29.10.2010 в 11:05:19

Собственно, проблема такая возникла: купил вытяжку Siemens. Написано, что трубу нужно 150мм диаметром, либо используя переходник - 120, но так не рекомендуется. Труб плстиковых в нашем городе нет, купил алюминиевую гофру на 150. Пытаюсь натянуть её на вытяжку - не выходит. Замерил внешний диаметр выходной трубы из вытяжки - 152 мм. Сейчас думаю заказать в интернете пластиковые трубы вот такие

http://vents.ua/cat/268/

Но опять же, как их соединять? У труб внутренний диаметр 150

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

29.10.2010 в 19:01:07

На любом заводике по изготовлению воздуховодов и фасонных изделий заказываете переход из оцинковки. По эскизу, думаю, сделают. Навскидку - вот: http://board.balakovo64.ru/?adv_id=2595. Мне приходилось заказывать самые нестандартные переходы, в том числе так называемые "перевертыши" (коллеги поймут).
Проблем не было. Но это - в Питере :)