Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.11.2010 в 15:41:04

Twilight написал : а матчасть опубликовать можно? (оставив в стороне разное рабочее давление и мощность вентилятора, это учитывается выбором типа регулятора).

Настройки все производятся по перегреву и переохлаждению ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
uran

Местный

Регистрация: 18.10.2009

Москва

Сообщений: 97

11.11.2010 в 17:08:01

Twilight написал : Вы у Зубадана на графики потребляемой электроэнергии посмотрите, вот там собака порылась.

А что там не так ? Чуть более 1 кВт при -25.

0
Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

12.11.2010 в 07:21:00

Strannik27 написал : это реальная вещь? Действительно работает?

Вещь реальная, работает хорошо. Много лет ставим DAIKIN с "Инеем" и с "Айсбергом", и даже с "Полюсом" в северных территориях, в районе 65-й параллели, и даже прямо на линии Полярного круга. Работают без проблем.

Strannik27 написал : Т.е. я смогу в лютый мороз подогревать помещение

Затея не рациональная. Есть "зимние" комплекты, позволяющие включить кондиционер на обогрев в мороз, но КПД прибора падает многократно, а ресурс изнашивается чрезвычайно. Обогревать помещение лучше ОБОГРЕВАТЕЛЕМ :).

Strannik27 написал : есть ли аналоги у MHI и других?

Есть. У HAIER есть "Снегирь", у General Japan есть WinterSet и так далее...

0
Аватар пользователя
Twilight

Местный

Регистрация: 20.01.2006

Киров

Сообщений: 179

15.11.2010 в 13:16:49

Бориска66 написал : Настройки все производятся по перегреву и переохлаждению ...

Эти два страшных слова я где-то слышал. Но достаточно стабилизировать давление конденсации, чтобы примерно попасть в нужную точку по перегреву/переохлаждению. А более точное попадание, в общем случае, потребует замены капилярки на электронное ТРВ, компрессора на инверторный, дополнительные красивые мозги и дополнительных датчиков. Сделать можно, но прайс будет большой. Можно еще перенести компрессор в помещение, поставить регулятор подмеса газа... ммм.. или купить такое же готовое, оно есть. По факту работают эти регуляторы на стандартной техники аж до Воркуты, и нормально работают.

uran написал : А что там не так ? Чуть более 1 кВт при -25.

чуть более 1 кВт электричества при каком выходе по теплу?

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

15.11.2010 в 13:38:01

Twilight написал : Эти два страшных слова я где-то слышал. Но достаточно стабилизировать давление конденсации, чтобы примерно попасть в нужную точку по перегреву/переохлаждению.

Twilight написал : Можно еще перенести компрессор в помещение, поставить регулятор подмеса газа...

Во-во, заказать пром.установку, мощностью 3.5 кВт....

0
Аватар пользователя
uran

Местный

Регистрация: 18.10.2009

Москва

Сообщений: 97

15.11.2010 в 17:52:41

Twilight написал : чуть более 1 кВт электричества при каком выходе по теплу?

судя по графику, около 2.6 кВт, конечно показатели не так хороши как при +5, но по прежнему выходит выгодней электрообогревателей.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.11.2010 в 18:12:39

PolyTrade написал : Эти два страшных слова я где-то слышал. Но достаточно стабилизировать давление конденсации, чтобы примерно попасть в нужную точку по перегреву/переохлаждению. А более точное попадание, в общем случае, потребует замены капилярки на электронное ТРВ, компрессора на инверторный, дополнительные красивые мозги и дополнительных датчиков. Сделать можно, но прайс будет большой. Можно еще перенести компрессор в помещение, поставить регулятор подмеса газа... ммм.. или купить такое же готовое, оно есть.

Сколько в сего в одну кучу-то намешали ... Давление само по себе ни о чём не скажет (при одном и том же давлении переохлаждение может быть разное) .... Зачем ЭРВ (или более правильно EEV) ставить, когда обычное ТРВ решает вопрос вполне нормально ... Инвертор тут вообще не обязателен (в смысле компрессор), а про "регулятор подмеса газа" вобще промолчу (либо Вы не договрили, либо не до конца представляете о чём пишите) ...

Соглашусь только про готовое, да, действительно есть и порой даже дешевле нежели горолить всю эту хрень ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Twilight

Местный

Регистрация: 20.01.2006

Киров

Сообщений: 179

17.11.2010 в 11:31:39

uran написал : судя по графику, около 2.6 кВт, конечно показатели не так хороши как при +5, но по прежнему выходит выгодней электрообогревателей.

В моем каталоге цифры погрустнее, много. У зубадана вышла новая версия оборудования и они больше не используют инжекцию, как раньше, с большим ростом энергопотребления? Раньше по каталогу при -25 у них ЕЕР был 1,5 (1,5 кВт тепла на 1кВт электричества)

0
Аватар пользователя
uran

Местный

Регистрация: 18.10.2009

Москва

Сообщений: 97

17.11.2010 в 11:42:02

Twilight написал : В моем каталоге цифры погрустнее, много. У зубадана вышла новая версия оборудования и они больше не используют инжекцию, как раньше, с большим ростом энергопотребления? Раньше по каталогу при -25 у них ЕЕР был 1,5 (1,5 кВт тепла на 1кВт электричества)

Без понятия =) Я смотрел график в каталоге "Тепловые насосы 2010-2011" на сайте мицу (http://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/catalogues.php). Там указан не EEP, а потребление и выход тепла в кВт, если он соответствует действительности, то вариант очень даже интересный.

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

17.11.2010 в 11:42:41

Twilight написал : Раньше по каталогу при -25 у них ЕЕР был 1,5 (1,5 кВт тепла на 1кВт электричества)

И наверняка не учтена энергия необходимая для разморозки наружнего блока.

0