Скорее всего он задумывался как бак для ХВС Я же сказал бак должен быть для ГВС, у Buderus он как и все синиго цвета, у остальных преимущественно белого.
08.06.2006 в 11:10:22
Скорее всего он задумывался как бак для ХВС Я же сказал бак должен быть для ГВС, у Buderus он как и все синиго цвета, у остальных преимущественно белого.
08.06.2006 в 11:22:16
@lex написал : Скорее всего он задумывался как бак для ХВС Я же сказал бак должен быть для ГВС, у Buderus он как и все синиго цвета, у остальных преимущественно белого.
Стоит гидроаккумулятор REFLEX синего цвета. т.е. вариант один - делать слив?
08.06.2006 в 11:34:45
Нет вариант поставить МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК МЕЖДУ ГРУППОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БОЙЛЕРОМ, для компенсации расширения нагреваемой воды, или снижать давление воды в бойлере установив редуктор давления.
Кстати температура в бойлере должна быть 60 гр. И только во вторник в 1 ночи автоматика должна поднимать температуру до 70 гр. для дезинфекции. (стандарные установки автоматики 4211 и 2107), но в приципе можно внести и изменения.
Слив можете делать, можете нет
08.06.2006 в 11:45:01
2@lex Спасибо за советы, учту :) а какой емкости бак ставить?
08.06.2006 в 11:51:54
@lex написал : Необходимо поставить между группой безопасности и входом бойлера мембранный расширительный бак примерно 12-18л (арт. Buderus 80432 072 и 80432 074 соответственно)Можно применить и других производителей CIMM, Zilmet и т.д.Только обязательно "мембранный расширительный бак для ГВС"
Читаем внимательно :) При давление воды => 3,2бар, предварительное давление воздуха 3,0 бар При давление воды => 4,2бар, предварительное давление воздуха 4,0 бар
08.06.2006 в 12:39:40
Еще раз спасибо за советы, пойду ругаться с монтажниками :)
08.06.2006 в 12:49:12
Не факт что это их вина. Хотя то что не сделали каналью под предохранительные клапана - косяк, с вами должны были согласовать. Да и на Buderus мы в основном ставим группу безопасности Honeywell SG160D (жаль сняли с производства - классная вещь) Кстати у нас на двух SU200 (самые первые что ставили :)) только группы безопасности и все зер гут
08.06.2006 в 13:19:37
Сейчас посмотрел у Sg160 клапан на 9 бар. Поэтому наверное и не сбрасывает :)
09.06.2006 в 09:29:33
@lex написал : Сейчас посмотрел у Sg160 клапан на 9 бар. Поэтому наверное и не сбрасывает
да, на 9 бар было бы то, что надо :)
09.06.2006 в 10:16:42
@lex написал : Да и на Buderus мы в основном ставим группу безопасности Honeywell SG160D (жаль сняли с производства - классная вещь)
Посмотрел сейчас в интернете, вроде можно их купить. Ввел в поисковике "купить Honeywell SG160D" и получил результат.
09.06.2006 в 11:46:32
Да кое где еще встречается. Теперь выпускают Sg160sd. Страшная она какая-то