09.11.2016 в 19:42:43

ebf, а что с ней не так? Эта табличка, если память не изменяет, с сайта иека.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.11.2016 в 19:46:04

SB3 написал: ebf, а что с ней не так? Эта табличка, если память не изменяет, с сайта иека.

SB3, Да с табличкой всё так,думал ,кто то спросит ,про однофазную систему TNC и где она находится ,ну и почему там нельзя 2П

0
Аватар пользователя
Bor

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1621

10.11.2016 в 10:48:04

Тему не читал, но хочу сказать что УЗМ-51М ещё очень "сырая" штука. Часто бывает что напряжение в норме, а оно отключается.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20714

10.11.2016 в 11:09:36

Bor написал: Часто бывает что напряжение в норме, а оно отключается.

Как вы определяете, что оно все время было в норме?

0
Аватар пользователя
Bor

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1621

10.11.2016 в 11:51:43

Radio написал:

Bor написал: Часто бывает что напряжение в норме, а оно отключается.

Как вы определяете, что оно все время было в норме?

УЗМ выключено. Горит красным "авария". Меряю напряжение на входе - в норме.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20714

10.11.2016 в 12:07:51

Bor, это лишь потому, что он обратно не включился, когда напряжение пришло в норму. Известный глюк, особенно раньших партий. Конденсатор у них там говённый есть.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

10.11.2016 в 12:12:34

Radio написал: Как вы определяете, что оно все время было в норме?

элементарно. реле отключилось, электричества нема, у соседей опять ничего не сгорело, а ты весь вечер без света и интернета сидя на табуретке смотрел в окно.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.11.2016 в 14:33:43

ebf написал: Про однофазную систему TNC и где она находится

Не смешиваете ли вы мух и котлеты?

TNC не обязательно должна быть трехфазной - для этого достаточно чтобы защитный нулевой и рабочий нулевой проводник какой-либо электроустановки были объединены на всем протяжении. Это единственное и достаточное условие.

В квартирных реалиях такого не встречается (да и наверное, не только в квартирных), но мы же говорим в общем, то есть теоретически.

Я ранее приводил дебильную картинку по установке теплого пола Теплолюкс в двухпроводке - там они двухпроводку превращают в TN-C путем зануления оболочки греющего кабеля на нейтраль питающего кабеля. Естественно, так делать нельзя, нарушены все требования к PEN и т.д., но факт остается фактом :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
invisible_shadow

Местный

Регистрация: 04.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

10.11.2016 в 15:04:59

Radio написал: Это крепление надо всего-то раз защелкнуть при монтаже, а клиенту оно вообще ни разу не впало. Мне кажется, вы чересчур печетесь о бесценном комфорте ваших пальчиков.

Нифига оно не держит. У меня та же проблема: ВАР сваливается с динрейки, как я его только не прижимал.

jaja написал: Издержки бюджетной продукции, только и всего.

1600 руб за "китайскую" побрякушку с копеечной микросхемой не считаю бюджетной ценой.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.11.2016 в 19:05:35

Alexey_Spb написал: TNC не обязательно должна быть трехфазной

Чегой? Основополагающий пункт 1.7.132 ПУЭ, не? А еще подпись такую разместил, типа, "высокого уровня исполнения", и не стыдно ведь.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.11.2016 в 23:31:52

7.1.21.

...при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.


0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20714

11.11.2016 в 00:39:19

invisible_shadow написал: У меня та же проблема: ВАР сваливается с динрейки, как я его только не прижимал.

А че он у меня никогда не сваливается?

0
Аватар пользователя
invisible_shadow

Местный

Регистрация: 04.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

11.11.2016 в 00:46:36

Radio написал:

invisible_shadow написал: У меня та же проблема: ВАР сваливается с динрейки, как я его только не прижимал.

А че он у меня никогда не сваливается?

Radio, я не знаю почему у вас не сваливается, может партия корпусов была бракованная?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20714

11.11.2016 в 00:59:53

invisible_shadow, точно такой же корпус, как тут Алексей фотку постил. С такими же защелками. И провод 16 кв. мм через него проходит себе спокойно.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.11.2016 в 08:00:46

НЕМЕЦ написал:

Alexey_Spb написал: TNC не обязательно должна быть трехфазной

Чегой? Основополагающий пункт 1.7.132 ПУЭ, не? А еще подпись такую разместил, типа, "высокого уровня исполнения", и не стыдно ведь.

НЕМЕЦ,

Ни капельки, вы бы сами свой пункт до конца дочитали, например, про ответвление от ВЛ.

И еще раз, я говорю об определении из Пуэ, где есть совершенно четкая трактовка TNC. А вот нарушены или нет требования к PEN из других пунктов ПУЭ - это второй вопрос, можно считать это "TNC с большими косяками".

0