В инструкции к навесному двухконтурному котлу есть пункт по настройке давления газа, в частности настройка максимального и минимального давления газа на горелке в соотвутствии с прилагаемой таблицей для данного котла. В таблице написано, что давление (мбар) на горелке "минимальная мощность" - 1,9 мбар, а давление на горелке "максимальная мощность" - 10 мбар. В чем смысл этой настройки газового клапана? Не пойму никак....может кто объяснит, плиз:o

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

29.10.2010 в 17:17:59

В котле есть режим модуляции пламени, который позволяет уменьшать мощность котла от МАКСИМАЛЬНОЙ до МИНИМАЛЬНОЙ в зависимости от потребности системы отопления. Сделано это для уменьшения тактования котла. Вот значения этих самых мощностей выставляются с помощью установки сообтветствующих давлений. Самому это лучше не делать, т.к. нужен газовый манометр и знания по конкретному котлу, чтобы перевести его в тестовый режим.