Не прошло и трёх лет, как решил закончить этот проект.
За это время договорился с соседями о полной замене всех автоматов, пообщался с электриком ДЭЗа о цене работ.
Ну и накидал примерный план-схему щитка после замены.
При составлении схемы учитывается, что соседи могут позже возжелать добавить что-то ещё, поэтому место на рейках делится поровну.
Доступного пространства в проеме этажного щитка примерно 50*40 см, исходя из этого, планируется три рейки по 30 см.
От стояков 4 фазных, 4 ноля, и один на общую шинку PE. Правда, провод с заземлением туда протянут только до моей стиралки...
На СМ УЗО 25А 30мА тип А, т.к. не нашел такое на 10мА. Сейчас посчитал места и наверное возьму ещё одно 25А 30мА тип А, поставить над линиями розеток комнаты и фартука.
Собственно вопросы к многоуважаемой аудитории профессиональных электриков:
- Нужны ли рубильники-разъединители после счетчика, перед УЗМ и автоматами?
Т.е. оно же вроде и не критично при ограниченности бюджета. Мощные потребители не находятся постоянно под нагрузкой, для редкого обслуживания можно и 40А АВ до счетчика выключить.
И стоит ли поставить дешевый от ИЕК, или если ставить, то какой-то проверенный (кстати, посоветуйте на что посмотреть).
2. Чем выполнить разделение провода, входящего в автоматы? Какие-то контакты для автоматов или взять провод и опрессовать без разрыва?
-
Ничего, что схема щитка сильно отличается от текущей, при которой все прикручены на щиток, а после замены у всех будет свои нули? Так ок?
-
Монтаж будет вестись ПВ-3 или аналогом.
Чем наращивать, если не будут дотягиваться имеющиеся алюминиевые отводы в квартиры?
Проходной клеммник? Желательно с названиями проверенных вариантов. -
Прочие ошибки?
Закупаться планирую в ЕТМ, т.к. близко находятся и вроде все перечисленное у них есть по ценам, похожим на нормальные.
Вот.
План щитка делал в том, что есть под рукой - в ворде, сильно не бейте :)