Аватар пользователя
Kenny

Местный

Регистрация: 19.07.2011

Омск

Сообщений: 41

28.07.2011 в 07:38:55

зануда написал : Нет не нормально. При одном потребителе у вас давление падает с 4 до 2атм. Дом новостройка, у вас где то заужение или забито. Интересно проверить давление сразу за отсечными кранами при работающем потребителе. Вначале скиньте фото вашей разводки.

дом сдачи 2008 года, но квартира стояла пустая. возможно отводы на стояках забиты. проверить сразу после отсечный кранов проблематично, сейчас все распаяно под опломбировку, но если действительно проблема с отводами, то все равно нужно переваривать их.

схема разводки, чтоб стало понятнее:

стояки с отсечными кранами, за ними шаровые краны нептуна и полипропилен по полу уходит в туалет:

далее по правой стенке поднимается вверх к водомерам:

и затем снова опускается, часть разводится тут же, часть возвращается обратно в ванную.

0
Аватар пользователя
Kenny

Местный

Регистрация: 19.07.2011

Омск

Сообщений: 41

28.07.2011 в 18:03:15

некоторые уточнения. ситуация одинаковая и по холодной и по горячей воде. какие то операции проводил на холодной, какие то на горячей. с вероятностью в 90%, ситуация одинаковая и там и там.

т.к. проверить давление непосредственно сразу после отсечных кранов пока не возможно, проделал следующее: 1) первым делом проверил все косые фильтры на забитость - чистые. 2) сразу за американкой прикрутил гибкую подводку. на фотке ниже место отмечено зеленым кружком. при полностью открытом кране гибкую подводку пальцем заткнуть не удается - но почти получается. замерили по секундомеру расход воды - примерно 20 литров в минуту. замерил еще раз расход после магистральной колбы на американке - как и вчера - 10 литров/минуту. т.е. расход реально ограничивает набор фильтров, счетчик, обратный клапан и косой фильтр.

уточнение по падению давления: на манометре практически всегда 4 очка. если открываем на водоразетке шаровый кран на полную, то напор как из дачного шланга и при этом давление на манометре падает до 0,5-1 очка. если открываем шаровый кран на полную, но к водорозетке прикручена гибкая подводка, то давление падает до 2-3 очков, по разному, и гибкий шланг реально заткнуть пальцем - тогда на манометре давление возвращается на 3-4 очка, как правило меньше, чем было изначально.

с одной стороны понятно что счетчик, ок и фильтры гасят расход, но кажется, что что-то не так с давлением. звать жековского сантехника и переваривать отводы от стояка?

0
Аватар пользователя
зануда

Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

28.07.2011 в 22:37:14

Kenny,Если есть паяльник можно отрезать ниже отсекающих кранов, проверить напор и давление и восстановить линию муфтой. Если инструмента нет, навыков пайки нет, вызывайте сантехника. У вас похоже заужение.

0
Аватар пользователя
Kenny

Местный

Регистрация: 19.07.2011

Омск

Сообщений: 41

29.07.2011 в 19:31:01

зануда написал : Kenny,Если есть паяльник можно отрезать ниже отсекающих кранов, проверить напор и давление и восстановить линию муфтой. Если инструмента нет, навыков пайки нет, вызывайте сантехника. У вас похоже заужение.

сегодня отрезали трубу на вводе ниже муфты. манометр не подключали, но напор отличный. похоже где то проблема с разводкой трубами. из за 90' углов не может быть такого падения напора?

0
Аватар пользователя
B.S.V.

Местный

Регистрация: 07.11.2010

Киев

Сообщений: 450

30.07.2011 в 10:55:48

При 90 углах-вряд ли. А при пайке, могли сделать такое. Вызывайте тех, кто делал, пусть ищут причину.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kenny

Местный

Регистрация: 19.07.2011

Омск

Сообщений: 41

30.07.2011 в 18:50:38

B.S.V. написал : При 90 углах-вряд ли. А при пайке, могли сделать такое. Вызывайте тех, кто делал, пусть ищут причину.

блин, меньше всего хотелось чтоб проблема была с кривой пайкой. сейчас до труб доступ проблематичен, да и эти сантехники пытаются все проблемы с напором свалить на фильтры с редукторами. придется как то по жестче вопрос поднимать.

спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

30.07.2011 в 19:42:57

Kenny написал : меньше всего хотелось чтоб проблема была с кривой пайкой.

Это основная вероятная причина. FK 06 хватает за глаза для одного потребителя. При длине трассы м5-6 мп трубой 16мм. Пререгрето. 100 %. Дешевый паяльник+отсутствие опыта. ППР не так прост в работе, как многим хотелось бы. Если делать правильно-самый сложный материал из всех мне известных, включая стальные трубы. Лично мое мнение.

0
Аватар пользователя
Kenny

Местный

Регистрация: 19.07.2011

Омск

Сообщений: 41

31.08.2011 в 08:41:52

сантехников выловить так и не удалось - гасятся, бракоделы пришлось перепаивать силами отделочников, под моим чутким руководством и контролем )

нашли заужения:

попутно убрали лишние муфты и углы на подаче, часть углов заменили на 45 градусные. ну и переварили отдачу - так же оптимизировали количество углов и поворотов.

по итогу: при полностью открытом кране, без гибкой подводки, падение давления на холодной воде с 5ти до 3х атм. на горячей с 4х до 2х атм. замерили напор: 10 литров за 23 секунды. это где то 26 литров за минуту. учитывая что стоят водомеры бетар с расходом 1,5 куба/час ( = 1500 литров/60минут) = 25 литров/минуту, считаю что все в норме.

0
Аватар пользователя
fas2021

Местный

Регистрация: 24.12.2010

Ливны

Сообщений: 10

31.08.2011 в 20:29:05

nas_alex написал : привет всем.

очень слабый напор иногда такая струйка, бывает, что воды ваще нет, Если унитаз спустить, то пока бачек не наберется, руки помыть нельзя, вода в кране отсутствует.
квартира 7 этаж, дом 2005г. постройки. давление на фильтре HONEYWELL 3,7 Bar постоянно, когда напора нет, тоже 3.7, но увеличивается время нагнетания давления где то до 20 секунд (в сравнении 5 сек. обычно.) когда открываю кран, то сначала сильный плевок напором, и секунд через 5-10 поток становиться все меньше и меньше.

вопрос: может это быть из-за не правильно проложенных труб? проложено полипропилен 20-тка. повысительный насос спасет ситуацию?

Проблема решается установкой насоса повышения давления воды типа CL15GRS-15 Чем хороши, что с сухим ротором, никогда движок не заклинит.
Такого насоса хватает на всю квартиру

0
Аватар пользователя
notarget

Местный

Регистрация: 19.08.2012

Ульяновск

Сообщений: 12

19.09.2012 в 17:23:58

Да, это серьезный минус пропиленовых труб - что при пайке, если перегреть компоненты, получишь заужение внутреннего диаметра. Для избегания подобного нужно оптиамльно подабрать мощность пояльника и время нагрева, чтоб не лишнего, но достаточно. Для этого можно потренироваться на прямых соединениях, например, кусок трубы + шаровый кран. Потом посмотреть на просвет и определить нилачие пластиковых сталактитов. Их можно механическим путем убрать: сверлом или круглым напильником. Следующие детали нагревать уже чуть меньше, и тоже потом проверить. Таким образом, за 2-4 склейки можно подобрать наиболее оптимальное время нагрева. Если же давление воды низкое до ВАШЕЙ разводки, то нужно пинать управляющую компанию. Что делать, если слабый напор воды не по вине жильца: http://www.polbina30.ru/housing/41-questions-ans-answers/62-weak-water-pressure

0
Аватар пользователя
fas2021

Местный

Регистрация: 24.12.2010

Ливны

Сообщений: 10

19.09.2012 в 18:57:20

Появились насосы повышения давления воды W15GR-18, насосы с "сухим ротором". С повышенной мощностью и напором воды. Новинка на рынке насосного оборудования. Полное описание можно прочитать на сайте

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу