BV написал: Иначе бы поселковому электрику надо дежурную будку с кроватью прямо у трансформатора ставить.

Щитовая в домике охраны... :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

18.12.2022 в 23:42:56

Alex___dr написал:

Alex___dr, усе по ПУЭ и ни грамма больше :) Явных косяков нет.
Легран подделывали в разы реже - АББ был лидером.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

18.12.2022 в 23:46:09

BV написал: Легран подделывали в разы реже - АББ был лидером.

Ещё как подделывали.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

18.12.2022 в 23:50:12

Alex___dr написал:

BV написал: Сомневаюсь, что в ТП поселка стоит свербыстродействующий чудо автомат срабатывающий от любого чиха

Если он не на один дом, он может быть хронически перегружен... Но в моменты отключений, ни кто из соседей не проявлял беспокойства...

BV написал: Иначе бы поселковому электрику надо дежурную будку с кроватью прямо у трансформатора ставить.

Щитовая в домике охраны... :)

Alex___dr, И фото этого чудо-автомата нет ? А там из-за угла не подмигивает хитрО, электронный расцепитель ?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

18.12.2022 в 23:53:02

dokar написал: И фото этого чудо-автомата нет ? А там из-за угла не подмигивает хитрО, электронный расцепитель ?

Alex___dr написал: Сработала защита в щитовой посёлка до которой метров 300... Что именно там стоит мне не ведомо...

:o :o :o

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

18.12.2022 в 23:58:16

Alex___dr написал: Если он не на один дом, он может быть хронически перегружен..

Ну да... после того как нам поменяли транс, я и позабыл что такое 130-150вольт в сети.

Такая версия вполне реальна: Старый древний перегруженный транс. Древние линии. ТКЗ настолько мал (и сопротивление и напряжение), что ЭМ расцепители не срабатывают. Холодные автоматы в доме тупо не успевают нагреться, а "уже красному" общему не хватает мелочи чтобы "быстро" (за секунду) отработать КЗ. (еще вдобавок от неоднократных КЗ контакты подгоревшие греют сам АВ)

В этом случае... я бы крепко задумался о автоматах поменьше номиналом, и характеристики В. Или даже плавких вставках.... Когда-то на поселковом контакты сварятся - и будет печально.

Alex___dr написал: Но в моменты отключений, ни кто из соседей не проявлял беспокойства...

понятное дело, если:

Alex___dr написал: Щитовая в домике охраны... :)

привыкли, бывает - типа "обычное дело - электричество у нас местное такое"

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1844

19.12.2022 в 01:53:07

удивляюсь!.. сработала защита, а чел недоволен! Украину сейчас прямо из Кремля отключают, они даже пожаловаться не могут!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

19.12.2022 в 08:50:06

BV написал: Явных косяков нет.

Шрифт надписи "legrand".

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

19.12.2022 в 14:47:20

dokar написал: А там из-за угла не подмигивает хитрО, электронный расцепитель ?

А что этот расцепитель дает в такой ситуации?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

19.12.2022 в 15:36:08

BV написал:

dokar написал: А там из-за угла не подмигивает хитрО, электронный расцепитель ?

А что этот расцепитель дает в такой ситуации?

BV, Хорошо , какой расцепитель в домике охраны при низком ТКЗ может срабатывать раньше модульного АВ на 16А, при условии, что этот модульный АВ - не подделка. ? Уж не в карболитовом дубовом автомате ? Как все стыкуется с необходимостью иметь высокий ток КЗ на самом деле, то есть когда перегорает лампа накаливания и при этом выносит вводной автомат на 63 Ампера. А электронный расцепитель разве нельзя настроить на ТКЗ ниже тех же 80 А ? Ведь его дело отслеживать и реагировать. Время превышения тоже задаваемо .

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

19.12.2022 в 15:52:07

Alex___dr написал: Сработала защита в щитовой посёлка до которой метров 300

Индивидуальный кабель от щитовой до коттеджа?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

19.12.2022 в 15:53:05

dokar написал: Хорошо , какой расцепитель в домике охраны при низком ТКЗ может срабатывать раньше модульного АВ на 16А, при условии, что этот модульный АВ - не подделка. ? Уж не в карболитовом дубовом автомате ?

Это не ради спора - это вопрос...

dokar написал: А электронный расцепитель разве нельзя настроить на ТКЗ ниже тех же 80 А ? Ведь его дело отслеживать и реагировать. Время превышения тоже задаваемо .

Да все можно. Только есть МААААААЛЕНЬКАЯ проблемка - у тех, о которых читал. Питание от тока цепи... И минимальный ток, при котором работает их "калькулятор" - достаточно большой. То есть - зима, живет один дом, работают пару лампочек - калькулятор в анабиозе. Упало дерево, КЗ, на калькуляторе появляется питание, самотестирование, запуск.... а все это время провода греются, изоляция горит.

То есть - их удел - сети с постоянным потреблением, и промка.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

19.12.2022 в 16:10:47

dokar написал: Хорошо , какой расцепитель в домике охраны при низком ТКЗ может срабатывать раньше модульного АВ на 16А, при условии, что этот модульный АВ - не подделка. ?

Есть подозрение, что всё-таки подделка. А в щите линия к коттеджу вполне могла быть защищена модульным автоматом С32 или С40 - но не поддельным, а исправным.

Допустим, чуть меньше 300 метров и кабель 4х10 - это же по проекту делали, потери ограничили. И выходит ТКЗ фаза-ноль в пару сотен ампер, а то и меньше.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

19.12.2022 в 16:21:03

ВТБ! написал: А в щите линия к коттеджу вполне могла быть защищена модульным автоматом С32 или С40 - но не поддельным, а исправным.

Выше написано, что гаснет общий поселка. К чему фантазии?

ВТБ! написал: Допустим, чуть меньше 300 метров и кабель 4х10 - это же по проекту делали, потери ограничили

СИП более вероятен. А то и голая воздушка...

ВТБ! написал: И выходит ТКЗ фаза-ноль в пару сотен ампер, а то и меньше.

200 - это очень хорошо. Дай бог там бы было хотя бы 50... И вы не учитываете возможно старый транс, и перегруженный - напряжение низкое.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.12.2022 в 17:43:50

ВТБ! написал: Индивидуальный кабель от щитовой до коттеджа?

Не имею информации...

BV написал: Выше написано, что гаснет общий поселка. К чему фантазии?

Не имею информации, сколько ещё домов на этой линии.

BV написал: СИП более вероятен. А то и голая воздушка...

Кабель, сечение не знаю...

BV написал: И вы не учитываете возможно старый транс, и перегруженный - напряжение низкое.

Посёлку лет 18, застраивался с нуля... Пониженного напряжения не замечалось...

0