Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь. В многоквартирном доме месяц назад полностью заменили всю разводку отопления и поставили новые радиаторы. Разводку внутри квартир делали 25мм ПП трубой. Подача теплоносителя нижняя. Квартира на первом этаже. В одной комнате от одного стояка через тройник запитаны 2 одинаковых стальных панельных радиатора (РОСТерм/Eurotherm 22DK 500x900) под каждое окно. Оба запитываются снизу. На всех радиаторах стоят по 2 отсекающих шаровых крана. На одном из них стоит 20мм байпас. Тот, который без байпаса, "шпарит" по-полной, а другой с байпасом прогревается только сверху, а нижняя часть холоднющая. Воздух стравливал, полностью сливал содержимое, после чего радиатор моментально прогревался снизу вверх и через минут 5 низ опять остывал. Давление ~0.3МПа. Мастер, который всё ставил предложил поставить ПП кран на байпас и просто его перекрыть. Чувствуется, что он где-то накосячил и предлагает наипростейший способ исправить проблему. Вроде как приёмки работ ещё не было. По крайней мере я ещё никаких документов не подписывал. Что скажите по этому поводу? PS. Извиняюсь за название темы, но как ни ломал голову, ничего умнее не придумал.