ангелурчик
ангелурчик
Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 14:50:47

DMC написал : 2ангелурчик
Так же учитывай то, что мощность указывается уже для стабилизировавшегося режима работы прибора, а не в моменты пуска-остановки, когда возникают броски, способные, при некоторых условиях, вышибать автомат защиты.

да-да, я понимаю. 2.2. квт. для посудомойки и стиралки, это пиковая нагрузка. а средняя за цикл - чуть больше киловатта.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25656

07.06.2006 в 15:13:05

ангелурчик написал : на эти три группы потребителей, мне строители заложили в смету кабель 3х1.5

Три группы - три линии. Если одна линия - значит и группа одна. Уточните, пожалуйста. Для розеточных линий принято использовать 3*2.5 в сочетании с автоматом 16А.

все это дело - черного цвета

Скорее всего, ВВГ.

2.2. квт. для посудомойки и стиралки, это пиковая нагрузка

Для СМ вполне себе длительная - зависит от установленной температуры и загрузки. Перерывы на "побултыхать" слишком короткие - основное время работает нагреватель.

0
ангелурчик
ангелурчик
Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 15:45:17

да, взглянула на смету, кабель действительно ВВГ. а что это за продукция такая? нормальная? да, будет три провода. каждый - на своих потребителей.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25656

07.06.2006 в 15:54:18

ангелурчик

Кабель нормальный, но сечение настоятельно рекомендуется увеличить до 2.5. Три линии - кто мешает поставить три автомата? Но Вы уверены, что три линии?

0
ангелурчик
ангелурчик
Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 16:03:29

ВТБ! написал : Три линии - кто мешает поставить три автомата?

так никто и не мешает. будет именно три автомата: каждый на свою линию. а почему не хватит 1.5? планирую на один провод подключить ТОЛЬКО два теплых пола: (суммарно: 1500 вт.), на другой провод - ТОЛЬКО стиральная машина, а третья линия - для теплого пола в с/у (450 вт) + возможно впоследствии будет куплен водонагреватель (1.5 квт.), а так - просто использования розетки для фена./э.бритвы. разве недосточна толщина провода? первые две линии - уж тут должно быть нормально. насколько вообще это критично? а забыла! будет еще четвертая линия и автомат. - для псм.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

07.06.2006 в 16:06:50

2ангелурчик

Кабель замечательный. 1.5 квадрата - это необходимый минимум, и как сказал ВТБ!, лучше увеличить до 2.5 квадратов. Разница в цене не очень значительна, зато вы будете уверены в его надежности.

Вообще же при рассчете линии учитывают время-токовые характеристики приборов этой линии - т.е. в каком сочетании и на протяжении какого времени включены те или иные приборы одновременной(так называемый, если память не изменяет, коэффициент одновременности). В зависимости от этого и решают сколько линий требуется, но это может сказать только пользователь, основываясь на своих привычках и стиле жизни.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

07.06.2006 в 16:12:16

2ангелурчик

ангелурчик написал : и автомат. - для псм.

Гмм, а зачем ПСМ'у еще и автомат? Я бы понял, если бы автомат к ПСС - пользы гораздо больше, особенно в открывающихся возможностях....:)

0
ангелурчик
ангелурчик
Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 16:15:34

2DMC
да, я все понимаю. только уже поздно что-то менять. так как строители уже скорее всего уложили кабель. не знаю. да и проблема выбраться для меня сейчас в эл. контору. так что наверное придется довольствоваться 1.5 :-(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25656

07.06.2006 в 16:15:54

ангелурчик написал : разве недосточна толщина провода?

Достаточна, но лучше 2.5.

первые две линии - уж тут должно быть нормально

Стационарно, без розетки? Можно, но номинал автомата лучше уменьшить до 10А.

Покупать отдельно 10-20 метров кабеля не стоит, но если Вы ещё и освещение переделываете, тогда этой проблемы нет.

Можно на все эти линии положить кабель 3*1.5 и поставить автоматы 10А. Но лучше 3*2.5 - автоматы потом и поменять на 16А можно будет при необходимости.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25656

07.06.2006 в 16:18:37

ангелурчик написал : строители уже скорее всего уложили кабель

Уменьшить номинал автоматов до 10А - и никаких проблем. :) Впоследствии при острой необходимости, можно будет нагрузить ту или иную линию и сильнее - заменив автомат на 13-16А.

0
ангелурчик
ангелурчик
Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

07.06.2006 в 16:19:21

dmc написал : Гмм, а зачем ПСМ'у еще и автомат? Я бы понял, если бы автомат к ПСС - пользы гораздо больше, особенно в открывающихся возможностях....

честно говорря, не знаю. только не смейтесь, но это чтобы наверное можно было защитить цепь? ....? вообщем наверное ее будет легко выключить если потребуется, т.к. сама розетка будет в труднодоступном месте. а так - можно выключить в щитке автоматом. вообщем так электрики посоветовали. а что такое ПСС? :) я вообщем это самое,.... ну не особо компетентна.. :)) :((

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу