07.12.2010 в 04:59:50
Tool написал : Электромеханическое что должно сработать даже при таком малом токе, как от такой батарейки?
Оно даже от тестера в режиме "прозвона" срабатывает.... Если исправно :-)
07.12.2010 в 07:20:51
VadimVB написал : Постепенно исключая всевозможные причины срабатывания УЗО нашли причину - счетчик.
Как Вам удалось поставить УЗО до счетчика? (кроме рубильника других приборов энергосбыт не терпит).
07.12.2010 в 16:06:48
VadimVB написал : Оно даже от тестера в режиме "прозвона" срабатывает.... Если исправно :-)
Вот не знал, надо попробовать. Просто включить речаг и прозвонить вазный вход/выход?
08.12.2010 в 14:24:36
filvik, я УЗО не устанавливал, как и все остальное, всё установил застройщик. К счетчику я не имею доступа, кроме как посмотреть данные через окошко, дверь под замком.
08.12.2010 в 15:32:36
Tool написал : Вот не знал, надо попробовать. Просто включить речаг и прозвонить вазный вход/выход?
Ну да. И тетсер в режим "прозвона" именно прозвона когда он пищит . Ну у меня на тупом китайском Мастече есть такой режим он много где есть. Покрайнйе мере когда проверял ИЕКовские УЗО 10 миллиапмерные они прекрасно срабатывали. Если не срабатывает поменять щупы(полярность) местами. Вобщем должно срабатывать. Естетсвенно диффавтоматы Иековсеи не срабатывают потому как они электронные и им питание нужно.
08.12.2010 в 21:23:46
VadimVB написал : Покрайнйе мере когда проверял ИЕКовские УЗО 10 миллиапмерные они прекрасно срабатывали.
А на 30мА сработает не пробовали? Ведь может только самое чувствительное срабатывает от такого маленького тока.
08.12.2010 в 21:42:27
VadimVB написал : Ну у меня на тупом китайском Мастече есть такой режим он много где есть. Покрайнйе мере когда проверял ИЕКовские УЗО 10 миллиапмерные они прекрасно срабатывали.
А "палить транзисторы" не пробовали? :) Насколько помнится в "звенелке/прозвонке" ("диодов") - ток 1 мА , если не так - поправте.
08.12.2010 в 21:57:03
миш26 написал : Проводится для того, чтобы отличить электронные УЗО от более безопасных электромеханических . Основана проверка на свойстве (и преимуществе) электромеханических УЗО срабатывать от протекающего через них тока (электронным УЗО для срабатывания требуется на входе напряжение сети). Для проверки следует: Отключить от входа УЗО все проводники, кроме одной (любой) фазы. Взвести УЗО. К выходу запитанного полюса УЗО присоединить контрольку (обеспечивающую достаточный для срабатывания УЗО ток), другим щупом присоединенную к защитному нолю сети (к PE-проводнику). Электромеханическое УЗО отключится, электронное – нет все методы пробовал. работают и проверяют.
Вы имеете ввиду трехфазное УЗО?
08.12.2010 в 23:07:58
haramamburu написал : Насколько помнится в "звенелке/прозвонке" ("диодов") - ток 1 мА , если не так - поправте.
"Проверка диодов/транзисторов" и "Прозвонка" идёт по разным цепям и с разными токами.
09.12.2010 в 07:26:23
avmal написал : "Проверка диодов/транзисторов" и "Прозвонка" идёт по разным цепям и с разными токами.
Диоды и прозвонка в современных тестерах на одной линии т.е. на одном пределе (нарисован диод и нотный знак).
12.12.2010 в 21:21:58
Начало вышибать УЗО Причину так пока и не смог найти... В частном доме не были две недели. Прогрели дом. На третьи сутки пребывания температура на улице снизилась с -3 до -16. Утром включаю телевизор и сработало узо. Отключаю автомат на гараже,сарае,водонагревателе. Оставляю рабочий автомат на доме и включаю телевизор - вышибает узо Отключаю автомат на гараже, сарае, доме. Оставляю на водонагревателе и включаю телевизор в розетку для водонагревателя - вышибает узо Выключаю всех потребителей из розеток и отключаю автомат на гараже,сарае,водонагревателе и включаю свет в доме - узо не вышибает некоторое время. Еду покупаю новое узо 63а\30ма. Меняю. Та же история. Включаю заместо телевизора обогреватель - то же самое. Проводке пол года. Опрессовка. Разбирать соединения крайне не желательно. На гараж,баню,сарай,водонагреватель,дом идут отдельные линии ввнг 2,5 Грешу на конденсат.Но вот где? Если допустим утечка в гараже на 0 она может быть причиной вышибания узо при отключенном автомате(фазе) на гараж т.к все нули у меня на одной шине? Неисправный счетчик же не должен влиять на узо т.к стоит перед узо?