30.10.2010 в 21:34:18
Добрый день - раньше на фашем форуме все больше читал, но теперь похоже пришлось и спросить. В общем ситуация в следующем - имеется двухэтажный дом общей площадью примерно 150 м2, котел BAXI Luna 3 comfort 240FI, 12 контуроа теплого пола, насосно-смесительный узел, и 2 контура регистров отопления (перед насосно-смесительным узлом). Подобной вещью пользуюсь впервые и опыта регулировки не имею совершенно. Пытаюсь сделать потеплее - сразу жутко идет большой расход. Пытался искать методики настройки в инете - не получилось. Может кто-то поделиться своим опытом по настройке? С чего начинать, какую температуру выставлять на котле и на смесительном узле, как влияют проценты открытия контуров на коллекторе, на что ориентироваться? Пока все что пробовал и крутил на глазок - результатом не доволен. А то злорадные соседи уже начинают хихикать, что мол нефиг было столько денег вкидывать в отопление, надо было как мы по старинке регистры ставить и радуются моей неудаче.
30.10.2010 в 21:38:49
Рекомендую вам разместить здесь схему вашей системы, иначе сложно понять как она у вас сделана, а следовательно сложно рассказать по настройке....
31.10.2010 в 01:14:18
pacik написал : Рекомендую вам разместить здесь схему вашей системы
... и фото смесительных узлов под котлом
31.10.2010 в 15:59:25
Я поступлю несколько иначе - сегодня съездил на дом и сфотографировал все это
31.10.2010 в 17:09:32
... сначала закрой все радиаторы... на нижнем (прямом) коллекторе тп все открой... там где байпас смесительного узла (он у тебя почемуто из мпт, хотя фирменный-ивар- никелированная медная трубка- так ты его фитингами подприжал чрезмерно) есть балансировочник под шестигранник-открой на всю и никогда не трогай... балансировочник перед насосом сверху (на обратке тп) тоже открой... голову настрой на 40*С... настраивай верхним коллектором... полностью открой самый нагруженный (длинный) контур... остальные поджимай по одному пропорционально длине контура.... когда настроишь тп ... потихоньку приоткрывай радиаторные-как пошло-стоп.... возможно, после настройки радиаторного, еще раз придется пройтись по тп... жалко , что не поставил коллекторы с расходомерами-было бы удобнее настраивать
31.10.2010 в 17:15:15
Спасибо - попробую!
Я тоже подозревал, что регистры мне очень мешают настроиться на нужный лад и сейчас притушил их. Человек, который мне собирал всю эту систему сказал, что регистры нельзя закрывать полностью, иначе сгорит насос, который в котле стоит. Я на офсайте читал, что в котле есть автоматический байпасс - значит по идее сгореть не должен. Я в этом деле не спец, поэтому закрывать полностью не стал -страшно как-то!
31.10.2010 в 22:15:35
Доброго времени. Скажите какая у вас длина контуров теплого пола и какой насос стоит. 12 контуров Ф16 металлопластика. Какая скорость протока в контуре будет? Достаточно или нет?
02.11.2010 в 07:21:13
Общая длина около 1200 метров, насос Грюндфос (вроде правильно назвал), длина каждого отдельного около 100 м, трубы Валтек 16 мм мет-пластик. Скорость протока померять не могу - насос в третьем положении стоит.
02.11.2010 в 08:24:11
16 металлопластиком Вам 100 метров сделал диверсант. более 60 - нельзя. при таких длянах ставят 20 мм трубу. на смесительном узле насосо должен стоять не менее 15\60 или 25\60.
02.11.2010 в 14:53:02
C2h5-OH написал : сделал диверсант
Попробую опровергнуть цифирью: при потоке от пола 50 Вт/м2 и разнице прямая/обратная 5*С расход в петле составит 0,033 кг/с, что для трубы 16х2,0 дает скорость 0,29 м/с, и линейные потери 150 Па/м. То есть 100 м трубы дадут потери 15000 Па или 1,5 м. в. ст. - вполне нормально для насоса-четверочки.
02.11.2010 в 19:30:38
Да, но если таких петель параллельно 12 штук. Расход в коллекторе составит 0,033 х 12 = 0,396 А какое тогда будет сопротивление в коллекторе?