porval написал :
А когда-то измерял КЗ на расстоянии 1 км от ТП. КЗ = 90 А

Я тут на пальцах прикинул 1000м провода 16мм2, трансформатор 25кВА и вот оно - ток однофазного КЗ без учета дуги =87А.

rele_svg написал :
Первым делом выкиньте это угробище Щ41160.

Я то хотел бы выкинуть

rele_svg написал :
При нормальной его работе ни один автомат выбивать не должно.

А ТП то за углом рядом метров 200:yu
А когда-то измерял КЗ на расстоянии 1 км от ТП. КЗ = 90 А
Кстати есть ли форум лаборантов по теме измерительные приборы???

porval написал :
Вводной IEK. В ЩО ДЭК или ЩИТ.

Эти китайцы практически непредсказуемы.

porval написал :
При замере тока КЗ прибором Щ41160,

Первым делом выкиньте это угробище Щ41160. Предварительно раздолбав его кувалдой, чтоб никто на него, не приведи Боже, не позарился. При нормальной его работе ни один автомат выбивать не должно. Но они, эти Щ, почти никогда не работают как должны. Или устраивают полноценное КЗ, или вместо тока показывают день рождения бабушки их конструктора. Обычно после заводского ремонта они способны работать месяц-два при интенсивности использования... раз в два месяца .
Поищите хотя бы ЭКО 200. Хотя тоже не подарок, но всяко лучше. я уж не говорю про всякие буржуйские Флюки и т.д. и т.п.

Вводной IEK. В ЩО ДЭК или ЩИТ.
Ток не зафиксировал - Забыл батарейки поменять
На вводе мерял - но щас уже не помню

porval
Что за автоматы, производитель?
Какой ток показал прибор?
Не пробовали провести несколько экспериментов, или устроить обычное, хорошее, КЗ?

При замере тока КЗ прибором Щ41160, выбило вводной 3-х фазный автомат С25, а 1-ф С16 не сработал ?????????
Автоматы разных производителей.

iv1 написал :
Дом старый, с газ плитами.

iv1 написал :
Было КЗ . Выбило 16 А, за ним 25, за ним 32. Все С.

iv1 написал :
По -моему это не правильно. Как же тогда селективность?

Весь подъезд не отключился? Значит селективность обеспечена.

C2h5-OH написал :
есть автоматы в одной характеристике С иD

Да, - A,B,C,D,S. Буквы обозначают кратность тока срабатывания мгновенного расцепителя, к номинальному току АВ. Например В, это номинальный ток АВ х3-5. S- это селективный, с временной задержкой.

C2h5-OH написал :
имеющие разные пороги отключения. а именно 4,5 килоампера , 6 килоампер 10 килоампер и более 10 килоампер. так и надо подбирать автоматы.

Это: максимальная отключающая способность АВ. Т.е. при указанном ТКЗ контакты должны гарантированно рассоединится. Характеризует прочность и стойкость контактной группы.

iv1 написал :
Было КЗ . Выбило 16 А, за ним 25, за ним 32. Все С.
Первые 2 - хорошие- АББ, немецкие, последний правда ДЭК ( используется как рубильник).
По -моему это не правильно.

Если ОТКЗ сети более 320А то правильно, так и должно быть.

iv1 написал :
И как же тогда "селективность" с которой все электрики носятся?

Для селективности применяют разные характеристики автоматов В, С, D, и то с умом, а то если ОТКЗ плохой то ЭМР автомата может и не сработать от КЗ или наоборот будет вырубать при включении нагрузки с большим пусковым током. Есть еще селективные автоматы с принудительной задержкой, которые тоже с умом нужно применять.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

есть автоматы в одной характеристике С иD
имеющие разные пороги отключения. а именно 4,5 килоампера , 6 килоампер 10 килоампер и более 10 килоампер. так и надо подбирать автоматы.

Регистрация: 30.12.2008 Москва Сообщений: 674

Шикарная ссылка, давно так не смеялся. Прям отдохнул душой.
Все понятно:
"В квартирном щитке при хорошей проводке, о селективности при КЗ можете забыть"
Сходится.

Регистрация: 08.07.2008 Симферополь Сообщений: 261

Про селективность уже дискутировали:

iv1 написал :
а что бывает плохое?

На верхних этажах старых домов с газовыми плитами бывает...

Регистрация: 30.12.2008 Москва Сообщений: 674

Дом старый, с газ плитами. КЗ было хорошее ( а что бывает плохое?) . И как же тогда "селективность" с которой все электрики носятся?

iv1

Дом новый и с электроплитами?

Очевидно хорошо коротнуло. Автомат при кз должен отключиться за минимальное время.
При превышении тока больше 7 раз, для хар C, время отключения минимально и слабо зависит от номинала автомата.
Автоматы сработали правильно.
А вот устраивать кз не правильно!

Регистрация: 30.12.2008 Москва Сообщений: 674

Было КЗ . Выбило 16 А, за ним 25, за ним 32. Все С.
Первые 2 - хорошие- АББ, немецкие, последний правда ДЭК ( используется как рубильник).
По -моему это не правильно. Как же тогда селективность?