ обеспечивалась стойкость по 4-й степени жёсткости испытаний (4кВ). В более поздних сериях УЗМ его "оптимизировали", оставив один резистор (как у остальных РН) и снизив степень жёствости до 3-й (2кВ).

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
TAN_Winterman

Местный

Регистрация: 13.10.2016

Москва

Сообщений: 7

14.10.2016 в 01:36:59

#5804126

Очень занимательная информация, спасибо. А то я все думал, как резистор мог со временем "потерять" сопротивление??? А о индуктивности даже и не вспомнил. Все соображал - оставить как есть или разбираться, перепаивать...

0

ремонт и обслуживание кондиционеров воздуха, прецизионных, чиллеры...

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

27.10.2016 в 22:37:15

#5819069

SB3 написал: Хоть и не меня спрашивали, но считаю,что заметного влияния не будет и лучше 2А АВ заменить на предохранитель к примеру 1А с задержкой срабатывания).

SB3, взял дешевый держатель предохранителя для вставок 8х32 мм. Хар-ка вставок gG, это вроде не очень быстрые предохранители.

А в чём смысл поставить предохранитель? Типа там кусочек прямой проволоки, а в малоамперном автомате проволока намотана в несколько слоёв и есть какая-то индуктивность, да? То есть, если и лепить вплотную к реле аппарат защиты, то пусть лучше будет предохранитель, чем автомат с многослойной катушкой расцепителя?


Нашел толкование категории АС22 - смешанная омическая и индуктивная нагрузка. А не подскажете, что значит категория АС22В? Там сбоку на корпусе нарисовано АС22В.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.10.2016 в 23:20:49

#5819121

Abrikos, в том, что предохранитель ( соответствующий) сработает с какой-то там ерундовой ( в смысле времени) задержкой, а АВ ,что вы там хотели?) С2А - почти при 3А - в теч. часа, а при к.з.от 10 до 20А) Предохранители (плавкие вставки) без временной задержки (Standart fuses) - маркировка gG/gL, gTr, gF В- Отключение электрических цепей в условиях короткого замыкания при наличии специальной избирательности (селективности) по времени относительно последовательно соединенных нижестоящих на стороне нагрузки аппаратов. В вашем случае - не парьтесь)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

27.10.2016 в 23:35:37

#5819151

SB3, спасибо, значит можно поставить. Я взял несколько вставок (тоже ETI) gG на 1 и 2 Ампера. Думал копеечные, а они по 13-15 гривен. Держатель - 68 гривен. Вид у него какой-то обрубленный, нижняя часть за пластрон не выходит :)

http://www.eti.ua/component/product/?view=ident&levelid=0&id=002521000

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.10.2016 в 00:11:25

#5819186

Abrikos, масенький он), у нас тоже эти держатели стоят, те же "китайскоподобные" - от 5Е)

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

03.11.2016 в 19:44:31

#5826110

Kamikaze написал: В более поздних сериях УЗМ его "оптимизировали", оставив один резистор (как у остальных РН) и снизив степень жёствости до 3-й (2кВ).

Cтойкость по 4-й степени жёсткости испытаний (4кВ) как была, так и осталась. Только обеспечивается другими мерами.

Abrikos написал: Вид у него какой-то обрубленный, нижняя часть за пластрон не выходит

Есть вот такой вариант - http://meandr.ru/mdp

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.11.2016 в 20:47:45

#5826164

mastak, вы в УЗМ проблемный конденсатор заменили наконец-то?) Ваш вариант держателя предохранителей проигрывает в крепеже( в зажимных контактах). Ну на копейках не надо экономить. Стоили они бы по 300 р. на один FU, но были бы нормальные винты и ок). Момент затяжки имеющихся винтов у вас наверняка нигде не указан.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.11.2016 в 20:54:02

#5826170

mastak, у меня есть клемма ETI с такими предохранителями типа F. Смущает, что предохранители на 250В и отключающая способность там всего несколько десятков Ампер.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

04.11.2016 в 19:24:07

#5826847

Abrikos написал: Смущает, что предохранители на 250В и отключающая способность там всего несколько десятков Ампер.

А Вам на сколько надо? Эти предохранители для защиты слаботочки. Максимум до 10А.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.11.2016 в 21:18:03

#5826960

mastak, реле приводит в действие расцепитель, его катушка 290 Ом, ток 0,9А при 230В и 1,5А при 415В. Наверное, ему и предохранитель нужен на 400В.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.11.2016 в 00:46:21

#5827135

mastak написал:

А Вам на сколько надо? Эти предохранители для защиты слаботочки. Максимум до 10А.

mastak,

Объясните пожалуйста почему из-за вашей халтурной фирмы, я должен позориться перед моим Заказчиком, потому что посоветовал ему купить ему Меандр, мол это "надежная питерская продукция"?

Раньше вы выпускали нормальную продукцию. А по факту, новые ваши реле и ВАР оказались дерьмом, которое даже не удосужились проверить на заводе.

У вашего долбаного Вара и в верхней строке те же сегменты не горят, просто повезло что на фото не 220, а 223 вольта!

Какой перепивший рисовой водки китаец придумал ТАКОЕ дряное крепление на дин-рейку что ваши ВАРы и реле времени слезают с нее при малейшем нажатии.. долбаный вар соскочил из-за того что провод 10 квадратов чуть-чуть надавил на него.

Из-за этого случая Меандр будет внесен в мой черный список некачественной продукции.

Вы потеряли, наверное, еще одного "до последнего" вашего сторонника на этом форуме (остался, наверное, только Kamikaze, да и то потому что не знает в какое дерьмо ваша продукция превратилась)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

05.11.2016 в 00:56:29

#5827141

Alexey_Spb, жаль нет кнопки "это ужасно!", я б нажал. ))

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.11.2016 в 01:02:35

#5827143

Radio написал: Alexey_Spb, жаль нет кнопки "это ужасно!", я б нажал. ))

Radio,

Черт возьми, это один из немногих моментов когда я полностью с вами согласен.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

05.11.2016 в 01:06:52

#5827145

Alexey_Spb, вы разве не видели, что меандр использует универсальные корпуса? а у них, да, есть свои недостатки. Издержки бюджетной продукции, только и всего.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.11.2016 в 01:12:41

#5827147

jaja написал: Alexey_Spb, вы разве не видели, что меандр использует универсальные корпуса? а у них, да, есть свои недостатки. Издержки бюджетной продукции, только и всего.

jaja, причем здесь универсальные корпуса?? Речь о дерьмовом креплении к din-рейке.. (это если не обращать внимание на неработающие сегменты в варе).