Klerik
Klerik
Новичок

Регистрация: 11.02.2006

Москва

Сообщений: 7

28.10.2010 в 22:29:04

Досталось адм.офисное здание в 2 этажа, общей площадью 1600 кв.м. Система отопления работает на половину. На одной ветке сидит до 25 радиаторов. И естественно последнии 8-10 радиаторов не прогреваются . Обратка холодная. Поставили перед котлом на обратку циркуляционный насос Grundfos UPS серии 200, не помогло.Что ещё придумать не знаю. Переделывать нет возможности, помещения уже заняты, ремонт сделан, а с отоплением беда. Обогреваем приточкой. Схемы прилагаю.

0
Вложение
samatehnik
samatehnik
Местный

Регистрация: 12.08.2010

Тольятти

Сообщений: 270

28.10.2010 в 22:36:29

Klerik написал : Досталось адм.офисное здание в 2 этажа, общей площадью 1600 кв.м.

А Вы,там кем будете?Где слесарь,который раньше это хозяйство обслуживал?

0
Klerik
Klerik
Новичок

Регистрация: 11.02.2006

Москва

Сообщений: 7

28.10.2010 в 23:10:59

Уволили за пьянку.Принял хозяйство в таком виде.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

28.10.2010 в 23:20:35

... котловой не спасет... на контурах надо ставить ups 32-120...

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

28.10.2010 в 23:36:47

Даже ящик водки не поможет решить этот вопрос. Тут уже надо учиться, в советском смысле этого слова.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

28.10.2010 в 23:57:15

Klerik написал : Что ещё придумать

"Малой кровью" - переделать на попутку (и по насосу на ветку).

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

29.10.2010 в 01:12:34

Байпасс написал : на контурах надо ставить ups 32-120...

На подачу хочу такое ставить. Есть у меня мед центр с такой бедой . Байпасс ! Поможет ? Если полный пипец будет,поставлю на пролив .Дети всё таки в медцентре. А темку надо отслеживать.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

29.10.2010 в 18:59:12

fontanero написал : Поможет ?

...поможет, при условии последующей нормальной настройки...

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

29.10.2010 в 20:11:35

Для настройки и позвали. Спасибо за ответ.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

30.10.2010 в 00:09:19

Klerik написал : не помогло.Что ещё придумать не знаю.

да нечего придумывать , надо ходить, балансировать , по окончании снимать бабочки с придавленных кранов - кому жарко пусть прикрывают вторым краном

0
Klerik
Klerik
Новичок

Регистрация: 11.02.2006

Москва

Сообщений: 7

02.11.2010 в 00:02:31

Не придавливать, а перекравать приходится 10 радиаторов, чтоб прогрелись концевые. Завтра попробую запустить с насосм на подаче на одном из контуров. По совету Байпаса. Или на обратку ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу