30.10.2010 в 21:03:12

Уважаемые коллеги , возникла небольшая ( а может большая ) проблема. Приообрел ГК Бош. В паспорте указан диаметр дымохода Ф130. Но к сожалению труба уже смонтирована. Нержавейка Ф 120. Критично ли такое уменьшение диаметра? Наклонный учаксток 1,7 м ,колено 45 гр. и вертикальный участок 300мм.до колонки. Второе колено 90 гр уже у входа в канал. Уклон приличный перепад 500-600 мм. Как возможный вариант могу часть трубы от колонки в т.ч. колено 45 заменить на Ф130. Но все равно останется кусок 1,2 м и колено 90 гр. Ф 120. Что подскажут специалисты?
Заменить весь дымоход проблематично часть его ( те 1,2 м проходят между блоком каналов и стеной. Так строители смонтировали ж/б блок каналов на расстоянии 150-200 мм. от стены. Чтобы не огибать этот блок ( 400мм.) дымоход врезали с обратной стороны канала.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

30.10.2010 в 21:06:36

... 2 м -не критично... лишь бы сам канал по площади сечения достаточный был...

0
WITUZ
WITUZ
Местный

Регистрация: 09.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 196

30.10.2010 в 21:18:29

Байпасс написал : . 2 м -не критично... лишь бы сам канал по площади сечения достаточный был...

Спасибо. Сам канал стандартный ж/б блок на 5 каналов , диаметр 130- 140 . Что еще интересно- в паспорте на колонку данные на 3 типа по мощности17,5 , 22,5 и 26,2 Квт. Так вот для 17,5 Квт диаметр 110 а для двух других одинаковый 130, хотя мощность разная и масса потока дымовых газов тоже разная - 13, 17, и 22 г/с соответственно. Мне показалось логичным, что мой диаметр и должен быть 120 ( мощность моей колонки 22,5 Квт.)

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

30.10.2010 в 23:03:12

....лишь бы товарищи пожарники акт на дымоход выдали.

0
WITUZ
WITUZ
Местный

Регистрация: 09.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 196

31.10.2010 в 21:58:42

Suever написал : .лишь бы товарищи пожарники акт на дымоход выдали.

Сам-то дымоход нормальный, думаю пожарниками принят при сдаче дома.
Просто колонка перенесена на другую стену. И вот в процессе переноса и замены трубы на нержавейку,трубы оказалась Ф120. Я уже не помню какая была старая стальная.
Думаю все-таки там где возможно заменю на Ф130, ну а оставшийся 1,2 м кусок Ф120 придется оставить, надеюсь это не критично

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

01.11.2010 в 09:24:31

Не критично. Можно все делать на 120 и проблем не будет.

0
WITUZ
WITUZ
Местный

Регистрация: 09.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 196

01.11.2010 в 18:26:47

dmvt1 написал : Не критично. Можно все делать на 120 и проблем не будет.

Спасибо обнадежили.
Я и сам в душе надеялся что 120 пройдет, но все-же решил проконсультироваться у специалистов

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

01.11.2010 в 18:46:28

И 110 пойдет, проблем не будет. 130 актуально после 30 квт мощности, а так ее лепят, чтобы не плодить типоразмеры деталей.

0