07.06.2006 в 17:19:50

2ВТБ! этого не знаю. какое лучше подходит? а без света.. ммм.. надолго? проблема будер решаться кардинальным ремонтом вышедшего из строя оборудования?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

07.06.2006 в 17:25:22

ангелурчик написал : какое лучше подходит?

Если 30мА на квартиру - подходит, если не будет слишком частых ложных срабатываний. Если больше - нужны дополнительные УЗО меньшего номинала (10-30мА).

надолго?

Машинки можно будет просто выключить из розетки. А для тёплого пола лучше поставить двухполюсный автомат - чтобы можно было отключить не только фазу, но и ноль. Ненадолго, словом.

0
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 17:30:13

понятно. большое Вам спасибо за разъяснение!! уже бегу с работы!

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

07.06.2006 в 17:48:24

2ангелурчик

ангелурчик написал : вообщем так электрики посоветовали. а что такое ПСС?

ПСС - пистолет самозарядный специальный(бесшумный), калибра 7.62 под патрон СП-4... А вы, небось, какую гадость подумали...:)

ангелурчик написал : я так,понимаю, что чем больше автомат, тем большая нагрузка нужна чтобы он сработал?

Ну в общем да, верно - НО линия должна быть согласована как по характеристикам комлектующих изделий(провод, розетка, автомат, етс...), так и по нагрузке. Для проводов есть таблицы долговременных токов, которые они выдерживают, ну а остальная арматура и приборы имеют соответствюущие надписи на шильдиках - и все это должно соответствовать. Исключением является провод и розетки - они могут быть большего номинала, чем требует потребитель и автомат. В функции автомата входит защита вышестоящей цепи от аварий в нижестоящей, путем отключения последней. Выбирается автомат исходя из характеристик нижестоящей линии.

Согласен с вышенаписанным: На все стационарное оборудование, непосредственно подключенного к автоамам или если доступ к штепсельной вилке будет в дальнейшем затруднен, необходимо ставить двухполюсные автоматы(либо 1Р+N)!!!

ангелурчик написал : а без света.. ммм.. надолго? проблема будер решаться кардинальным ремонтом вышедшего из строя оборудования?

Без света - на период времени локализации аварии и отключения аварийного участка от сети(это может быть как прибор, так и розетка или проводка).

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

07.06.2006 в 17:55:27

DMC написал : ПСС - пистолет самозарядный специальный

Тогда и ПСМ расшифруй! :) А автомат - второму номеру. :cool:

0
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 20:45:15

я извиняюсь, конечно. но объясните мне популярно, - зачем именно двухполюсный автомат? в чем разница с обычным?

dmc написал : Согласен с вышенаписанным:
На все стационарное оборудование, непосредственно подключенного к автоамам или если доступ к штепсельной вилке будет в дальнейшем затруднен, необходимо ставить двухполюсные автоматы(либо 1Р+n)!!!

0
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 21:03:04

а вот собственно и схема, благо брат, кот. ездил договариваться с конторой, - переслал по почте. на одной из картинок имеется обозначение: ВА 47-29, я посмотрела в интернете, вроде бы это двухполюсные?

0
Вложение
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 23:04:45

нет. такие есть на все 1,2,3,4 полюса оказывается.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

08.06.2006 в 09:36:56

ангелурчик написал : зачем именно двухполюсный автомат?

Произошла авария, сработало УЗО. Ваши действия?

1) Включить УЗО. Снова сработало? 2) Выключить все автоматы после этого УЗО, включить УЗО. Опять? 3) Выдернуть все вилки из розеток, которые стоят на линиях, защищённых этим УЗО. Всё равно выбивает? 4) Отодвинуть мебель и выдернуть те вилки, до которых сразу добраться не удалось. Не помогло? 5) Вызвать электрика - а он уже начнёт в щитке отключать ноль у разных групп в поисках аварийной линии.

Чтобы не доходить до пятого пункта, надо защитить двухполюсными автоматами стационарно подключенные приборы. Но если после этого УЗО есть освещение, оно тоже может преподнести свои сюрпризы. До четвёртого - малодоступные розетки. До третьего - все линии вообще.

0
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

08.06.2006 в 09:54:28

2ВТБ!
спасибо! надо будет поставить именно двухполюсные! а как Вы оцените те схемы электропроводки вверху?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

08.06.2006 в 10:06:53

ангелурчик

У Вас сколько квартир и сколько электросчётчиков? Зачем в однофазный щиток заведён пятижильный кабель? А почему защитный ноль PE только для верхней квартиры? И зачем им 380 вольт между фазами на счётчик 220 вольт.

Если это эскиз "для себя" (для того, кто рисовал) - сойдёт, автор свои "ачипятки" заметит.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

08.06.2006 в 10:19:47

2ВТБ!

ПСМ - пистолет самозарядный малогабаритный, под новый 5,45 пистолетный патрон. Ну или еще, как вариант: Пистолет строительно-монтажный :)))

У нас, млин, что не сокращение или красивое название, то оружие:)))

Второму номеру снайперку, ну или гаубицу...

2ангелурчик

Двухполюсный потому, что авария может произойти как на фазном проводнике, так и на нулевом, а отключить потребитель иначе вы никак не сможете, т.к. он "вилки" не имеет... Вот и будете с бороться с однополюсным автоматом, пока кто-то из вас не сдастся:)))

Кстати, а на картинке - вы-то где?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

08.06.2006 в 10:23:31

DMC

Пулемёт станковый системы "Максим" солиднее, особенно на первоначально принятом станке. :)

DMC написал : на картинке - вы-то где?

Толи внизу, толи все три квартиры...

0
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

08.06.2006 в 10:26:45

ВТБ! написал : У Вас сколько квартир и сколько электросчётчиков?

dmc написал : Кстати, а на картинке - вы-то где?

я так понимаю, моя квартира - третья, та которая снизу, там еще отдельный провод на щиток уходит.

dmc написал : почему защитный ноль Pe только для верхней квартиры?

так он там внизу соединяется с другими квартирами вроде бы?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

08.06.2006 в 10:53:45

ангелурчик

Осталось выяснить тип, характеристики и номиналы диф.автоматов на входе. Боюсь, что это электронные диф.автоматы китайского производства на 100мА.