Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.10.2010 в 19:05:32

Поступил заказ на параллельную установку 2 котлов: нового Протерм Медведь 20 и старого АОГВ 23 (Боринск) Заказчик утерял паспортину на АОГВ. Интересует величина рабочего и максимального (для установки авар. клапана) давления теплоносителя для АОГВ. ЗЫ Система закрытая.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

30.10.2010 в 19:39:26

1.65 http://www.kotel-torg.ru/_ld/0/10_is-161.pdf

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.10.2010 в 17:40:59

Спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу