ViCo написал : 1 - 237-240 2 - 231-235 3 - 220-225
Перекос, искать отгорающий ноль! Точность прибора не важна, он врет одинаково на каждой фазе...
08.06.2006 в 10:12:10
ViCo написал : 1 - 237-240 2 - 231-235 3 - 220-225
Перекос, искать отгорающий ноль! Точность прибора не важна, он врет одинаково на каждой фазе...
08.06.2006 в 10:38:20
Slawa написал : Перекос, искать отгорающий ноль!
Да ладно икру-то метать! ;)
Вы бы лучше спросили: материал провода, какое у человека сечение фаз и нейтрали, на каком этаже он живёт, и, если знает, как далеко расположены автоматы его подьезда...
08.06.2006 в 10:45:12
bv написал : Вам вот это ни о чём не говорит:
?
Да в первом посте промелькнуло 247 ночью. У нас тоже днем выравнивалось более-менее, а после 10 вечера появлялось до 260-270.
08.06.2006 в 11:30:21
bv написал : Да ладно икру-то метать! ;) Вы бы лучше спросили: материал провода, какое у человека сечение фаз и нейтрали, на каком этаже он живёт, и, если знает, как далеко расположены автоматы его подьезда...
А какая разница, из какого материала провод отгорает?
08.06.2006 в 12:20:41
mmasco написал : А месье уверен в достоверности показаний прибора которым он это меряет? Если это китайский цифровой тестер стоимостью 1-10$ то он может вам показать все что угодно.
Я пока не встречал цифрового тестера за 1$, увы. Измерения провожу мультиметром: Fluke-111
BV написал : Вы бы лучше спросили: материал провода, какое у человека сечение фаз и нейтрали, на каком этаже он живёт, и, если знает, как далеко расположены автоматы его подьезда...
Провод - алюминий; сечение - одинаковое у всех проводов; живу на 5-ом этаже?! Общих автоматов на весь подъезд нет, все сходится в гол. щит дома - там есть автоматы.
А может перекос из-за неправильного распределения квартир по фазам (на одной больше, на другой мало) - ноль то общий?
08.06.2006 в 12:31:26
ViCo написал : перекос из-за неправильного распределения квартир по фазам
Ночью перекос есть? Или днём в будни? На самом деле, диагноз давно поставлен, как мне кажется.
Следование моим советам вредит кошельку
08.06.2006 в 12:37:58
Slawa написал : А какая разница, из какого материала провод отгорает?
Разница на самом деле есть, но здесь не об этом.
Сопротивление (и соответственно падение напряжения на нейтрали) будет заметно отличаться для меди 16мм2 и для алюминия 6мм2.
ViCo написал : сечение - одинаковое у всех проводов;
Какое? мм2?
08.06.2006 в 12:44:39
BV
Откуда такой перекос, чтобы на нейтрали заметное падение напряжения было (даже при половинном сечении)? Если и говорить о падении напряжения, то на фазных проводниках.
Следование моим советам вредит кошельку
08.06.2006 в 12:45:16
bv написал : Сопротивление (и соответственно падение напряжения на нейтрали) будет заметно отличаться для меди 16мм2 и для алюминия 6мм2.
Так ведь сечение фаз стояка одинаковое, одинаково должно быть и падение напряжения. Если речь о падении напряжения на ноле, то 20 Вольт многовато - горит где-то.
08.06.2006 в 12:57:43
2Slawa
Ты ж специалист! Вместо того, чтобы оперировать терминами "многовато" посчитай: алюминий 10мм2 или 6мм2 метров 20...30, ток перекоса легко может быть не менее 50А....
PS Не забудь, что считаем для однофазной линии из двух проводов, а не просто падение на одном.... => Так как это перекос, то есть по простому на двух фазах нагрузки нет, а на третьей - есть....
08.06.2006 в 22:14:57
2ViCo
ViCo написал : 1 - 237-240 2 - 231-235 3 - 220-225
А сколько между нулем и водопроводной трубой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу