13.11.2010 в 13:11:03
#2083889
Друзья, скажите можно ли применять вот такую (см. фото) полипропиленовую трубу для разводки ГВС и подключения полотенцесушителя в квартире. Условия - 14 этажный дом, Москва.
13.11.2010 в 19:34:03
#2084395
...лучше не надо... возьмите пп-армированную алюминием PN25...
13.11.2010 в 21:33:30
#2084594
Походу армированная внутри...а что за фирма хз. лучше не надо ) послушать совет Байпаса
13.11.2010 в 22:29:56
#2084703
Levit написал :
та что на моем фото - не армированная, на срезе однородный пластик
13.11.2010 в 22:32:40
#2084712
У нее большой коэффицент линейного расширения. А так можно )
13.11.2010 в 22:58:22
#2084771
а есть вообще какие то нормативы по этим трубам по теме применения их в системах ГВС? Как понять однозначно какие полипропиленовые трубы для чего идут? Я вот как понял - ISO 15874 - это европейский стандарт на полипропиленовые трубы, 20х3,4 - диаметр и толщина стенок, PN-20 - назначение: ГВС и ХВС. Но как я понял есть еще и PN-25 - армированные трубы, какие условия для их применения?
13.11.2010 в 22:59:40
#2084773
Fv-plast настоящая Чехия,
13.11.2010 в 23:09:01
#2084795
Nitro написал :
Дело в том что я уже ХВС и ГВС и полотенцесушитель развел этими трубами. Но сегодня пришел сантехник, поставил счетчики и раскритиковал трубы - сказал что могут и не выдержать, дескать дом у меня высокий (12 этаж 14-ти этажки), давление большое. Говорил дескать лучше немецкие какие то поставить, с каким то армированием или специальным слоем внутри. Вот и вопрос - менять/не менять, пока плитку не положил.
13.11.2010 в 23:27:47
#2084839
не менять. у вас же не 30 атм в системе и не 115 градусов?
13.11.2010 в 23:35:10
#2084858
Levit Нет, обычный жилой дом в Москве. 14 этажей. Сантехники правда говорят что при пуске бывает и в 10 атм нагрузка. Но кто его знает, что там на самом деле. Если бы там было 30 атм думаю дом бы уже потек изо всех щелей и взорвался. Но для чего тогда применять армированные PN-25? Ты сам поначалу советовал послушать совета юзера Байпасс
13.11.2010 в 23:50:11
#2084888
Линейное расширение у армированных меньше. И вы не сказали сразу что они FV фирмы. Если они в стяжке то линейное расширение вам не важно.
14.11.2010 в 00:03:50
#2084920
Levit написал :
ок, спасибо! я и сам не знал что они fv, спасибо что Нитро обратил внимание на маркировку. А еще вопрос - на полотенцесушитель достаточно этих труб? диаметр 20. В принципе еще не поздно их сменить на 25, у меня краны там стоят на выход - 3/4. Там вроде как постоянная циркуляция идет.
14.11.2010 в 10:20:09
#2085231
как ОТВОДЫ они нормально подойдут, но основная труба стояка у вас должна быть наверно 40мм. Иначе весь дом посадите.