04.02.2019 в 11:04:48
купил DigiTop VP-40A. Проработало от силы месяца 3, сейчас ни с того ни с сего ночью выключается и через 15 сек. включается. Пару раз стабильно за ночь. Днем не наблюдал такого глюка. Верхний порог отключения стоит на 245В.. Само реле показывает 235-237В. Из нагрузки только бойлер ~1,8кВт С чего начать поиск причины такого глюка ? Еще момент: открыл щиток и заметил, что там что-то слегка гудит. Но может это счетчик гудеть ?(он цифровой) или гудит этот самый диджитоп и свидетельствует о своей кончине?
04.02.2019 в 11:40:01
Какое время задержки выставлено, может он просто выполняет свою работу ?
04.02.2019 в 11:50:00
vv.. написал: Какое время задержки выставлено, может он просто выполняет свою работу ?
время задержки, на сколько я понимаю, дефолтное, 15 сек. но я не вижу по его показаниям превышения (или занижения) напряжения, не вижу повода ему выключаться.
04.02.2019 в 11:54:58
mkasisd, у VP "тупое" моментальное отключение при превышении хоть на 1, хоть на 101 вольт. Вполне возможно, что происходят короткие "выбрыки" в сети и РН честно отрабатывает. Вообще, порог 245 маловат. Номинальное 230В +10% = 253В - верхняя граница РАБОЧЕГО напряжения. Ставить порог ниже 255В не вижу смысла.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.02.2019 в 11:57:54
А гудеть может что угодно, в т.ч. плохой контакт, из-за которого и могут возникать "выбрыки".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.02.2019 в 13:02:18
попробую протянуть все контакты и замерить напругу мультиметром.. может покажет что-то аномальное
05.02.2019 в 09:12:43
в общем, протянул все контакты - затянуто было все хорошо. Поднял верхнюю планку до 255В, замерил напряжение в сети мультиметром - расхождение с РН - пара Вольт. Эта ночь прошла без отключений, и напряжение в сети было в р-не 220В постоянно (до 237 не скакало) но и было отключение электроэнергии по всему району, что навело на мысль о том, что проблема была таки со стороны поставщика эл.энергии и они там что-то устраняли.. :) Всем спасибо п.с. а гудит таки РН в момент, когда светится его циферблат. Т.е. когда только подаешь питание, мигают цифры и эти гудения совпадают с частотой мигания. Преобразователь там какой что-ли...
14.10.2020 в 22:40:34
Всем привет ! Приобрел Реле напряжения DigiTop VA-40A Проблема такая ... для испытания так сказать подключил к нему провод с вилкой ... за вечер три раза срабатывало ( верхний порог 250) начал измерять мультиметрами, все три показывают разное напряжение ... пока буду пробовать откалибровать мульиметры, и найду у каво стабилизатор стоит с вольтметром - туда подключить и сравнить показания ... т.к. работники Электросетей замеряли напряжение своим мультиметром ... если на Реле 233 то на мультиметре где то 226 ... или у них так же не откалиброван мультиметр или погрешность Реле около 7 вольт ... хотя в паспорте указано что погрешность 1% , если от 230 вольт это +- 2,3 вольт ... как поступить с реле ?
14.10.2020 в 23:48:00
Balu0389, выставьте на реле 265 Вольт
15.10.2020 в 18:01:49
юра Т написал: Balu0389, выставьте на реле 265 Вольт
юра Т, так для электрооборудования это нормально? И то что реле напряжения показывает с ошибкой больше чем погрешность это нормально?
15.10.2020 в 20:08:16
Balu0389 написал:
юра Т написал: Balu0389, выставьте на реле 265 Вольт
юра Т, так для электрооборудования это нормально? И то что реле напряжения показывает с ошибкой больше чем погрешность это нормально?
Balu0389, погрешность менее 1% далеко не каждый приличный мультиметр имеет, не то что реле, это маркетинг скорей всего, да и измерить переменку можно по разному, сомневаюсь что реле измеряет True RMS, скорее какое нибудь выпрямленное да ещё и по одному полупериоду, та же история с дешевыми мультиметрами, при искаженной синусоиде врут безбожно