Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 16:03:29

ВТБ! написал : Три линии - кто мешает поставить три автомата?

так никто и не мешает. будет именно три автомата: каждый на свою линию. а почему не хватит 1.5? планирую на один провод подключить ТОЛЬКО два теплых пола: (суммарно: 1500 вт.), на другой провод - ТОЛЬКО стиральная машина, а третья линия - для теплого пола в с/у (450 вт) + возможно впоследствии будет куплен водонагреватель (1.5 квт.), а так - просто использования розетки для фена./э.бритвы. разве недосточна толщина провода? первые две линии - уж тут должно быть нормально. насколько вообще это критично? а забыла! будет еще четвертая линия и автомат. - для псм.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

07.06.2006 в 16:06:50

2ангелурчик

Кабель замечательный. 1.5 квадрата - это необходимый минимум, и как сказал ВТБ!, лучше увеличить до 2.5 квадратов. Разница в цене не очень значительна, зато вы будете уверены в его надежности.

Вообще же при рассчете линии учитывают время-токовые характеристики приборов этой линии - т.е. в каком сочетании и на протяжении какого времени включены те или иные приборы одновременной(так называемый, если память не изменяет, коэффициент одновременности). В зависимости от этого и решают сколько линий требуется, но это может сказать только пользователь, основываясь на своих привычках и стиле жизни.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

07.06.2006 в 16:12:16

2ангелурчик

ангелурчик написал : и автомат. - для псм.

Гмм, а зачем ПСМ'у еще и автомат? Я бы понял, если бы автомат к ПСС - пользы гораздо больше, особенно в открывающихся возможностях....:)

0
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 16:15:34

2DMC
да, я все понимаю. только уже поздно что-то менять. так как строители уже скорее всего уложили кабель. не знаю. да и проблема выбраться для меня сейчас в эл. контору. так что наверное придется довольствоваться 1.5 :-(

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

07.06.2006 в 16:15:54

ангелурчик написал : разве недосточна толщина провода?

Достаточна, но лучше 2.5.

первые две линии - уж тут должно быть нормально

Стационарно, без розетки? Можно, но номинал автомата лучше уменьшить до 10А.

Покупать отдельно 10-20 метров кабеля не стоит, но если Вы ещё и освещение переделываете, тогда этой проблемы нет.

Можно на все эти линии положить кабель 3*1.5 и поставить автоматы 10А. Но лучше 3*2.5 - автоматы потом и поменять на 16А можно будет при необходимости.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

07.06.2006 в 16:18:37

ангелурчик написал : строители уже скорее всего уложили кабель

Уменьшить номинал автоматов до 10А - и никаких проблем. :) Впоследствии при острой необходимости, можно будет нагрузить ту или иную линию и сильнее - заменив автомат на 13-16А.

0
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 16:19:21

dmc написал : Гмм, а зачем ПСМ'у еще и автомат? Я бы понял, если бы автомат к ПСС - пользы гораздо больше, особенно в открывающихся возможностях....

честно говорря, не знаю. только не смейтесь, но это чтобы наверное можно было защитить цепь? ....? вообщем наверное ее будет легко выключить если потребуется, т.к. сама розетка будет в труднодоступном месте. а так - можно выключить в щитке автоматом. вообщем так электрики посоветовали. а что такое ПСС? :) я вообщем это самое,.... ну не особо компетентна.. :)) :((

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

07.06.2006 в 16:20:44

ангелурчик

Щиток тоже уже куплен и смонтирован?

0
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 16:27:47

2ВТБ! щиток не куплен, но оплачен. основной щиток - в подъезде (дом панельный). но оплаченный щиток, на 4 эти линии поставят отдельно в квартире.

0
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 16:30:42

ВТБ! написал : первые две линии - уж тут должно быть нормально

Стационарно, без розетки? Можно, но номинал автомата лучше уменьшить до 10А

да. т.е. лишнего не включить уже будет. я так,понимаю, что чем больше автомат, тем большая нагрузка нужна чтобы он сработал? мне предлагают 16 ампер. это многовато для этих потребителей?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.06.2006 в 16:38:00

ангелурчик написал : да. т.е. лишнего не включить уже будет. я так,понимаю, что чем больше автомат, тем большая нагрузка нужна чтобы он сработал? мне предлагают 16 ампер. это многовато для этих потребителей?

автомат защищает провод (проводку) от перегрузки Вашей нагрузкой.

0
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 16:44:34

filvik написал : автомат защищает провод (проводку) от перегрузки Вашей нагрузкой.

я об этом догадывалась :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

07.06.2006 в 17:00:42

ангелурчик написал : т.е. лишнего не включить уже будет

А какие длительные перегрузки Вы можете предположить? В розетку удлиннитель, а в него пару обогревателей? ;) Включать можно всё, для того и защитные автоматы есть.

ангелурчик написал : оплаченный щиток

Какого размера - сколько позиций на Din-рейке? УЗО кроме автоматов планируется?

0
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 17:05:51

ВТБ! написал : Какого размера - сколько позиций на Din-рейке? УЗО кроме автоматов планируется?

честно говоря, не знаю какого размера. наверное подходящего? раз они сами его подобрали. а что означают эти позиции на рейке? количество автоматов, котор. можно будет поместить в щиток? УЗО будет, но как мне сказали, - одно на всю квартиру. вроды бы так. так и должно быть?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

07.06.2006 в 17:11:53

ангелурчик написал : одно на всю квартиру

Проблемы с машинкой или с тёплым полом - и Вы без света. Номинал УЗО? На 30мА или 100-300мА?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу