ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2010 в 20:41:00

Dmlter написал : РКН+контактор.

Контактор не обязателен. РН имеются на 40 и более Ампер, например УЗМ, Ресанта.

0
Dmlter
Dmlter
Новичок

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

17.11.2010 в 21:59:29

ink_mast написал : Это как понять? Чем руководствовались для средний и минимум (эти схемы не вам?) - деньги, место или что?

Эти две схемы соседям, хочу уговорить на идеальный вариант - сообща обновить автоматы, чтобы было больше места мне и всё было аккуратно. Вот и готовлю пару схем подешевле перед разговором. Если откажутся, повешу отдельный ящик и набью чем хочу - тамбур закрыт, соседи нормальные.

ink_mast написал : При отсутствии РЕ вам требуется не более 30мА.

Потому что при отсутствии земли не будет утечки? И поэтому можно взять УЗО подешевле? Кстати, местный электрикама пугал, что при перегорании лампы накаливания будет срабатывать УЗО - это сказки или есть какие-то реальные мысли по этому поводу?

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2010 в 22:18:46

Dmlter написал : Вот и готовлю пару схем подешевле перед разговором.

Самая дешевая и простая схема - это замена их выключателей на АВ для дин рейки. Было у соседа 3 выключателя (свет, розетки, плита) вот их и замените на АВ 1Р 3шт. соответствующего номинала.

Dmlter написал : Потому что при отсутствии земли не будет утечки?

Утечка может быть, но возможно через человека. УЗО 100/300мА в этом случае не помогут, а 30мА защитит человека.

Dmlter написал : И поэтому можно взять УЗО подешевле?

Это не главное, тогда в УЗО 100/300мА нет смысла.

Dmlter написал : при перегорании лампы накаливания будет срабатывать УЗО - это сказки или есть какие-то реальные мысли по этому поводу?

Может не УЗО, а АВ(возможно)? Предпосылок для срабатывания УЗО нет, т.к. нет утечки.

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=721455#post721455

0
Dmlter
Dmlter
Новичок

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

17.11.2010 в 22:33:52

ink_mast написал : Контактор не обязателен. РН имеются на 40 и более Ампер, например УЗМ, Ресанта

А вот на эту тему я уже не первый день голову ломаю :) Хочется и не дико дорого и чтобы время реакции было 10мсек. И вариантов масса - ЗАС-8, УЗМ-51М, ДПН-260+УЗО, ФиФ СР-721+контактор

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2010 в 22:57:25

Dmlter написал : И вариантов масса

Их можно разделить.

  1. При восстановлении напряжения в рабочий диапазон: ручные(ДПН-260+УЗО, недостаток придется всегда ручками включать) и автоматические (РКН).
  2. Время срабатывания: однополюсные (УЗМ-51М и другие РКН) и двуполюсные (РКН + контактор - недостаток время срабатывания больше).
  3. Возможность подключить без контактора: без контактора (УЗМ и другие РКН на 40 и более А) и с контактором (РКН менее 40А - недостаток занимают больше места).
  4. Наличие инфы о производителе: на форуме представители производителя (ЗАС, УЗМ) и неизвестные (малоизвестные РКН - недостаток некому предъявлять претензии).
0
Dmlter
Dmlter
Новичок

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

17.11.2010 в 23:08:09

ink_mast написал : Самая дешевая и простая схема - это замена их выключателей на АВ для дин рейки. Было у соседа 3 выключателя (свет, розетки, плита) вот их и замените на АВ 1Р 3шт. соответствующего номинала.

Это и есть схема "минимум".

ink_mast написал : УЗО 100/300мА в этом случае не помогут

Они же противопожарные и рассчитаны на суммарный ток утечек по всем линиям на землю. От чего они не помогут?

ink_mast написал : Может не УЗО, а АВ(возможно)? Предпосылок для срабатывания УЗО нет, т.к. нет утечки.

Нет, он говорил "не надо ставить общее узо, лампочка перегорит, узо выключится, оно вам надо"? На вопрос "почему?" - ничего толком не ответил.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2010 в 23:16:28

Dmlter написал : Они же противопожарные и рассчитаны на суммарный ток утечек по всем линиям на землю. От чего они не помогут?

Где земля чтобы суммарный ток утечек по всем линиям(где же он суммироваться будет?) туда ушел? Только если РЕ проводником будет человек, а это уже другая история. Тут уже не о пожаре думать, а о спасении человека.

Вся фишка в том, что у вас 2х проводка (фаза, ноль). Вот будет 3х проводка(фаза, ноль, земля), тогда и противопожарное можно использовать.

0
Dmlter
Dmlter
Новичок

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

17.11.2010 в 23:22:59

ink_mast написал : Время срабатывания

УЗМ-51М - при повышении напряжения(242...286В) t2=0,2с , ускоренное( >300В) t3=20мс. Хотя, если выставить верхний порог 260В, то может и хватит... Остальные, вроде, ещё более тормознутые, ну кроме ЗАС. Он шустрый, громоздкий малость и у меня двоякое мнение о нём. Вот приедут ЗАС-1.2Р и ЗАС-0.5, тогда может определюсь.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2010 в 23:37:54

Dmlter написал : Хотя, если выставить верхний порог 260В, то может и хватит...

Dmlter написал : чтобы время реакции было 10мсек

От куда такие требования?

0
Dmlter
Dmlter
Новичок

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

17.11.2010 в 23:45:07

Где-то читал в обсуждении защиты от отгорания нуля или в теме по засам или ещё где-то )) Завтра поищу.

0
Dmlter
Dmlter
Новичок

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

19.11.2010 в 15:40:41

10 мсек взято из этого сообщения на хоботе. И приведу цитату из 120го сообщения той же темы:

Общие требования к БП АТХ: * рабочий диапазон для первичных напряжений 220 В - 180-265 В; * диапазон частот для первичных напряжений - 47-63 Гц; * устойчивость к нестабильности сетевого напряжения и сохранение работоспособности при:

  • изменение номинального значения напряжения на 10% в течении 0-500 мс;
  • изменение действующего значения напряжения на 15% в течении 15 мин;
  • провале/выбросе на 30% номинального значения напряжения в течении 0-0,5 периода переменного напряжения;
  • потере работоспособности с последующим самовосстановлением при провале на 50% номинального значения напряжения в течении 0-5 периода переменного напряжения. Пояснения, переводящие всё выше приведённое в пункте "устойчивость к нестабильности" в вольты и секунды с минутами: · 10% от 220 в это ±22 В т.е. от 198 до 242 В в течение 0,5 сек; · или на ±33 В т.е. от 187 до 253 В в течение 15 мин; · или на ±66 В т.е. от 154 В до 286 В на пол периода (10 мс); · или на минус 110 В до оставшихся 110 В на 5 периодов по 20 мс каждый или в сумме на 0,1 сек.

Я сейчас думаю о менее шустрой защите, например, УЗМ-51М или ДПН+УЗО в щиток и ЗАС-1.2 в розетку для пк, аудио-видео техники, которая в большинстве своем с ибп. Ручное включение меня мало останавливает, т.к. при длительном перенапряжении не вижу ничего плохого в том, чтобы прогуляться до щитка и посмотреть "какого фига". А от краткосрочного, импульсного перенапряжения оно и не почешется. В таком случае нужно бы и вольтметр на DIN-рейку поставить, чтобы даже домохозяйка, глядя на него, поняла почему отключилось, ну или сообразила позвонить более компетентному человеку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу