Крайние сообщения, не связанные непосредственно с испытаниями УЗМ-51М, перенесены в тему
15.07.2012 в 13:15:04
Крайние сообщения, не связанные непосредственно с испытаниями УЗМ-51М, перенесены в тему
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.07.2012 в 13:46:45
Перечитал вроде всю тему, но возможно чтото пропустил. mastak вроде интересовался вариантами/алгоритмами задержек. И вроде как не прозвучал такой вариант: Если просадка напряжения произошла по причине КЗ за УЗМ, то сразу после отключения УЗМ напряжение на входе УЗМ должно нормализоваться, в противном случае - останется неизменным (ну почти). Соответственно можно и действовать по разному, в первом случае вводить большую задержку на повторное включение, во втором - действовать штатным образом.
23.07.2012 в 17:32:23
Alexander74 написал : ...Если просадка напряжения произошла по причине КЗ за УЗМ, то сразу после отключения УЗМ напряжение на входе УЗМ должно нормализоваться, в противном случае - останется неизменным (ну почти). Соответственно можно и действовать по разному, в первом случае вводить большую задержку на повторное включение, во втором - действовать штатным образом.
"Если просадка напряжения произошла по причине КЗ за УЗМ" - УЗМ не знает, в чём проблемы, оно видит снижение напряжения. При снижении напряжения ниже установленного порога, но выше нижнего критического порога (~100...110В) УЗМ отрабатывает задержку отключения и, если напряжение не в норме, - отключает реле. Если напряжение ниже нижнего критического порога, то УЗМ отрабатывает задержку 100 мс. (чтобы успел сработать автомат, если КЗ) и только потом даёт команду на отключение реле. В любом случае в игры со временем задержки повторного включения играть не стоит.
23.07.2012 в 23:31:25
mastak написал : В серийных УЗМ-50/51М при любой полярности напряжения включение происходит при переходе через ноль, а отключение происходит за время менее 20 мс, но в произвольный момент времени (без привязки к переходу через ноль синусоиды). Сейчас готовится версия с переходом через ноль при включении и отключении и со временем срабатывания менее 20 мс.
Появилась ли эта версия и как ее идентифицировать (отличить) от старой?
06.08.2012 в 04:03:31
mastak написал : Сейчас готовится версия с переходом через ноль при включении и отключении и со временем срабатывания менее 20 мс.
:) Читал на мастерсити все, что касается УЗМ-5x. Обратил внимание на вышесказанное. Возник глупый вопрос :) Из прочитанного я понял в УЗМ нет датчика тока.
Каким же образом будет реализовано отключение при переходе через 0 ? Насколько я знаю чтобы избежать дуги - отключение надо делать в момент перехода через 0
ТОКА, а не напряжения. В зависимости от типа нагрузки время наступления этого события будет отличаться от времени перехода напряжения через 0.
Хотя если это реализовать, то устройство будет гораздо надежнее...
06.08.2012 в 07:46:36
Regressor написал : отключение надо делать в момент перехода через 0 ТОКА, а не напряжения.
в момент наступления 0 потребление тока отсутствует типа))
07.08.2012 в 11:45:41
Вот именно что "типа". При емкостной нагрузке ток опережает напряжение, при индуктивной от него отстает.
07.08.2012 в 22:05:55
Из емкостной нагрузки в быту только конденсаторы сетевых фильтров. Пренебрежимо. Из индуктивных - электродвигатели холодильников, мясорубок, стиралок etc. Мощность их невелика. Самые мощные нагрузки - электроплиты, обогреватели, водогрейлеры, электрочайники, ТЭНы стиралок и т.п. - чисто активные, ток совпадает с напряжением. Также ток практически совпадает по фазе с напряжением у всей техники, имеющей импульсные блоки питания (а сейчас, блин, компьютеры мощнее холодильников).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.08.2012 в 14:46:26
А какой тип нагрузки к примеру у индукционной варочной панели с мощностью примерно 7квт ? А если в хате два холодильника и два кондиционера-девятки ? :)
08.08.2012 в 23:02:06
Regressor написал : А какой тип нагрузки к примеру у индукционной варочной панели с мощностью примерно 7квт ?
Практически актив. Силовая часть начинается с выпрямителя, работающего на небольшую емкость (не путать с емкостной нагрузкой).
Regressor написал : А если в хате два холодильника и два кондиционера-девятки ?
Холодильники по 100-200Вт - мелочь. Кондеи - инверторы? ;) - практически актив.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.08.2012 в 02:34:20
:) Ну практически убежден :) Однако терзают смутные сомнения :))))) Надо будет попробовать опытным путем глянуть. Осцил тока заберу у одалживателя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу