Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2010 в 10:31:06

Добрый день, уважаемые мастера! Прошу помочь разобраться в возможных причинах описанной ниже ситуации. Живу на 14 этаже 18-ти этажного дома. канализация пластиковая (на всякий случай). В квартире, расположенной над моей (т.е. на 15 этаже) далали ремонт. Результатом этого ремонта в моей квартире стал периодический срыв гидрозатвора и в ванной и в туалете (причем в туалете явно видно, что уровень воды становится заметно ниже) и, соответственно, отвратительный запах. До этого момента (3 года) ничего подобного не было. Что могли сделать соседи такого, что стало приводить к подобному эффекту? Может ли быть так, что это проблема проявляется только у меня, или же она должна проявляться у других соседей по стояку?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

02.11.2010 в 11:43:00

Ищите причину на 18 этаже. Скорей всего, там тоже делали ремонт и для эстетства отрезали трубу вентиляции стояка. А на 15 просто стали пользоваться канализацией.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2010 в 12:26:55

Спасибо за совет, попробую направить УК и на 18 этаж тоже. А что скажете по поводу того, может ли быть так, что проблема только у меня, а у остальных соседей по стояку все нормально?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.11.2010 в 13:39:50

pmozhaev написал : А что скажете по поводу того, может ли быть так, что проблема только у меня, а у остальных соседей по стояку все нормально?

Маловероятно. Если у Вас срывает гидрозатвор при спуске воды этажом выше, должно срывать на 13-м когда Вы спускаете.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

02.11.2010 в 13:44:05

pmozhaev написал : А что скажете по поводу того, может ли быть так, что проблема только у меня, а у остальных соседей по стояку все нормально?

Может. Если у Вас наименьшее сопротивление в трубах. Тогда надобности срывать гидрозатворы ниже Вас не будет. Заткните Ваши сливные отверстия - будут проблемы у нижних.

0
ratnik.74
ratnik.74
Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

10.11.2010 в 15:09:40

Прошлой зимой заросло инеем вентиляционное отверстие стояка на крыше, у меня был 9/9 эт. дома, воняло страшно. Залез на крышу, прочистил и всё пришло в норму. Проблема где то выше вас. Сходите в гости, поговорите с соседями.

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

10.11.2010 в 16:51:28

ratnik.74 написал : Прошлой зимой заросло инеем вентиляционное отверстие стояка на крыше, у меня был 9/9 эт. дома, воняло страшно. Залез на крышу, прочистил и всё пришло в норму.

+1 Занимаюсь этим раза 3-4 за зиму.

0
sereza
sereza
Ментор

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 6486

10.11.2010 в 17:39:58

проблему можно решить раз и навсегда установкой на своей части стояка воздушного клапана.

0
Tantal
Tantal
Местный

Регистрация: 19.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 454

10.11.2010 в 23:25:54

sereza написал : проблему можно решить

при срыве Г.З. 99% причина отсутствие равного(атмосферного)давления в ливневке(фановый стояк)-получается что один край ее заглушен. при ,,соседских,, спусках у вас как ,,поршнем,, что-ли то-же ,,всасывает,,, а фановый стояк равно как держит вентиляцию каналии, так и ,,разряжает,, ентот ,,х-насос,, Причина ваши верхние соседи и скроее всего последний этаж.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу