05.03.2012 в 18:25:31
У меня DigiTOP V-protector 40A обр. 2011, расплавились клеммы, перегрузки не было, сработало УЗО перед РКН, подскажите что произошло?
29.03.2012 в 16:24:42
Не спецу, поведуйте: чем DigiTOP V-protector лучше УЗМ-51?
Или УЗМ-51 далеко впереди? Хочу для себя определится что взять в квартиру!
у DigiTOP V-protector подкупает цифровое табло и настройка кнопочками...
И пора бы уже сделать сравнительную таблицу по Реле напрежению от разных производителей, плюсы/минусы и какую то шкалу с оценками.
30.03.2012 в 13:34:30
Slaker написал : У меня DigiTOP V-protector 40A обр. 2011, расплавились клеммы, перегрузки не было, сработало УЗО перед РКН, подскажите что произошло?
возможно плохая затяжка проводов в клеммах вызвала их перегрев
30.03.2012 в 13:36:06
EAcorp написал : И пора бы уже сделать сравнительную таблицу по Реле напрежению от разных производителей, плюсы/минусы и какую то шкалу с оценками.
такие таблицы делались mastak-ом и Kamikaze
30.03.2012 в 14:38:23
iale написал : такие таблицы делались mastak-ом и Kamikaze
А где их можно увидеть? Ткните носом :)
31.03.2012 в 12:34:27
EAcorp написал : Не спецу, поведуйте: чем DigiTOP V-protector лучше УЗМ-51? ,........ у DigiTOP V-protector подкупает цифровое табло и настройка кнопочками...
Собственно, в этом и главный плюс Диджитопа. А также цена.
EAcorp написал : И пора бы уже сделать сравнительную таблицу по Реле напрежению от разных производителей, плюсы/минусы и какую то шкалу с оценками.
www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622&page=2&p=2902630&viewfull=1#post2902630
[www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622&p=2786976&viewfull=1#post2786976](www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622&p=2786976&viewfull=1#post2786976)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.12.2013 в 16:03:00
Здравствуйте. Смотрю тема "замерзла", а не подскажите в сомнениях в выборе между DigiTOP Vp-40A и СР-721. Прочитал про них на этом форуме все что было и нет однозначного решения, смущает их надежность, как мне показалось у СР-721 она более низкая, но он меня привлекает тем, что он на 2 модуля, а DigiTOP Vp-40A на три, это для меня важно. Помогите если кто-то может советом, учитывая их слабые места, что лучше поставить в квартирный щиток (я понимаю, что есть лучшая альтернатива - УЗМ-51М, но нужен с вольтметром, а место ограничено), сам склоняюсь к DigiTOP Vp-40A, но как писал ранее СР-721 занимает меньше места. Заранее благодарен.
17.12.2013 в 16:04:50
vav1159 написал : СР-721 занимает меньше места.
Вы забыли про его контактор XD
17.12.2013 в 23:08:28
Johnny27 написал : Вы забыли про его контактор XD
В описании про контактор ничего указывается. А этот контактор XD, что из себя представляет.
17.12.2013 в 23:28:49
vav1159, в СР-721 обычное валовое китайское реле. При номинальном токе 30А, его в самый раз защищать автоматом на 16А. Если нагрузка мощнее - придётся ставить контактор.
vav1159 написал : А этот контактор XD, что из себя представляет.
XD - это смайлик ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.12.2013 в 05:30:45
Kamikaze написал : При номинальном токе 30А, его в самый раз защищать автоматом на 16А. Если нагрузка мощнее - придётся ставить контактор.
Вот-вот :) Достаточно посмотреть на его контакты, чтобы понять, что они только для подключения цепей управления. И таки в РЭ подключение контактора описано подробно.
18.12.2013 в 08:45:29
Основная нагрузка электроплита (варочная + духовой шкаф), розетки комнат, я думаю без контактора не обойтись, придется ставить DigiTOP, спасибо за советы и рекомендации. А если ставить DigiTOP, то какой вариант: Vp-32A, Vp-40A или Vp-50A (3х комнатная кв. в 17 этажном панельном доме, на входе в квартиру автомат 63А, на нагрузке 4 диф.авт., макс. диф. на 25А).
08.03.2014 в 20:12:55
Нашёл недостающую часть обзора DigiTOP V-protector 40A нового образца - фотки внутрянки:
Балластный конденсатор класса Х2. И тоже есть проблема с потерей ёмкости:
Ахтунг! В качестве балласта необходимо использовать конденсаторы на напряжение не менее 630В (DC) (а не 400В, как на фото).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.11.2014 в 10:33:07
Всем привет! Подскажите кто знает. У меня DigiTOP V-protector 40A. Работало 7 лет. Сейчас наблюдаю такую картину. Показания на вольтметре скачут примерно на +-25v, отчего часто происходят ложные срабатывания. С напряжением все ровно, проверял. Вот я и думаю, может попробовать заменить емкости в приборе, только эти делали имеют свойство высыхать со временем. Понимаю что лучше купить новый за 350 гр, но все же...
29.05.2015 в 16:24:28
Народ, может подскажите что могло привести к такому ?
Плата внутри РН вся в саже.
Фото здесь-