Подскажите, пожалуйста, насколько критично качество свари труб stabi экопластик,если имеется подозрение, что зачистили лишнего по диаметру... Проблемы ввиде капели должны появиться сразу или могут и пойзже
11.11.2010 в 12:13:01
Подскажите, пожалуйста, насколько критично качество свари труб stabi экопластик,если имеется подозрение, что зачистили лишнего по диаметру... Проблемы ввиде капели должны появиться сразу или могут и пойзже
11.11.2010 в 12:17:42
r52 написал : пожалуйста, насколько критично качество свари труб stabi экопластик,если имеется подозрение, что зачистили лишнего по диаметру...
А откуда и от чего именно возникли подозрения?Ну может какие подробности.
11.11.2010 в 12:23:14
снимали нож на заточку...да и машинка сильно бу при сварке свободней заходило ,чем при обычных трубах
11.11.2010 в 12:32:03
r52 написал : снимали нож на заточку...да и машинка сильно бу при сварке свободней заходило ,чем при обычных трубах
Понятно.Но думаю если нож подточили -то(хоть на немного) то диаметр ДОЛЖЕН откалиброваться как нужно.Хотя чем черт не шутит.
r52 написал : при сварке свободней заходило ,чем при обычных трубах
Ну так и должно.
11.11.2010 в 12:52:50
P.S.Если вас конечно интересуют подробности технологии монтажа этих труб то вам лучше заглянуть на сайт этой фирмы.Там должно быть все расписано.
11.11.2010 в 13:30:24
все таки если проблемы есть,то они первых включениях выплывут или могут пойзже в самой неподходящий момент?
11.11.2010 в 13:40:12
r52 написал : все таки если проблемы есть,то они первых включениях выплывут или могут пойзже в самой неподходящий момент?
Конечно должно показать сразу все при опресовке(опробывании).Если нет-то должно быть все в порядке.
11.11.2010 в 18:32:32
бывает через 6-9мес. слабое место себя покажет. Тем более раз стабилизированная труба, значит на гор. воду или отопление. Из за расширений и сужений - проявит через время. факт.
12.11.2010 в 08:59:06
2Levit после опресовки вроде напор в точках нормальный, но давление воды 7.5 атмосфер... есть вероятность,что может сорвать или ограничится капелью?
12.11.2010 в 10:16:49
2r52 Непропаянный стык может порвать. На фото то, что произошло после подачи холода в систему фанкойлов- трубу вырвало из-за линейного сокращения. При опрессовке было ОК.
12.11.2010 в 12:59:08
r52 написал : есть вероятность,что может сорвать или ограничится капелью?
Я не экстрасенс..к сожалению)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.