dokar написал:
А там из-за угла не подмигивает хитрО, электронный расцепитель ?
А что этот расцепитель дает в такой ситуации?
BV,
Хорошо , какой расцепитель в домике охраны при низком ТКЗ может срабатывать раньше модульного АВ на 16А, при условии, что этот модульный АВ - не подделка. ? Уж не в карболитовом дубовом автомате ?
Как все стыкуется с необходимостью иметь высокий ток КЗ на самом деле, то есть когда перегорает лампа накаливания и при этом выносит вводной автомат на 63 Ампера.
А электронный расцепитель разве нельзя настроить на ТКЗ ниже тех же 80 А ? Ведь его дело отслеживать и реагировать. Время превышения тоже задаваемо .
dokar написал:
Хорошо , какой расцепитель в домике охраны при низком ТКЗ может срабатывать раньше модульного АВ на 16А, при условии, что этот модульный АВ - не подделка. ? Уж не в карболитовом дубовом автомате ?
Это не ради спора - это вопрос...
dokar написал:
А электронный расцепитель разве нельзя настроить на ТКЗ ниже тех же 80 А ? Ведь его дело отслеживать и реагировать. Время превышения тоже задаваемо .
Да все можно.
Только есть МААААААЛЕНЬКАЯ проблемка - у тех, о которых читал.
Питание от тока цепи... И минимальный ток, при котором работает их "калькулятор" - достаточно большой.
То есть - зима, живет один дом, работают пару лампочек - калькулятор в анабиозе.
Упало дерево, КЗ, на калькуляторе появляется питание, самотестирование, запуск.... а все это время провода греются, изоляция горит.
То есть - их удел - сети с постоянным потреблением, и промка.
dokar написал:
Хорошо , какой расцепитель в домике охраны при низком ТКЗ может срабатывать раньше модульного АВ на 16А, при условии, что этот модульный АВ - не подделка. ?
Есть подозрение, что всё-таки подделка.
А в щите линия к коттеджу вполне могла быть защищена модульным автоматом С32 или С40 - но не поддельным, а исправным.
Допустим, чуть меньше 300 метров и кабель 4х10 - это же по проекту делали, потери ограничили.
И выходит ТКЗ фаза-ноль в пару сотен ампер, а то и меньше.
Alex___dr написал:
Посёлку лет 18, застраивался с нуля... Пониженного напряжения не замечалось...
Тогда все еще не понятнее.... и вариант - подделка становится вполне вероятным.
Линии должны быть нормальные, и если свой транс - то не старый.
А поселок большой..... ?
Alex___dr написал:
BV написал:
Выше написано, что гаснет общий поселка. К чему фантазии?
Не имею информации, сколько ещё домов на этой линии.
Как вы писали - соседи не жаловались - значит - не один.
BV написал:
соседи не жаловались - значит - не один
Если бы не один, то соседи бы наоборот жаловались.
ВТБ!,
Ну в общем дальше - гадания...
В новых поселках бывают и подземные кабели и щиты, где могут быть и отдельные АВ на дом.
Может там В25 поставили и ТКЗ не большой.... гадать, не перегадать
dokar написал:
Хорошо , какой расцепитель в домике охраны при низком ТКЗ может срабатывать раньше модульного АВ на 16А, при условии, что этот модульный АВ - не подделка. ? Уж не в карболитовом дубовом автомате ?
Это не ради спора - это вопрос...
dokar написал:
А электронный расцепитель разве нельзя настроить на ТКЗ ниже тех же 80 А ? Ведь его дело отслеживать и реагировать. Время превышения тоже задаваемо .
Да все можно.
Только есть МААААААЛЕНЬКАЯ проблемка - у тех, о которых читал.
Питание от тока цепи... И минимальный ток, при котором работает их "калькулятор" - достаточно большой.
То есть - зима, живет один дом, работают пару лампочек - калькулятор в анабиозе.
Упало дерево, КЗ, на калькуляторе появляется питание, самотестирование, запуск.... а все это время провода греются, изоляция горит.
То есть - их удел - сети с постоянным потреблением, и промка.
BV,
Да, не учел. Полопатил доки (а ведь сам же давал вам ссыль), у всех один и тот же принцип питания электронного расцепителя...
sng_ написал:
Сработал abb c16 1р,далее последовательно hager MC425A 4р c25- не сработал, авв с16 3р - сработал, на вводе legrand c16 3p - сработал
ЧЕТЫРЕ!!!! КАРЛ, 4 автомата подряд!
Ну 3 я еще могу понять.
BV,
Ввод С16 3р (был 32,в из-за плохого трансформатора в СНТ поставили С16), Далее 2 С16,для щитка на дом, второй на котёл. Щиток в доме имеет ввод С25, а С16 1Р на две комнаты розеток.
dokar написал: sng_,
Какая то невероятная глупость . при дохломом трансформаторе. На группах надо ставить в16 и не более. А на вводе могло прокатить и- в20.
dokar,
В СНТ много домов построили. Трансформатор ставился из расчета сада на лето, не зимнего проживания.
Подстанция над нами два раза отключала нас из-за превышения нормы по мощности.
На собрании СНТ решили ВСЕМ поставить на 3 фазы 16, на одну 32. Я делал из расчета 3 фазы С32.
Заменили на 16.
dokar написал: sng_,
Какая то невероятная глупость . при дохломом трансформаторе. На группах надо ставить в16 и не более. А на вводе могло прокатить и- в20.
dokar,
В СНТ много домов построили. Трансформатор ставился из расчета сада на лето, не зимнего проживания.
Подстанция над нами два раза отключала нас из-за превышения нормы по мощности.
На собрании СНТ решили ВСЕМ поставить на 3 фазы 16, на одну 32. Я делал из расчета 3 фазы С32.
Заменили на 16.
sng_,
Не спасет. Спасет только регулирование или технологическое , типа действительно умных счетчиков с ограничением мощьности , или крымская система тарификации , когда кто много потребляет тот и платит значительно дороже . это хоть как-то сдержит топиться электричеством от не рассчитанных на это мощностей .