Добрый день!
Ситуация такая:
Вопросы такие: 1) Реально ли так сделать? 2) Сколько приблизительно это стоит?
ЗЫ естессно, хотелось бы без слива стояка
10.11.2010 в 19:52:35
Добрый день!
Ситуация такая:
Вопросы такие: 1) Реально ли так сделать? 2) Сколько приблизительно это стоит?
ЗЫ естессно, хотелось бы без слива стояка
10.11.2010 в 20:24:25
Что там может быть не реального...конечно реально. Если арматура перекрывает,можно и без слива. Лучше собрать на уголках.На вертикальном уч-ке - сгон.Можете и сами это сделать,пока тепло.Отсекаете конвектор,срезаете,разбираете. Вешаете новый радиатор по оси нижней подводки ,снимаете размеры заготовок и в токарку.Далее остаётся только собрать.
10.11.2010 в 21:04:40
Suever написал : и в токарку
зачем, можно можно и клупом по месту нарезать
10.11.2010 в 21:07:09
Можно и резьбонарезным станком на месте тоже. Можно и без резьб,на сварке,всё можно...Главное всё это иметь под рукой.
10.11.2010 в 22:16:17
А как насчет гидравлического сопротипления? У радиатора, оно выше чем у конвектора. И не побежит дли водичка по пути найменьшего сопротивления т.е. через байпас. Вообще то если в доме конвекторы, то не желательно ставить радиаторы
10.11.2010 в 22:30:05
Vasiliy2010
Подача нижняя?
Следование моим советам вредит кошельку
10.11.2010 в 22:46:21
ВТБ! написал : через байпас.
его-бы сместить в сторону радиатора и пролет ,,мимо вас,, теплоносителя снижается, насколько сказать нельзя нужны исходные по системе с давлением, состоянием стояков и т,п,
11.11.2010 в 09:25:25
WITUZ написал : У радиатора, оно выше чем у конвектора
Проблема в том, что трубы дюймовые из тех конвекторов что я нашел на данное межосевое расстояние (Новотерм и Блюз) трубы полдюймовые - мне кажется еще сильнее гидравлическое сопротивление будет чем у радиаторов с дюймовыми трубами.
ВТБ! написал : его-бы сместить в сторону радиатора и пролет
не хотелось бы заморачиваться с отключением стояка сейчас ибо это - время, деньги, объяснения с УК, акты. С другой стороны хочу менять сейчас потому что работы на стадии штукатурки соответственно относительно безболезненно для ремонта.
И еще - в ТУ есть пункт - "При подключении приборов отопления предусматривать на подающем трубопроводе установку рег арматуры после перемычки" - если я уберу теперешней регулятор (как на картинке) и поставлю радиатор с регулятором в торце - это будет соответствовать этому требованию?
11.11.2010 в 11:38:39
WITUZ написал : А как насчет гидравлического сопротипления? У радиатора, оно выше чем у конвектора.
Если зоморочиться и сделать расчёт нового подключения,станет видно,что разница в потерях ничтожно мала.Если в системе нормальный режим и параметры,не стоит напрягаться по этому поводу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу